01.09.2020 в 23:33:16
Доброго дня.
Столкнулись с соседями, с одной непонятной проблемой. Выключаются три из четырех вводных автоматов в щитке на лестничной клетке. Первый раз это произошло летом. При повторном включении автоматов, они отключались в течение 1-3 минут. Вызвали аварийку, хотя спустя минут 15 все прошло, те открыли щиток, поковырялись, не нашли проблем и авторитетно заявив что проблема на подстанции "была и закончилась" удалились. Хотя кроме трех квартир в доме в 17 этажей ни у кого больше такой проблемы не было. Но так как проблема не повторялась, то как-то беспокоиться и не было причин. Сегодня проблема повторилась. Аварийка тоже приехала и если бы не видео, на котором видно как автоматы после включения вырубаются, то наверное просто бы мне не поверили. Опять же вскрыли щиток, ничего криминального не нашли и уехали. Но пообещали передать проблему "местным электрикам". Даже попросили прислать видео. Я конечно надеюсь, что придут "местные электрики" от УК и что проверят щиток, проверят на наличие утечек, но есть шанс что просто забьют или придут и так же будут удивляться. Хотелось бы узнать - для себя, в чем в теории может быть причина, т.к. любопытно. Ну и конечно же на что обратить внимание или что "подсказать" электрикам когда и если они придут разбираться с проблемой. Дом "молодой", ему не более 10 лет. Видео, как отключаются автоматы по ссылке ниже.
01.09.2020 в 23:40:11
Elemo, у вас не АВ, а АВДТ (это совсем иное устройство) сделайте качественное фото вашего "автомата" :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2020 в 23:43:06
ZooZoo написал: Elemo, у вас не АВ, а АВДТ (это совсем иное устройство) сделайте качественное фото вашего "автомата" :popcorn
ZooZoo,
Это?
01.09.2020 в 23:48:26
Elemo, это ОНО, да написано ведь даже, что УЗО :) а на самом деле, это АВДТ зы. ремонтные работы/переделка стояка подъездного/щита этажного проводились до того, как начались глюки?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.09.2020 в 00:07:16
ZooZoo,
Однозначно ответить не могу, но насколько я знаю каких-то ремонтных работ не проводилось в доме. У меня в мае, год назад, сосед залил щиток внутриквартирный. Но я просто заменил полностью наполнение щитка. Менял наполнение мастер с форума.
02.09.2020 в 00:11:24
Elemo написал: Менял наполнение мастер с форума.
ну вот и нужно поискать то, что он (возможно) накосячил, если больше никто в щит не лазил
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.09.2020 в 00:27:00
ZooZoo написал:
Elemo написал: Менял наполнение мастер с форума.
ну вот и нужно поискать то, что он (возможно) накосячил, если больше никто в щит не лазил
ZooZoo,
Так в щиток на этаже он залезал только для того что бы обесточить квартиру. И с замены прошло более года. Менял, кстати, Rumato, вот уж не думаю, что он накосячил.
02.09.2020 в 00:46:11
Elemo, сдаётся мне чти это "УЗО" с защитой от перенапряжения, и надо копать подходящий к ним ноль (отгорает)
02.09.2020 в 00:57:11
юра Т написал: сдаётся мне чти это "УЗО" с защитой от перенапряжения, и надо копать подходящий к ним ноль (отгорает)
вы видео смотрели? в заглавном топике? причем тут отгорание нуля и РКН (защита от +/-)? 3 из 4-х т.н. "УЗО" отключаются, а не все (четвертое неисправно, да? :popcorn )
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.09.2020 в 01:12:45
ZooZoo написал: четвертое неисправно, да?
мой хрустальный шар сказал что четвёртое нагружено больше остальных
02.09.2020 в 07:09:01
юра Т написал: Elemo, сдаётся мне чти это "УЗО" с защитой от перенапряжения, и надо копать подходящий к ним ноль (отгорает)
Очень даже похоже на отгорание ноля от стояка. Это забота электромонтёров УК.
02.09.2020 в 08:45:40
юра Т написал:
ZooZoo написал: четвертое неисправно, да?
мой хрустальный шар сказал что четвёртое нагружено больше остальных
юра Т, Вряд ли... там однушка и очень сомнительно, что там есть мощные потребители. В июле у меня работало два кондиционера и периодически проточный водогрей на 6 кВ. Это было уже после «первого» выбивания и все работало, ничего не отключалось.
02.09.2020 в 08:47:46
Как вариант ноль шлейфом заведён по всем автоматам, начиная с того, который не срабатывает.
02.09.2020 в 08:48:39
Я может глупость напишу, но я напишу :) А может быть такое, что 3 из 4 квартир подключены к одной фазе, а 4-Ая к другой и это как-то обьясняет почему отключаются только три из четырёх?
02.09.2020 в 08:54:12
Elemo написал: а 4-Ая к другой и это как-то обьясняет
Если только к той, на которой квартир больше нет, иначе жаловались бы с других этажей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу