Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.09.2020 в 11:52:14

wertyz, это нормальный рабочий вариант. Не забудьте предусмотреть кронштейны для крепления труб, чтобы уклоны не посбивались при заливке стяжки.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

07.09.2020 в 12:35:34

wertyz написал: Не будет это хуже, чем вариант предложенный Inter на фото выше?

Будет значительно хуже. Во-первых, соберите полностью трассу до умывальника, закончив её сифонным раструбом. Отверстие в нём-это то, что будет доступно в процессе эксплуатации. В случае необходимости прочистки засора, снимается сифон и туда направляется трос. Теперь оцените путь этого троса и прикиньте как на успешность операции повлияет эта лишняя загогулина на коротком отрезке. Во-вторых, даже не собирая остальную трассу, просто подсуньте чего-нибудь под дальний край диагональной трубы-более менее сымитируйте его будущую высоту. Теперь надавите пальцем сверху вниз на угол

Что произошло? Угол провалился, тройник крутанулся по оси трубы, создался контруклон и появился "дополнительный сифон" на трассе. Там будет образовываться засор, слив будет тормозиться и "хрюкать". Надо устанавливать хомуты для крепления, чтобы во время заливки раствора для поддона, не изменилась геометрия трассы с правильно выставленными уклонами. Только куда там крепить хомуты, сплошной ППР в тех местах. И его ещё надо в теплоизоляцию оборачивать, причём не только там где удобно, а и на углах, на них в первую очередь сказывается линейное расширение. И лопается ППР там, если не имеет свободы перемещения. Отвлёкся от канализации. Какие небесные силы не позволяют собрать трассу нормально? Варианты

Установить крепления и порадоваться за на совесть сделанную работу. После осознать, что такой подход и нужен во всём ремонте.

wertyz написал: Воспользовался советами форума и выслал специалиста подальше с концами

А остальные советы? :swoon

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18202

07.09.2020 в 23:51:21

Inter, :applause:

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

08.09.2020 в 10:45:23

Inter Вам спасибо большое, чуть позже напишу по остальным вопросам.

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

08.09.2020 в 11:02:40

wertyz написал: Еще вопрос канализации в кухне, сделан вывод под раковину и посудомоечную машину, тоже крестовиной 110 с отводами 50. Понятно что это закроется мебелью, но все же. Эстетичнее никак не придумать на ваш взгляд?

wertyz, если можно этот вопрос ещё прояснить

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

09.09.2020 в 01:41:48

wertyz, установка трапа в квартире является нарушением Законодательства и незаконной перепланировкой. У вас будут проблемы, если это станет известным в БТИ и проблемы при продаже квартиры.

Смотрим СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий

8.5.3 Трапы следует устанавливать:

диаметром 50 мм - в душевых на один-два душа, диаметром 100 мм - на три-четыре душа;

диаметром 50 мм - в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писсуарами;

в общественных умывальных - с пятью умывальниками и более;

диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;

в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;

в помещениях личной гигиены женщин.

Примечания

1 В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на восемь душей.

2 В ванных и душевых комнатах жилых зданий и номерах гостиниц, пансионатов трапы не устанавливают.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

09.09.2020 в 08:13:37

wertyz написал: если можно этот вопрос ещё прояснить

Сами понимаете, что надо переделывать, но чтобы подсказать как-надо знать полную картину того что есть сейчас-фото крестовины с размерами от стяжки до края раструба. Интересно посмотреть как к инсталляции трубы подходят, а то следующий вопрос про неё будет и окажется что предыдущие переделки не имели смысла.

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

09.09.2020 в 22:15:19

Inter,

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

10.09.2020 в 05:58:52

Чуда не случилось :yu: берите перфоратор, долбите кирпичи.

0
wertyz
wertyz
Местный

Регистрация: 16.11.2013

Very

Сообщений: 318

10.09.2020 в 09:20:41

Inter написал: Чуда не случилось :yu: берите перфоратор, долбите кирпичи.

Inter, почему? Что не так?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2020 в 09:41:12

wertyz, а куда уходит 50-я труба под таким крутым углом? Её надо переделывать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.