Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

01.09.2020 в 23:33:16

Доброго дня.

Столкнулись с соседями, с одной непонятной проблемой. Выключаются три из четырех вводных автоматов в щитке на лестничной клетке. Первый раз это произошло летом. При повторном включении автоматов, они отключались в течение 1-3 минут. Вызвали аварийку, хотя спустя минут 15 все прошло, те открыли щиток, поковырялись, не нашли проблем и авторитетно заявив что проблема на подстанции "была и закончилась" удалились. Хотя кроме трех квартир в доме в 17 этажей ни у кого больше такой проблемы не было. Но так как проблема не повторялась, то как-то беспокоиться и не было причин. Сегодня проблема повторилась. Аварийка тоже приехала и если бы не видео, на котором видно как автоматы после включения вырубаются, то наверное просто бы мне не поверили. Опять же вскрыли щиток, ничего криминального не нашли и уехали. Но пообещали передать проблему "местным электрикам". Даже попросили прислать видео. Я конечно надеюсь, что придут "местные электрики" от УК и что проверят щиток, проверят на наличие утечек, но есть шанс что просто забьют или придут и так же будут удивляться. Хотелось бы узнать - для себя, в чем в теории может быть причина, т.к. любопытно. Ну и конечно же на что обратить внимание или что "подсказать" электрикам когда и если они придут разбираться с проблемой. Дом "молодой", ему не более 10 лет. Видео, как отключаются автоматы по ссылке ниже.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.09.2020 в 23:40:11

Elemo, у вас не АВ, а АВДТ (это совсем иное устройство) сделайте качественное фото вашего "автомата" :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

01.09.2020 в 23:43:06

ZooZoo написал: Elemo, у вас не АВ, а АВДТ (это совсем иное устройство) сделайте качественное фото вашего "автомата" :popcorn

ZooZoo,

Это?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.09.2020 в 23:48:26

Elemo, это ОНО, да написано ведь даже, что УЗО :) а на самом деле, это АВДТ зы. ремонтные работы/переделка стояка подъездного/щита этажного проводились до того, как начались глюки?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 00:07:16

ZooZoo,
Однозначно ответить не могу, но насколько я знаю каких-то ремонтных работ не проводилось в доме. У меня в мае, год назад, сосед залил щиток внутриквартирный. Но я просто заменил полностью наполнение щитка. Менял наполнение мастер с форума.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.09.2020 в 00:11:24

Elemo написал: Менял наполнение мастер с форума.

ну вот и нужно поискать то, что он (возможно) накосячил, если больше никто в щит не лазил

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 00:27:00

ZooZoo написал:

Elemo написал: Менял наполнение мастер с форума.

ну вот и нужно поискать то, что он (возможно) накосячил, если больше никто в щит не лазил

ZooZoo,
Так в щиток на этаже он залезал только для того что бы обесточить квартиру. И с замены прошло более года. Менял, кстати, Rumato, вот уж не думаю, что он накосячил.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

02.09.2020 в 00:46:11

Elemo, сдаётся мне чти это "УЗО" с защитой от перенапряжения, и надо копать подходящий к ним ноль (отгорает)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.09.2020 в 00:57:11

юра Т написал: сдаётся мне чти это "УЗО" с защитой от перенапряжения, и надо копать подходящий к ним ноль (отгорает)

вы видео смотрели? в заглавном топике? причем тут отгорание нуля и РКН (защита от +/-)? 3 из 4-х т.н. "УЗО" отключаются, а не все (четвертое неисправно, да? :popcorn )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

02.09.2020 в 01:12:45

ZooZoo написал: четвертое неисправно, да?

мой хрустальный шар сказал что четвёртое нагружено больше остальных

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.09.2020 в 07:09:01

юра Т написал: Elemo, сдаётся мне чти это "УЗО" с защитой от перенапряжения, и надо копать подходящий к ним ноль (отгорает)

Очень даже похоже на отгорание ноля от стояка. Это забота электромонтёров УК.

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 08:45:40

юра Т написал:

ZooZoo написал: четвертое неисправно, да?

мой хрустальный шар сказал что четвёртое нагружено больше остальных

юра Т, Вряд ли... там однушка и очень сомнительно, что там есть мощные потребители. В июле у меня работало два кондиционера и периодически проточный водогрей на 6 кВ. Это было уже после «первого» выбивания и все работало, ничего не отключалось.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8768

02.09.2020 в 08:47:46

Как вариант ноль шлейфом заведён по всем автоматам, начиная с того, который не срабатывает.

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 08:48:39

Я может глупость напишу, но я напишу :) А может быть такое, что 3 из 4 квартир подключены к одной фазе, а 4-Ая к другой и это как-то обьясняет почему отключаются только три из четырёх?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8768

02.09.2020 в 08:54:12

Elemo написал: а 4-Ая к другой и это как-то обьясняет

Если только к той, на которой квартир больше нет, иначе жаловались бы с других этажей.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу