bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

15.09.2020 в 15:38:38

При открытии крана горячей воды раздается сильный гул. Не могу определить, что гудит: счетчик или редуктор... Что посоветуете?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.09.2020 в 15:51:51

bvn-2005, счётчики не гудят. Редуктор.

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

15.09.2020 в 16:11:57

Это можно исправить или только менять?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.09.2020 в 16:29:47

bvn-2005, можно попробовать перебрать, почистить, смазать колечки густой силиконовой смазкой. Но возможно понадобится ремкомплект, если прокладки износились. Поршневые редукторы вообще плохо себя ведут, мембранные лучше.

0
Arkann
Arkann
Местный

Регистрация: 24.06.2014

Москва

Сообщений: 379

15.09.2020 в 22:32:51

давление понизить шестигранником или повысить. всёёёёёёёёёёёёёё. ну скорее всего

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

16.11.2020 в 10:06:26

Arkann написал: или повысить

Да, повышение давления практически убрало гул. Получившаяся картина на фото...

Что-то страшновато мне при давлении 8 бар. Думаю менять редукторы, оба. Вопрос, на что? Можно заказать мембранный Valtec VT.085.N.0407 за почти 3000 р. Но про него довольно много отрицательных отзывов. В качестве альтернативы - тот же Валтек, только поршневой, чуть дороже 1000 р. или что-нибудь из Леруа или с местного строительного базара за 600-900р... Что посоветуете? У VT.085.N.0407 заметное преимущество - он совпадает по размерам с тем, что на фото.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.11.2020 в 19:37:19

bvn-2005, все поршневые - в принципе гуано. Конструктив такой ущербный. С VT.085.N ошибка в выборке: те у кого всё в порядке - ничего не пишут, а те у кого что-то пошло не так - приходят на форум пожаловаться или за советом. У меня 4 штуки 5 лет работают.

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

14.12.2022 в 09:34:53

В итоге был установлен VT.085.N. Все было нормально почти 2 года и вот снова загудело... Опять менять редуктор?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119847

14.12.2022 в 13:42:31

bvn-2005, поищите тему.... было написано как его обслужить и что поменять. Редукторы требуют обслуживания - смазки и замены уплотнений - раньше или позже...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.12.2022 в 21:30:17

bvn-2005 написал: был установлен VT.085.N.

Всем хорош, кроме прокладки из NBR - на ГВС деградирует, зараза. Тема была, чем её заменить с Алиэкспресс.

0