20.09.2020 в 12:20:51
Через примерно 2 года эксплуатации загудел редуктор VT.085 от Valtec. Загудел на ГВС, на ХВС никаких проблем. Разборка показала, что разбухла резиновая золотниковая прокладка
Разбухла она так, что стала заметно выступать и вверх и вбок из латунного колечка. Видимо, этот свободно болтающийся край прокладки и стал источником вибрации. Для полного обжатия резинки нужно колечко другого размера. Выточил такое за 10 минут из обычного латунного ниппеля 1/2 с внутренним диаметром 15 мм у токаря на строительном рынке. Ниппель обошелся в 50 руб и работа токаря 150 руб.
Всё смазал силиконовой смазкой HVS-100 от Huskey и проблема с вибрацией ушла. Полгода полет нормальный. Цена вопроса 200 руб и несколько часов времени.
20.09.2020 в 12:26:57
Устройство редуктора
20.09.2020 в 13:01:54
Видимо, этот свободно болтающийся край прокладки и стал источником вибрации.
Не прокладка, мембрана причина. Пояляется налет, неплотное прилегание. Можно разобрать протереть. Наверное чем то смазать можно, но не уверен.
20.09.2020 в 21:36:09
master.msk, дело точно не в мембране. При первой разборке я его весь почистил, смазал и собрал назад. Бесполезно. Вибрация осталась. При второй разборке положил резиновое колечко между резинкой и втулкой золотника. Помогло, гул пропал, но через месяц опять появился. И только после третьей переборки с заменой втулки золотника на модернизированную гул пропал. Дело точно в золотнике. Проверил это на другом редуктор у соседа. Покупали с ним примерно в одно время в 2017 году. И у него на ГВС загудел через 2 года. После установки новой втулки у него тоже гул пропал и не возвращается.
20.09.2020 в 22:24:46
Не понимаю чему там разбухать и вибрировать
Однажды встретился такой случай, после 6 лет эксплуатации. Разобрал-собрал, звук прекратился. Надо будет сделать фото такого же б/у редуктора. Первый раз слышу о подобной проблеме с прокладкой, хотя достаточно много их поставил и уже достаточно давно. В последнее время оригинальные or ставлю, валтек все же не оригинал
20.10.2020 в 21:41:10
У меня тоже самое на старом редукторе - задубела и разбухла, немного порвана. По паспорту эта резинка из NBR.
22.10.2020 в 09:44:16
ispy, попробуйте заменить, в тех, что мне приходилось видеть, из ранее установленных, с резинками все норм, может быть это именно проблема валтека? Определенной части/партии этих редукторов?
22.10.2020 в 12:35:04
"Nbr и несовместимость с высокой температурой" - этому открытию лет чуть меньше, чем открытию америки Mazayac, nbr не химический элемент...почему не рассматривается качество самого этого nbr я не понимаю Уверен, там есть где сэкономить и на сырье и на производстве
22.10.2020 в 22:32:45
ispy, нам неизвестен состав материала этой прокладки. То что разрушается именно на ГВС - явный звоночек о том, что не всё с ней в порядке. Халтурить начали.