serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

27.08.2020 в 23:54:38

ПPOPAБ написал: Устанавливается на высоте 1,7 метра от поверхности земли до нижних контактов счетчика

он там , на даче счётчика нет

0

И это пройдёт ...

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.08.2020 в 23:59:10

ПPOPAБ, только это Ленэнерго, а автор в Москве.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2020 в 00:06:31

Veresk написал: Председатель нашего СНТ собирается устанавливать приборы учёта

Кажется вы на пороге грандиозного шухера!

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 554 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии” 24 апреля 2020 Правительство Российской Федерации постановляет:

  1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии.

  2. Установить, что используемые на дату вступления в силу настоящего постановления приборы учета электрической энергии (измерительные трансформаторы), не соответствующие требованиям, указанным в разделе X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", могут быть использованы вплоть до истечения установленного для них межповерочного интервала, до истечения срока эксплуатации либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты.

  3. Рекомендовать гарантирующим поставщикам электрической энергии не позднее одного месяца с даты вступления в силу настоящего постановления разместить в центрах очного обслуживания потребителей (покупателей) и на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о порядке оснащения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии приборами учета электрической энергии, порядке снятия и передачи показаний приборов учета электрической энергии, лицах (наименовании организаций), на которых возложены обязанности по обеспечению осуществления указанных функций, об иных вопросах организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением.

  4. Министерству энергетики Российской Федерации, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службе обеспечить проведение мониторинга реализации настоящего постановления и о его результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 июля 2021 г.

  5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 554

.

X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2020 N 554)

С 1 января 2022 г. для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). До 1 января 2022 г. сетевые организации (гарантирующие поставщики) вправе осуществлять установку приборов учета, соответствующих требованиям, предусмотренным указанными правилами.

Т.е.: не интеллектуальные приборы учета установленные после 1 июля 2020 года придётся заменить после 1 января 2022 года.

Копнём еще чуток:

П

остановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" (вместе с "Правилами предоставления доступа к минимальному набору... VI. Требования к порядку обмена информацией в рамках функционирования интеллектуальных систем учета, ее форматам и протоколам обмена

  1. Владельцы интеллектуальных систем учета должны предоставить пользователям интеллектуальных систем учета возможность получать информацию непосредственно (визуально) с дисплеев приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальной системе учета, выносных дисплеев (при отсутствии дисплея на приборе учета) и посредством предоставления удаленного доступа к функциям (информации) интеллектуальной системы учета.

И как же непосредственно получать информацию с диспеев если они задраны на 3 метра..?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2020 в 00:25:37

Rumato написал: А председатель навечно выбран? Уволить нельзя?

Уволить - нельзя. Но послать - можно.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 3 июля 2020 года N ИА/56450/20

О направлении методической помощи территориальным органам ФАС России

  • в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств заполняется гражданами, либо правообладателями объектов недвижимости, но подается сопроводительным письмом некоммерческого товарищества, при этом договор о технологическом присоединении заключается между сетевой организацией и собственником энергопринимающих устройств.

При этом, граждане подают заявку в соответствии с Приложением N 6 к Правилам.

Также обращаем внимание на то, что садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе отказаться от подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение принадлежащих указанным лицам энергопринимающих устройств, а также препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

28.08.2020 в 00:36:42

ПPOPAБ,

ПPOPAБ написал:

Veresk написал:

И как же непосредственно получать информацию с диспеев если они задраны на 3 метра..?

Это хороший аргумент для горе-председателя, но вот формально невозможность читать показания явно не следует из высоты расположения счетчика в три метра.. К сожалению, это реалии российских судов - там вообще другая логика, видимо зависящая от того, кто больше забашляет, ну или у кого решала-ФСБшник выше по должности.

Это тоже самое как черные риэлтеры подселяют в квартиру явного неадеквата - например, который собак уличных разделывает и потом готовит на общественной кухне, ессно, с целью чтобы жильцы продали поскорее свою долю за копейки (были реальные преценденты в г. Сланцы). Там тоже самое - право жить имеет, а то что антисанитарию развел, и невыносимые условия для нормальных людей создает, ну это вообще не предмет иска и т.д...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2020 в 02:02:06

Alexey_Spb написал: хороший аргумент для горе-председателя

3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2020 в 04:50:44

132.12 Доступность электрооборудования

Электрооборудование следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить, в случае необходимости:

  • достаточное пространство для начальной установки и последующей замены отдельных элементов электрического оборудования;

  • доступность для его эксплуатации, обследования, отыскания повреждений, испытания, технического обслуживания и ремонта.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3775

28.08.2020 в 05:40:36

Т.е.: не интеллектуальные приборы учета установленные после 1 июля 2020 года придётся заменить после 1 января 2022 года.

Абонентам да Но члены СНТ это субабоненты Так что пусть сходят с ума

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.08.2020 в 07:00:11

Aтос написал: Абонентам да Но члены СНТ это субабоненты

Субабонент отличается от абонента тем что подключен через сети и учет абонента. А члены СНТ не имеющие прямого договора со сбытом - вообще не абоненты. Да и исключений по учету для субабонентов не наблюдается.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21131

28.08.2020 в 08:34:33

ПPOPAБ написал: Типовые требования при реализации технических условий по монтажу энергопринимающих устройств заявителей до 15 кВт. (на 5 листах)

 Устанавливается на высоте 1,7 метра от поверхности земли до нижних контактов счетчика

ПPOPAБ, 1.5.29 разве отменили? Зачем искать всевозможные вторичные документы, если есть прямые четкие требования?

0
Veresk
Veresk
Новичок

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

28.08.2020 в 09:10:30

ПPOPAБ, благодарю за информацию. Наш гарантирующий поставщик электрической энергии (сетевая организация) ПАО Калужская сбытовая компания, с которым у СНТ заключен договор ещё в 2019г установила на КТП СНТ параллельно нашему общему прибору учёта свой, с передачей показателей в реальном времени по GSM каналу, всё смонтировав в отдельном щите. КТП, внутренние ВЛИ-0,4кВ не на балансе СНТ, и не на балансе ПАО Калужская сбытовая компания, а учтены в бухучёте СНТ забалансово. СНТ не является гарантированным поставщиком электроэнергии, а осуществляет деятельность по предоставлению садоводам коммунальной услуги электроснабжения, которая не является энергосбытовой деятельностью. Вопросы: 1) СНТ это гарантирующий поставщик электрической энергии или некоммерческая организация, в том числе осуществляющая деятельность по предоставлению садоводам коммунальной услуги электроснабжения? 2) Если СНТ не гарантирующий поставщик электрической энергии, то требование по замене не интеллектуальных приборов учета установленных после 1 июля 2020 года распространяется на СНТ и физических лиц садоводов? Щиты с электросчётчиками установленные на опоры ВЛИ-0,4кВ – это не собственность юридического лица СНТ, а совместная собственность членов товарищества. 3) Функции контроля за исполнением постановления в части соответствия приборов учёта требования постановления, будут возложены на Ростехнадзор? 4) Если СНТ не заменит счётчики после 1 января 2022 год на интеллектуальные, какие штрафы предусмотрены?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу