Имеется квартира в доме серии II-67. Дом отнюдь не уникальный, хотя и серию особо массовой не назовёшь.

В интернете не удалось найти проект дома с планировкой (детализировано), только картинки с примерными планировками. Особенностью II-67 является отсутствие несущих стен - плиты лежат на балках (ригелях), балки лежат на наружных стенах и колоннах.

Санузлы во всех квартирах раздельные, стояк холодного водоснабжения и канализации проходят где-то за унитазом, а стояк горячего водоснабжения - в ванной.

С горячей водой всё просто и понятно - гильзы в полу и потолке, через которые можно переговариваться с соседями. А вот холодная вода тупо торчит из стены, сантехшкаф отсутствует. У соседей тоже сделаны ремонты и всё замуровано.

Состояние труб оставляет желать лучшего, долбить стену "наобум" немного стрёмно, потому что ничего не простукивается, учитывая толщину перегородок, можно и к соседям провалиться.

Стены все адово кривые (нет прямых углов), где-то за ними ещё и блок вентшахт спрятан.

Вопрос к практикующим столичным сантехникам - как оно всё устроено? От жэковских слесарей ничего внятного добиться не получилось, ругаются только на то, что у всех ремонты сделаны и отказываются что-либо делать с гнилыми трубами.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16578

15.10.2020 в 22:18:33

Geodozer, все верно, еще и стяжка по всей квартире толстая. Начинать надо с демонтажа, новых перегородок и штукатурки. Полотенцесушитель - отдельный стояк.

Geodozer написал: Состояние труб оставляет желать лучшего, долбить стену "наобум" немного стрёмно, потому что ничего не простукивается, учитывая толщину перегородок, можно и к соседям провалиться.

Не провалитесь, там ниша скорее всего, заложена кирпичами вчетверть Но, кстати да, стены тонкие, в отличие от перекрытий. Главное не повторять ошибку многих - не делать сантехнику до выравнивания стен. Даже я бы не советовал ее проектировь до того, как будет сделан полностью демонтаж. И, ни в коем случае, не "переваривать стояки" до окончательного проекта и понимания сантехнических работ.

И еще Важная особенность, канализация - чугун. Отводы косые глубоко в стяжке, их надо вытаскивать, разбирать аккуратно. Но не факт. Сейчас припоминаю, что в разных домах бывает по разному.

0
Аватар пользователя
Geodozer

Местный

Регистрация: 18.01.2020

Москва

Сообщений: 22

16.10.2020 в 10:41:13

master.msk, спасибо за ответ, отчитываюсь: у трёшки с двушкой (которые в конце коридора) ОБЩИЙ стояк канализации и холодной воды. Стояк с холодной водой выполнен трубой 1 1/4", также присутствует стояк ливневой канализации.

Проходит всё это в шахте, заложено действительно в четверть кирпича. В моём случае на стояке канализации имеется ревизия, повёрнутая в сторону трёшки.

Какие-либо переборки в шахте отсутствует, она сквозная и с хорошей тягой. Трубы, которым ~50 лет - в почти идеальном состоянии на сварных швах поверхностная ржавчина, потёр наждачкой - блестят.

Во время вскрытия шахты прибежали соседи (ниже на 4 или 5 этажей), у этих одарённых личностей хватило ума поставить счётчики с гребёнками в общую шахту, естественно все мелкие осколки и пыль осели у них в "шкафу". Может я что и путаю, но по-моему у них явное нарушение проекта ВК, сомневаюсь, что МНИИТЭП кому-либо подобное разрешал (не при капремонте).

При этом в зоне видимости по шахте вверх/вниз больше ни у кого таких "доработок" не видно.

Что касается стояков, то холодную воду я бы вообще не трогал (максимум бы приварил новый отвод на удобной высоте), а вот стояки горячей воды и полотенцесушителя уже были перенесены прошлыми жильцами при совмещении санузла, толщина полов это позволяет.