После выключения протчника через пару минут лопнула отходящая пп труба, из трубы шел пар, подскажите какая может быть причина? Напорный выключатель проверил срабатывает, термостат не отключился.
16.10.2020 в 09:53:37
После выключения протчника через пару минут лопнула отходящая пп труба, из трубы шел пар, подскажите какая может быть причина? Напорный выключатель проверил срабатывает, термостат не отключился.
16.10.2020 в 10:02:10
Denis Cherepanov, Потому что ПП полипропилен.
16.10.2020 в 10:25:15
Denis Cherepanov написал: После выключения протчника через пару минут лопнула отходящая пп труба, из трубы шел пар, подскажите какая может быть причина?
Проточник перегрелся после остановки, а ППр не выдержал перегрева и давления.
Ваш проточник рассчитан для использования в закрытой системе (с краном после проточника)? Если нет, то вы ещё легко отделались, мог бы и бабахнуть, а тут труба сработала как предохранитель, коль другого предохранителя со сбросом избыточного давления не было и оборудование вообще было установлено с нарушением инструкции.
16.10.2020 в 10:33:22
ser000, проточник стоит на душ, кран после проточника, на предприятии 4 таких с остальными проблем небыло, 3 электролюкса, сломался сименс, который пришел после ремонта (замена тэнов).
16.10.2020 в 10:47:00
Denis Cherepanov, вы легко отделались, вас спасло низкое качество трубы.
Иначе могли бы пострадать от взрыва.
Ставить проточники, предназначенные для работы на лейку, в закрытую систему (где есть хоть один кран) - запрещено.
Так как они превращаются в паровую бомбу - при закрытии крана и повышении давления тэн включается, вода кипит, ей некуда выходить - далее обычно следует взрыв с разрушением труб, самого проточника и окружающих конструкций.
Было много тем на форуме..
16.10.2020 в 11:16:50
Denis Cherepanov написал: проточник стоит на душ, кран после проточника, на предприятии 4 таких с остальными проблем небыло
Дуракам и пьяницам везёт, но завтра может не повезти и придётся кому-то ответить...
Конкретные имена у применяемых моделей есть? Обратитесь к инструкции применяемых устройств.
16.10.2020 в 14:19:41
Denis Cherepanov, фото и/или модель проточника - в студию.