Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6892175

Добрый день, уважаемые мастера подскажите пожалуйста, как чем протянуть канализацию для кухни(мойка, посудомойка) через прихожую (до канализационного стояка 5м) рассмотрю все варианты с насосом и без такового, квартира черновая отделка, спасибо

Фото канализационных коммуникации? Планировка и схема откуда и куда?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Дмитрий® написал:
чем протянуть канализацию для кухни

канализационной трубой 50-ого диаметра с уклоном 2 см/м.
На минутку представим, что низ этой трубы, на входе в отвод крестовины стояка, лежит прямо на плите перекрытия

через 5 метров низ трубы будет отстоять от плиты на 5*2=10 см, верх на 10+5=15 см. Стяжка сверху должна быть минимум 3-5 см, возьмем среднее 4, итого 15+4=19 см.

Теперь надо понять-на какой высоте от плиты перекрытия реально может войти низ трубы в отвод крестовины и прибавить это значение к 19 см. Предположим речь идет о 5-ти сантиметрах, получаем 19+5=24 см. Это вместо обычных 7-10 без затеи с трубой в стяжке. Разница в этом примере 24-10=14 и 24-7=17, т.е. от 14 до 17 лишних сантиметров. Умножим на площадь всей квартиры и посчитаем во что обойдётся эта лишняя стяжка и какую дополнительную нагрузку она создаст конструкции здания. Если всё норм-то нет проблем. Если что не так, то пересматривать планировочное решение.
Ах, да

Дмитрий® написал:
рассмотрю все варианты с насосом и без такового

Это потому, что с насосом ещё не жили и похоже дахе принцип его работы не знаете. Он поднимет воду вверх, а потом она должна сама перемещаться в горизонтальном направлении за счёт уклона. Получается, насос закачал воду в такую же 50-ку (но теперь она переместилась вверх, за натяжной или подвесной потолок), вода протекла над головой пять метров и обрушилась вниз...всё это не бесшумно. И ещё насос-это оборудование-стоит денег, требует обслуживания, выходит из строя... Его применение оправдано когда нет другого выбора, но и тогда жизнь с ним-это мечта жить без него.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Дмитрий®, единственно верно это максимально опустить крестовину и пустить в стяжке. Постом выше цифры вам написали.

Судя по всему у вас это самодеятельность, так что соседи могут вас огорчить через пару лет.

Нужно провести канализацию через коридор от стояка 3,5м , хочу вести трубой 40мм через стяжку100мм ,буду опускать стояк , уклон получается 20мм на 3,5м максимум, будет ли стекать вода?

Дмитрий®,
Маловато 20мм на 3,5м.
Что лить будете, кухню, или просто стиралка?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Дмитрий®, с момента создания предыдущих тем

ни законы физики не изменились, ни реалии эксплуатации канализации. По-прежнему, для отвода стоков с кухонной мойки нужны трубы диаметром 50 мм с уклоном 2 см/м.
Чего хотите добиться? Ну допустим найдётся пара/другая мудаков, которые напишут-можно так делать, всё будет Океюшки... Дальше то что? Каждый день вспоминать их добрым словом, вертя трос в этой трубе
Основных нормальных вариантов два-поднять стяжку, без превышения проектной нагрузки или пересмотреть планировочные решения.

Дмитрий® написал:
Нужно провести канализацию через коридор от стояка 3,5м , хочу вести трубой 40мм через стяжку100мм ,буду опускать стояк , уклон получается 20мм на 3,5м максимум, будет ли стекать вода?

Дмитрий®, стекать, разумеется, будет. Но через годик сантехнический трос станет вашим лучшим другом, будете чистить регулярно. В вашем случае я бы посоветовал или подумать о перепланировке, или что-то думать за сололифт и пускать трубу под потолком.

Hitgher, кухня , уже опустил стояк,проштробил на метр 2см глубиной, вышел на 3,5 м 5,5см уклон, думаю пойдет, спасибо

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5502

Дмитрий®, можно ещё напольное покрытие (ламинат?) в месте наибольшего подъёма трубы сделать потоньше (отфрезеровать в ламинатине жёлоб) - еще миллиметров 5 с учётом подложки выиграете. Или поставить какой-нибудь шкаф, над ним (в цоколе) труба поднимется из стяжки.

Вадим М написал:
Дмитрий®, можно ещё напольное покрытие (ламинат?) в месте наибольшего подъёма трубы сделать потоньше (отфрезеровать в ламинатине жёлоб) - еще миллиметров 5 с учётом подложки выиграете. Или поставить какой-нибудь шкаф, над ним (в цоколе) труба поднимется из стяжки.

Вадим М, спасибо

Inter, почему стяжка должна быть сверху трубы на 3-4см? Главное чтобы стяжка просто покрыла трубу, хоть на 0,5см в верхней точке прохода через коридор

AndyMirror написал:
Дмитрий®, единственно верно это максимально опустить крестовину и пустить в стяжке. Постом выше цифры вам написали.

Судя по всему у вас это самодеятельность, так что соседи могут вас огорчить через пару лет.

AndyMirror, и что, что самодеятельность? Что в этом плохого?
Подскажите лучше, как и что, нужно ли селиконить перед тем как трубу закопаю в стяжку или достаточно просто вставить?

Inter написал:
Дмитрий® написал:
рассмотрю все варианты с насосом и без такового

Это потому, что с насосом ещё не жили и похоже дахе принцип его работы не знаете. Он поднимет воду вверх, а потом она должна сама перемещаться в горизонтальном направлении за счёт уклона. Получается, насос закачал воду в такую же 50-ку (но теперь она переместилась вверх, за натяжной или подвесной потолок), вода протекла над головой пять метров и обрушилась вниз...всё это не бесшумно. И ещё насос-это оборудование-стоит денег, требует обслуживания, выходит из строя... Его применение оправдано когда нет другого выбора, но и тогда жизнь с ним-это мечта жить без него.

И еще - для такого решения - предусмотреть автоматическое перекрытие воды при пропадании электричества, если не хочется потопа из-за капающего крана

Дмитрий® написал:
Подскажите лучше, как и что, нужно ли селиконить перед тем как трубу закопаю в стяжку или достаточно просто вставить?

засиликонить зад тому, кто это вам подсказал

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Скажите, а нет ли для таких экстремальных случаев ПЛОСКИХ труб, и соответствующих переходников.
Разумеется, площадь сечения плоской трубы должна быть не меньше, а лучше больше, чем у 50 мм круглой.
Понятно, что засоряемость плоской трубы крупным предметом выше, чем у круглой, но может есть у кого опыт.

А мне стало интересно, как так получилось, что на кухне нет возможности нормально завести трубы канализации в стояк.
У вас свободная планировка, и кухню можно делать в любом месте квартиры?

Starnet122, нет таких труб, гидравлика - штука сложная, условно говоря, чтобы добиться той же пропускной способности, что и от круглой трубы пятидесятки, при невысоком прямоугольном сечении придётся оооочень сильно её растянуть по горизонтали. Сечение придется увеличить в разы.
А потом разгребать проблемы засоряемости, которая будет сильно хуже, чем у круглого сечения. Не столько за счёт забиваемости крупными фракциями, сколько за счёт сильно более мелкодисперсных отложений по большой непромываемой плоскости.