16.11.2020 в 22:10:31
Светлана66 написал: AndyMirror, Унитаз есть, но руки даже помыть негде. На квартире жили по одному человеку во время работ. С эти проблем не было.
Светлана66, руки моются под краном, над ведром.
Отделка у вас переходит в фазу чистовой, поэтому построже с рабочими и никакого проживания на объекте.
27.04.2021 в 08:15:59
Уважаемые мастера, долго рассказывать по каким причинам откладывалось решение вопроса с треснувшим керамогранитом. Наконец то вскрыли стяжку под лопнувшими плитами. Вот такая картинка. Под плиткой электрика в гофре. В одном проёме видна опора от конструкции усиления проёма. Толщина стяжки над гофрой в одном проёме 3см, в другом 4 см. Обнаружилось, что мало того, что в стяжке оставлены маяки. Так ещё их высоту регулировали подкладкой под них гипсокартона. Да и самв стяжка странная. Вопрос, что теперь с этим делать? Как укрепить зону, где нужно уложить плитку с вырезанным углом? Снимать плитку полностью не хочется. Она уже пролежала 2 года, больше нигде не лопнула.
27.04.2021 в 08:20:34
Светлана66, печалька... даже там где 4см-это ведь не стяжка, а стяжка+наливной пол. Недавно на форуме был всплеск желаний перенести кухню и проложить канализацию в стяжке-объяснения, что над трубами должно быть 6см стяжки никого не колыхало :scare
27.04.2021 в 08:34:07
27.04.2021 в 08:40:50
Теперь уже, как есть. Нужно как то укрепить эти зоны. Мне предложили залить гофру эбоксидным клеем, сверху клея насыпать абразив, чтобы он печатался в клей, для лучшего сцепления. Это сделать на высоте гофры, дальше выровнять стяжку клеем Церезит К100, на него же положить плитку.
27.04.2021 в 08:42:32
Светлана66 написал: Мне предложили залить гофру эбоксидным клеем, сверху клея насыпать абразив, чтобы он печатался в клей, для лучшего сцепления.
Коллектив фарм технолоджи декетед...
Для тех, кто так кладёт гофры (ковром, без расстояния под затекание раствора) есть нецензурное определение. Приводить я его, конечно, не буду...
27.04.2021 в 08:55:52
Inter написал: BV, по факту-это самый минимум...и не над трубами, разумеется
Inter, чуть ошибся ...
8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
СП 29.13330.2011
СВОД ПРАВИЛ ПОЛЫ The floor
Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
27.04.2021 в 09:24:30
Светлана66, я бы начал биться за толщину стяжки. Сначала расширить поле битвы, потом зачистить плиту перекрытия под гофрами, аккуратно удалить гофры, буквально с лупой обследовать кабель на предмет повреждений, прогрунтовать плиту, термоклеем закрепить на неё кабель, выше кабель теплого пола (через проставки) и залить нормальную стяжку из ЦПС, армированную фиброволокном, до той высоты-откуда сейчас начинается плиточный клей.
27.04.2021 в 09:33:42
Сомневаюсь, что проблема в гофрах. Вертикальная нагрузка мизерная, не машиной же на плитку наехали, так что продавиться она не могла. Сама стяжка разошлась, порвав плитку. Я бы просто залил плиточным клеем с армированием сеткой. И некоторое время не укладывать плитку, а понаблюдать, не появятся ли новые трещины.