02.09.2020 в 11:23:13
Elemo, как вариант вводные наелись - пора менять. Либо в квартире появились утечки из за неисправных приборов или где то проводка поплыла. Визуально не определить - только приборами.
Elemo написал: Дом "молодой", ему не более 10 лет.
:confused: "Пожилые" дома дадут фору таким "молодым". Одни вводные чего стоят. :(
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.09.2020 в 12:51:20
megrad написал: Elemo, как вариант вводные наелись - пора менять. Либо в квартире появились утечки из за неисправных приборов или где то проводка поплыла. Визуально не определить - только приборами.
Elemo написал: Дом "молодой", ему не более 10 лет.
:confused: "Пожилые" дома дадут фору таким "молодым". Одни вводные чего стоят. :(
megrad, Конечно надо проверять приборами , но тут трое сразу наелись , а это гораздо сложнее, чем отравить одного Навального, или Румато - суперагент ? :D
02.09.2020 в 13:01:52
Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .
02.09.2020 в 14:12:42
dokar написал: Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .
dokar, поди, три (если не все четыре) нуля в одном орехе, и, по всей видимости, воткнуты абы как.
02.09.2020 в 14:19:50
СтранникXXI написал:
dokar написал: Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .
dokar, поди, три (если не все четыре) нуля в одном орехе, и, по всей видимости, воткнуты абы как.
СтранникXXI, Стандартно скручивают , и в орех. Это ещё куда не шло . А вот если просто пучком. :cool:
02.09.2020 в 16:17:36
dokar написал:
СтранникXXI написал:
dokar написал: Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .
dokar, поди, три (если не все четыре) нуля в одном орехе, и, по всей видимости, воткнуты абы как.
СтранникXXI, Стандартно скручивают , и в орех. Это ещё куда не шло . А вот если просто пучком. :cool:
dokar, видел и пучки, и скрутки, и то, что вообще фиг знает как назвать. К слову сказать, у нас во многих новостройках каждый ноль подключен своим орехом.
02.09.2020 в 16:39:36
Поскольку в квартирном щите, все линии под УЗО 30 мА, либо в этажном щите проблема, либо сами АВДТ просятся на помойку. В любом случае, надо вскрывать этажный щит и проверять всё там. Если явных проблем в щите нет, то заменить на АВДТ с таким же номиналом и посмотреть что получится.
02.09.2020 в 18:57:15
Как это ни удивительно, но электрики УК уже утром звонили в дверь. Сняв панель закрывающую АДВТ продемонстрировали мне, что мой - уставший. На корпусе были желтовато-коричневые следы от нагрева. Сказали что надо менять, но у них менять не на что, так что надо купить. Так как у меня, совершенно случайно, оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, то установили его, но вверх ногами, так как иначе длины проводов им не хватало :(. Ну и видимо помня о том, что электрика - наука о контактах, протянули все соединения в счётчиках, автоматах и даже заземление. Почему вырубало три квартиры из четырёх - ответить не смогли... что ж, будем продолжать наблюдение.
02.09.2020 в 19:03:19
оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?
02.09.2020 в 19:59:34
dokar написал: оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?
dokar, Хм... А можно все тоже самое но языком простых смертных? :)
02.09.2020 в 20:19:56
Elemo написал:
dokar написал: оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?
dokar, Хм... А можно все тоже самое но языком простых смертных? :)
Elemo, А можно фото квартирного щитка , так чтобы номиналы диффзащиты были читаемые . Вдруг я ошибаюсь относительно вашей торопливости по замене дохлого диффа, на внезапно завалявшееся УЗО Легран ?
02.09.2020 в 21:03:46
dokar,
02.09.2020 в 21:16:04
Rumato написал: dokar,
Rumato, Я был прав , Три узошки, наверняка по 30 мА и утечка появившаяся на любой из групп вырубит всю квартиру , так как автор мало того что поставил неселективное на площадку, там ещё и номинал аналогичный квартирным. То есть ваша работа псу под хвост .
02.09.2020 в 21:23:58
Rumato, К вам вопрос по названию темы . Там перед этим злосчастным диффом , что ? АВ или ВН ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.