17.04.2007 в 12:43:21
17.04.2007 в 13:11:45
mdn написал : не будет ли криминала, если я подключу ЗАС-8.0 по такой схеме: пакетник-ЗАС-счётчик (электронный)-УЗО-автоматы.
У меня стоит так: вводной автомат, ЗАС-8.0, эл счётчик. Но об этом я предварительно договорился с контролёром.
Перед ЗАС-8.0 должен быть автомат (кажется не более чем на 40 ампер). Пакетник не проканает.
А внешний вид ЗАСа не так уж плох.
17.04.2007 в 13:18:40
2MDN автоматы защищают цепь после себя , а для защиты от к.з. в цепочке счетчик - ЗАС - вводной кабель должен быть двухполюсный автомат соотв. номинала. Т.е. чтобы защитить ЗАС автомат надо ставить до ЗАСа.
17.04.2007 в 14:07:27
mdn написал : И стоит ли в ЗАС-8.0-2 газовый разрядник?
Сейчас ставится не разрядник, а мощный блочный варистор (клеммы на М4) аналогично ОПН, практика показала эффективность. Без варистора ни ЗАС-5.0 ни ЗАС-8.0 не выпускаем. А разрядник ставим как опцию в ЗАС-1.2.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу