Natyonok123 написал:
это дифавтомат (по сути УЗО + обычный автомат)?
Да, с защитой от перенапряжения.
Natyonok123 написал:
Мне текущую схему объяснили так - нужно несколько контуров дифференциальной защиты, чтобы при проблеме например где-то в ванной, не отключилось всё вообще, а отключилась только ванная.
Групп. Да, некое удобство, путём значительного удорожания, возможно обеспечить таким образом при использовании на вводе селективного ВДТ (УЗО).
Natyonok123 написал:
Т.е. текущие 4-5 контуров это оптимум, сильно укрупнять не стоит.
Количество групп в вашей схеме- 15-ть при шести ВДТ. Это чересчур избыточно.
Одной группы освещения на всю квартирку - достаточно. Один АВ 10А после вводного ВДТ S 0,1А.
На розетки хватит и трёх групп: кухня, ванная, и все остальные. Под персональными ВДТ 0,03А и АВ16А.
Большее количество при слабом вводе не имеет смысла.