Добрый день.Разобрал деревянный пол и обнаружил такую картину.Стяжка будет на пеноплексе,на пеноплекс пленка.Как это хозяйство укрывать и делать демпферную ленту?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.10.2020 в 08:07:59

#6902352

Здравствуйте. Какая высота стяжки сейчас? Влезет пенопласт по высоте? Почему именно он?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Denis.s

Местный

Регистрация: 17.05.2020

Москва

Сообщений: 8

05.10.2020 в 08:14:12

#6902356

ИгорьPurnesh написал: Здравствуйте. Какая высота стяжки сейчас? Влезет пенопласт по высоте? Почему именно он?

ИгорьPurnesh, Стяжка будет по линии уровня.В этом месте общая высота 13см.Везде примерно 11.Делаю во всей квартире,пеноплекс уже куплен,осталось только эту комнату сделать.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.10.2020 в 08:23:28

#6902360

Denis.s написал: Делаю во всей квартире,пеноплекс уже куплен,

Это не причина использовать возможно не подходящий материал... :confused: У вас холодные нижние помещения?

Denis.s написал: осталось только эту комнату сделать.

В остальных помещениях как вы делали демпфер? Если нет возможности (или не хотите) вырубать доску, здесь достаточно будет просто обойти демпфером вокруг этого выступающего элемента. Когда стяжка зальётся, доска останется в плоскости стяжки. :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Denis.s

Местный

Регистрация: 17.05.2020

Москва

Сообщений: 8

05.10.2020 в 08:42:30

#6902378

ИгорьPurnesh написал:

Denis.s написал: Делаю во всей квартире,пеноплекс уже куплен,

Это не причина использовать возможно не подходящий материал... :confused: У вас холодные нижние помещения?

Denis.s написал: осталось только эту комнату сделать.

В остальных помещениях как вы делали демпфер? Если нет возможности (или не хотите) вырубать доску, здесь достаточно будет просто обойти демпфером вокруг этого выступающего элемента. Когда стяжка зальётся, доска останется в плоскости стяжки. :confused:

ИгорьPurnesh, Это не доска.Это балконная плита.В остальных помещениях лента крепилась к стенам и на них не было выступающих элементов.Этот выступ будет внутри стяжки.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

05.10.2020 в 21:35:30

#6902767

Denis.s написал: Это не доска.Это балконная плита.

Denis.s написал: Этот выступ будет внутри стяжки.

:yu: :yu: :yu:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ramill_24

Местный

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

22.10.2020 в 13:09:42

#6911284

Здравствуйте,попробую сюда написать свой вопрос. Делаю ремонт в панельном доме стены закончили делать вопрос с полом встал. Перепад уровня пола от 0 до -9 см.Хотел делать полусухую стяжку но там где 9 надо положить 13 см стяжки. Это очень много я считаю+ дверной проем уменьшиться до 204см + таи где самая низкая точка ванная стоять будет. Что можно положить под толстый слой?

0
Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4927

22.10.2020 в 13:17:50

#6911292

ramill_24, керамзит.или можно до 4см наливной использовать а свыше 4 цпс с керамзитом,облегчённую стяжку,но есть моменты,нужно решать по месту.в панелька стяжку вроде как запрещено,да ещё и 13см :nо:

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108571

22.10.2020 в 13:20:21

#6911295

Denis.s написал: Это балконная плита.

промерзающая....

Denis.s написал: Этот выступ будет внутри стяжки.

отделить от стяжки ЭППС

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108571

22.10.2020 в 13:25:02

#6911298

ramill_24 написал: Что можно положить под толстый слой?

Пенопласт, минераловатные половые плиты, вспененный полипропилен или полиэтилен - есть разные толщины, шумостоп в гранулах, пеностекло, теплозвукоизол, и наконец керамзит в смеси с ЦПС. Нужно видеть всю картину для принятия решения. Даже 6см стяжки для панельки может оказаться перебором, если ранее ее не было, а был например пол на лагах

0
Аватар пользователя
ramill_24

Местный

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

22.10.2020 в 13:47:57

#6911318

евгений78, вот вот я об этом и думаю что это очень много причем там где 13 см с той стороны еще и ванна будет стоять + к стяжке еще 250 кг с человеком.

0
Аватар пользователя
ramill_24

Местный

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

22.10.2020 в 13:52:02

#6911325

BV написал:

ramill_24 написал: Что можно положить под толстый слой?

Пенопласт, минераловатные половые плиты, вспененный полипропилен или полиэтилен - есть разные толщины, шумостоп в гранулах, пеностекло, теплозвукоизол, и наконец керамзит в смеси с ЦПС. Нужно видеть всю картину для принятия решения. Даже 6см стяжки для панельки может оказаться перебором, если ранее ее не было, а был например пол на лагах

BV, там вообще ничего не было просто бетонная плита, а на ней линолеум. Почему хочу сделать пол потому что между кухней и коридором ступенька в 1 см и между коридором и залом аж 4 см+ уклоны. Как определить можно делать стяжку или нет? Померил на болконе толщину плиты( там есть пожарный люк) 100мм. Но не факт что в квартире не тоньше

0
Аватар пользователя
ramill_24

Местный

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

23.10.2020 в 10:07:13

#6911878

Если положить на пол комнаты полистирол, а на пол комнаты не класть? Так можно делать? Я так понимаю если делать плавающую стяжку то полистирол под всей площадью стяжки комнаты должна быть?

0
Аватар пользователя
ramill_24

Местный

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

23.10.2020 в 20:52:16

#6912243

Не нашел как тут править сообщение? Под словом пол я имел ввиду половину комнаты.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

23.10.2020 в 21:02:07

#6912246

ramill_24 написал: Если положить на пол комнаты полистирол, а на пол комнаты не класть? Так можно делать? Я так понимаю если делать плавающую стяжку то полистирол под всей площадью стяжки комнаты должна быть?

ramill_24, Нет. Вовсе не обязательно.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

23.10.2020 в 21:03:52

#6912247

ramill_24 написал: Не нашел как тут править сообщение? Под словом пол я имел ввиду половину комнаты.

ramill_24, В течение часа после отправки сообщения, в правом нижнем углу окошка вашего сообщения, висит кнопка "редактировать". Позднее- только через модератора или админа... :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19228

24.10.2020 в 01:14:40

#6912371

ИгорьPurnesh, а дебильное авторедактирование можно отключить?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

24.10.2020 в 12:29:30

#6912508

sanya1965 написал: ИгорьPurnesh, а дебильное авторедактирование можно отключить?

sanya1965, У меня на компе такого вообще нет, а на мобильном убирается в настройках... :confused:

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ramill_24

Местный

Регистрация: 05.10.2020

Казань

Сообщений: 18

25.10.2020 в 10:14:59

#6912934

Скажите пожалуйста минимальный слой стяжки на полистирол какй должен быть? Хочу положить 3 см. Если кладу фибру базальтовую нужно ли класть сетку? Хочу положить штукатрную- это правильно или все таки металлическая (я экономлю на весе, а не на стройматериалах)? В инструкции к стяжке которую нашел пишут минимальный слой 2 см на бетонный пол- этого хватит?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

25.10.2020 в 13:01:47

#6912998

ramill_24 написал: минимальный слой 2 см на бетонный пол- этого хватит?

Сказано же на бетонный пол, а у вас полистирол. :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19228

25.10.2020 в 16:59:25

#6913122

ramill_24, по нежесткому основанию стяжка 5см. При условии армирования сеткой металл 5смх5см может быть уменьшена в некоторых местах (не по всей площади!!!!!) до 4см. 3см везде - это почти 100% гарантия, что лопнет. Причем чаще не пополам, а треугольником.