Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108835

21.10.2020 в 23:48:36

#6910990

Светлана66, Вы что-то говорили про трещину в панели - напомните, если она есть - то где?

0
Аватар пользователя
Светлана66

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Москва

Сообщений: 360

22.10.2020 в 09:55:58

#6911165

SergSB, расшивать опасно, внутри находится тёплый пол.

0
Аватар пользователя
Светлана66

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Москва

Сообщений: 360

22.10.2020 в 09:57:02

#6911167

BV, Трещина на потолке в сан узле. Посередине.

0
Аватар пользователя
Светлана66

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Москва

Сообщений: 360

22.10.2020 в 10:04:14

#6911170

fhntv, Подскажите, как ремонтировали? Последовательность действий.

0
Аватар пользователя
Светлана66

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Москва

Сообщений: 360

22.10.2020 в 10:12:44

#6911176

BV, Вот и я надеюсь, что основная проблема в не правильно вырезанном угле. Под одной плиткой на стяжке помимо трещин идущих от угла, есть ещё и другие нитевидные трещины. В этих местах плитку не порвало. Позже выставлю фото. BV посоветовал прокатать стяжку мокрым валиком. Трещины проявились. Они очень тонкие, в глаза не бросались. Вообще-то это, наверное, не совсем стяжка. Стяжка было залита за пол года до укладки тёплых полов. Потом положили полы и залили наливным полом. Вот в нём и трещины. У меня есть фото самой стяжки. Там трещин при укладке тёплого пола не было.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.10.2020 в 10:15:19

#6911179

Светлана66 написал: SergSB, расшивать опасно, внутри находится тёплый пол.

Включил - посмотрел где он и спокойно расшил. Можно разобрать места где теплый пол. Это не проблема. И это действие делать нужно - это самое важное из всех действий. Мелкие трещины - это трещины наливного пола для вашего тп. Они на плитку не оказали влияния. Т.к. это микро/нано трещины. Проблема в вырезе есть, но многие млны раз вырезали так КГ и проблем у них не было.

0
Аватар пользователя
Светлана66

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Москва

Сообщений: 360

22.10.2020 в 10:18:14

#6911182

Вот только где на самой стяжке трещины. И на кухне в стяжке много было трещин.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108835

22.10.2020 в 10:44:04

#6911195

Светлана66 написал: Вот только где на самой стяжке трещины. И на кухне в стяжке много было трещин.

Светлана66, на одном фото маяк.... Каким слоем "стяжки" укрыт теплый пол в коридоре? (и других помещениях) Из какого состава выполнена эта стяжка? Сколько прошло времени после этой стяжки до укладки плитки? Через сколько времени и на сколько часов был включен теплый пол после укладки плитки?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108835

22.10.2020 в 10:48:35

#6911197

SergSB написал: Включил - посмотрел где он и спокойно расшил. Можно разобрать места где теплый пол. Это не проблема.

  1. теплый пол везде
  2. как расшить трещины стяжки под теплым полом, если теплый пол укрыт слоем стяжки 3-4см?
  3. я таких технологий не знаю, если сохранять кабель теплого пола

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.10.2020 в 11:00:37

#6911204

BV написал: Трещины надо ремонтировать эпоксидом

Если в этом месте кабель теплого пола - могут быть проблемы. Эпоксидные смолы (обычные) не любят сильного нагрева и эксплуатируются до 120С.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108835

22.10.2020 в 11:02:32

#6911208

SergSB написал: Проблема в вырезе есть, но многие млны раз вырезали так КГ и проблем у них не было.

именно так. Более того, это тот редкий случай, когда практически "все всегда так делали и ничего" :) Но... треснула бы одна плитка - это случайность, 4 одинаково в углах - закономерность. Важно найти ее и не повторить.... Если не получится однозначно понять почему так - максимально выполнить все возможно-разумные варианты действий чтобы не передать на плитку деформации основания, и в тоже время не сделать под плиткой слишком "мягкое" основание, чтобы не расколоть ее при ходьбе, или при установке ножки стремянки, или дивана, заносимого в комнату. В общем - совсем неординарная задача с кучей неизвестных.

Светлана66,

  1. я правильно понимаю, что есть остатки колотой плитки - чтобы ее помучать - почуствовать прочность и при каких условиях ломается?
    Я бы отдал плиточнику, который постоянно работает с КГ и "чувствует руками" что за плитка в сравнении с другими породами КГ
  2. Сертификаты, выборочные испытания партии - да, все хорошо. А Вы не отправляли остатки именно той плитки, которая треснула на завод на экспертизу? Вариант - в независимую лабораторию в Москве, или России? Лаборатории есть в том числе и у производителей плитки....
  3. К слову - Есть ли у производителя инструкции, что вырезы углов должны быть с радиусом?

to ALL: Интересно, хоть у какого-то производителя они есть?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108835

22.10.2020 в 11:10:16

#6911212

AKI написал: Эпоксидные смолы (обычные) не любят сильного нагрева и эксплуатируются до 120С.

Максимум, который держит изоляция теплого пола - мата, если не ошибаюсь 130 град, верно? Вряд-ли стяжка даже непосредственно вокруг изоляции кабеля может принять такую температуру... Даже если, то повреждения эпоксида будут очень локальны, если не так - то на плитке можно жарить омлет :)

0
Аватар пользователя
Светлана66

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Москва

Сообщений: 360

22.10.2020 в 11:23:21

#6911215

BV, Остатки плитки есть, но это не целая плитка, а куски. Точне целая есть, но её не хватает на замену лопнувшей. Поэтому её берегу. Плитка этой партии в остатках. Есть всего 3 коробки, которую мне никак не могут отправить с фабрики. До сих пор не берут деньги. Ждём, когда будет крупный заказ на эту фабрику. Отправлять плитку на фабрику, думаю, никто этим заниматься не будет. И мне уже не удобно беспокоить поставщика. Они и так для меня много сделали. Сейчас вот решают вопрос по 3 коробкам. Всему есть предел. В лаборатории в Москве для экспертизы потребуется целая плитка, а то и не одна. А они у меня на перечёт. Если я отдам плитку на экспертизу, они образцы, естественно, уничтожат, допустим, выяснится, что плитка идеальная по всем параметрам, а что я буду на пол класть? Инструкции по тому, как делать Г образный вырез, я не видела.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.10.2020 в 11:44:28

#6911230

BV написал:

SergSB написал: Включил - посмотрел где он и спокойно расшил. Можно разобрать места где теплый пол. Это не проблема.

  1. теплый пол везде
  2. как расшить трещины стяжки под теплым полом, если теплый пол укрыт слоем стяжки 3-4см?
  3. я таких технологий не знаю, если сохранять кабель теплого пола

BV,

Я не видел, чтобы маты заливали стяжкой в 3-4 см. Обычно мат заливают слоем пол см - см максимум. А уже далее занимаются укладкой плитки. 3-4 см не только дорого, но и теряется смысл от теплого пола в формате мата = мгновенный разогрев плитки.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

22.10.2020 в 11:52:11

#6911237

Светлана66 написал: fhntv, Подскажите, как ремонтировали? Последовательность действий.

Светлана66, просто трещина проливается клеем ЭПД и склеивается прочнее бетона быстро и просто работягам надо работы себе подкинуть оплачиваемой поэтому они будут ратовать за "полную переделку" но вам это вовсе не надо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу