27.04.2021 в 08:34:07
Inter написал: , что над трубами должно быть 6см стяжки никого не колыхало :scare
по СНИП - 40мм
27.04.2021 в 08:37:35
BV, по факту-это самый минимум...и не над трубами, разумеется
27.04.2021 в 08:40:50
Теперь уже, как есть. Нужно как то укрепить эти зоны. Мне предложили залить гофру эбоксидным клеем, сверху клея насыпать абразив, чтобы он печатался в клей, для лучшего сцепления. Это сделать на высоте гофры, дальше выровнять стяжку клеем Церезит К100, на него же положить плитку.
27.04.2021 в 08:42:32
Светлана66 написал: Мне предложили залить гофру эбоксидным клеем, сверху клея насыпать абразив, чтобы он печатался в клей, для лучшего сцепления.
Коллектив фарм технолоджи декетед...
Для тех, кто так кладёт гофры (ковром, без расстояния под затекание раствора) есть нецензурное определение. Приводить я его, конечно, не буду...
27.04.2021 в 08:55:52
Inter написал: BV, по факту-это самый минимум...и не над трубами, разумеется
Inter, чуть ошибся ...
8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
СП 29.13330.2011
СВОД ПРАВИЛ ПОЛЫ The floor
Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88
27.04.2021 в 09:20:32
strider1978 написал: Коллектив фарм технолоджи декетед...
Не, просто очередная дешманская бригада с закосом под круто.
Почему я так не умею. :killyourselfbywall:
27.04.2021 в 09:24:30
Светлана66, я бы начал биться за толщину стяжки. Сначала расширить поле битвы, потом зачистить плиту перекрытия под гофрами, аккуратно удалить гофры, буквально с лупой обследовать кабель на предмет повреждений, прогрунтовать плиту, термоклеем закрепить на неё кабель, выше кабель теплого пола (через проставки) и залить нормальную стяжку из ЦПС, армированную фиброволокном, до той высоты-откуда сейчас начинается плиточный клей.
27.04.2021 в 09:33:42
Сомневаюсь, что проблема в гофрах. Вертикальная нагрузка мизерная, не машиной же на плитку наехали, так что продавиться она не могла. Сама стяжка разошлась, порвав плитку. Я бы просто залил плиточным клеем с армированием сеткой. И некоторое время не укладывать плитку, а понаблюдать, не появятся ли новые трещины.
27.04.2021 в 09:35:33
Inter написал:
BV написал: Inter, чуть ошибся ...
не страшно, ведь
BV написал: Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
не противоречит
Inter написал: над трубами должно быть 6см стяжки
Inter, если заменить "должно" на "лучше если", то да :)
27.04.2021 в 09:50:09
Как уже говорили, плитка была вырезана без радиусов в углах и лопнула от углов - концентраторы напряжений.
Привязать новую стяжку к плите - скорее нет чем да:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу