trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

04.10.2020 в 10:51:48

Detsle написал: как тогда сделать правильно на кухне?

Либо сделать комбинированную систему (с тройником и обратным клапаном), либо выброс на фасад. Второе предпочтительнее.

Detsle написал: Что если в туалете поставить Soler & Palau SILENT-100 DESIGN, с таймером на выключение света и убрать обратный клапан. В ванной тоже самое, только с датчиком влажности. Решит это проблему?

Скорее, создаст.

Detsle написал: А то один говорит, надо ставить, второй говорит не надо, плесень будет?

Правы оба. Зависит от того, что Вы выберите. При ВЕ клапаны не нужны. При механике - нужны. Но получите плесень. Либо опять делать комбинацию. Либо вентилятор ставится на байпас. Варианты разные, а выбирать Вам.

0
Detsle
Detsle
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

05.10.2020 в 15:38:37

Всё хорошо, вот только не пойму, разве нету единого решения проблемы?

Подытожим: Кухня Нужно вытаскивать старый канал, делать круглый (или прямоугольный подходящего диаметра) ставить тройник, одну часть выводить на фасад, вторую на вытяжку.

P.S. Только как должен выглядеть вывод на фасад и к вытяжке, не видел таких. Можно картинку или схему.

Ванная и туалет Ставим либо вентилятор с обратным клапаном, либо без и клапан отдельно ставим. Приточку делаем на окна, либо ставим на проветривание.

Верно?

0
Detsle
Detsle
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

05.10.2020 в 21:41:16

или второй вариант:

Кухня Как в первом.

Ванная и туалет Поставить обратные клапана и просто решётки и увеличить канал до 204х60 + просто держать приоткрытыми окна.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

05.10.2020 в 21:45:02

Detsle написал: вот только не пойму, разве нету единого решения проблемы?

Какой проблемы? У меня всё на ВЕ и у меня нет проблем. Кто себе их создает, тот их и решает... Может потому и нет единого решения?

Detsle написал: одну часть выводить на фасад, вторую на вытяжку.

Где-то Вы запутались. Как раз вытяжка и выводится на фасад. Тогда канал ВЕ остается свободным и нет никаких проблем с ВЕ.

Detsle написал: Только как должен выглядеть вывод на фасад и к вытяжке, не видел таких. Можно картинку или схему.

На ютубе полно видео. Например: http://www.kak-i-chto.ru/?p=1282

Detsle написал: Ставим либо вентилятор с обратным клапаном, либо без и клапан отдельно ставим

Если нет вентилятора, тогда и клапан не нужен.

Detsle написал: Приточку делаем на окна, либо ставим на проветривание.

Если зимой в мороз с проветриванием у Вас нет проблем, то можно и проветриванием. Если не готовы держать окна постоянно приоткрытыми, то клапаны.

0
Detsle
Detsle
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

05.10.2020 в 22:48:49

trubo4ist написал: Где-то Вы запутались. Как раз вытяжка и выводится на фасад. Тогда канал ВЕ остается свободным и нет никаких проблем с ВЕ.

Я подумал, что вы про фасад кухни)) Не, такой вариант, не вариант ;)

trubo4ist написал: Либо сделать комбинированную систему (с тройником и обратным клапаном)

Как вот это чудо выглядит?

Detsle написал: увеличить канал до 204х60

Это же нужно сделать в туалете с ванной?

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

06.10.2020 в 07:26:48

Detsle написал: Не, такой вариант, не вариант

Колхоз - дело добровольное. Это был лучший из имеющихся вариантов.

Detsle написал: Как вот это чудо выглядит?

Дополнительно ставится тройник с обратным клапаном (ось вертикально). Всегда работает ВЕ, а при включении вытяжки - работает механика. В соседней теме это обсуждается. Либо наберите: как совместить вытяжку и вентиляцию в одном канале?

Detsle написал: Это же нужно сделать в туалете с ванной?

Да.

0
Detsle
Detsle
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

07.10.2020 в 15:02:17

trubo4ist написал: У меня всё на ВЕ и у меня нет проблем.

Ну а приточку, вы как организовали?

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

07.10.2020 в 16:58:52

Detsle, Форточка. Открыта всегда.

0
Detsle
Detsle
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

08.10.2020 в 22:00:25

trubo4ist, в общем пока раздолбил всё и увидел, что всё немного не так. Все вытяжные каналы отдельные, тяга отменная, даже с небольшим открыванием окон.

При таких размерах вентшахт, каким должен быть круглый диаметр или прямоугольный размер вытяжек? Какой оптимальный размер вообще для подключения кухонных вытяжек?

По итогу, остановились на двух типах вентиляции 1) Туалет и ванная - хотим вытяжные вентиляторы на принудительную вентиляцию, но и сделать естественную. Пришла идея, может узким каналом завести естественную вентиляцию под потолок или какие есть ещё варианты?

2) Кухня - там же, стандартная вытяжка над плитой и естественная в потолке, возможно? Т.к. кухня будет до потолка и не хотелось бы городить решётки прям на фасаде кухни, для естественной вентиляции.

0
Detsle
Detsle
Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

10.10.2020 в 16:44:07

Есть кто может помочь?

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2232

11.10.2020 в 11:27:44

Detsle написал: 1) Туалет и ванная - хотим вытяжные вентиляторы на принудительную вентиляцию, но и сделать естественную.

Тогда все усложнится. Зачем Вам вентиляторы, если ВЕ работает? Вы вроде и специалиста приглашали...

Detsle написал: Пришла идея, может узким каналом завести естественную вентиляцию под потолок или какие есть ещё варианты?

А дальше?

Detsle написал: Кухня - там же, стандартная вытяжка над плитой и естественная в потолке, возможно?

Возможно, если это не плоский воздуховод.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.