20.10.2020 в 17:35:26

Здравствуйте! Неожиданно заметил на автомате C16 характерный запах палёного пластика и оплавленные провода, подключенные к данному автомату ( см. фото ). Этот автомат отвечает за верхнее освещение. Накануне вечером его как раз включал надолго, чего обычно не делаю. В включённой люстре 7 светодиодных 7 Вт лампочки Ecola, некоторые из которых уже начали подмигивать. Также на нём ещё 2 люстры с такими же 7 Вт лампочками Ecola. В итоге на этом автомате всего 25 штук таких лампочек и светодиодная подсветка общей мощностью примерно 100 Вт, но в тот вечер она не включалась. Контакт провода в автомате нормальный.

Как вы считаете, из-за чего произошло оплавление? Из-за лампочек или из-за внутреннего сейчас проявившегося дефекта автомата C16?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.10.2020 в 17:42:26

Забыли затянуть или провод зашел мимо крепления.

0
Аватар пользователя
mazur974s

Местный

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

20.10.2020 в 17:44:12

Халтура. Надо все переделать.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 17:46:07

Dron/9K написал: Забыли затянуть или провод зашел мимо крепления.

Dron/9K, я же написал: Контакт провода в автомате нормальный. Это первое, что я проверил.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 17:47:16

mazur974s написал: Халтура. Надо все переделать.

mazur974s, это ставили электрики из УК лет 10 назад.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2020 в 17:48:28

Veseni, перемычки лимоневые и раздельные?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 17:49:57

Автомат C16 ИЭК ВА 47-29

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 17:51:32

megrad написал: Veseni, перемычки лимоневые и раздельные?

megrad, не понял вопрос. На фото же всё видно.

0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 17:54:44

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2020 в 18:03:39

Veseni написал: На фото же всё видно.

Видно оплавленный контакт. Перемычка из чего медь или алюминий? перемычки по форме такие

или такие

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 18:07:32

megrad, алюминий, вариант 1, без загибов.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2020 в 18:17:23

Veseni написал: алюминий, вариант 1, без загибов.

:confused: Склоняюсь к плохому контакту, может и в АВ.

Veseni написал: Этот автомат отвечает за верхнее освещение.

А следующие АВ на что?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 18:25:57

megrad написал:

Veseni написал: алюминий, вариант 1, без загибов.

:confused: Склоняюсь к плохому контакту, может и в АВ.

Veseni написал: Этот автомат отвечает за верхнее освещение.

А следующие АВ на что?

megrad, следующие 2 АВ :

  1. на розетки
  2. на электроплиту.
0
Аватар пользователя
Veseni

Местный

Регистрация: 04.08.2015

Москва

Сообщений: 209

20.10.2020 в 18:32:48

Ну тогда буду менять этот АВ и заодно заново поставлю перемычки.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.10.2020 в 18:40:02

Veseni написал: Ну тогда буду менять этот АВ и заодно заново поставлю перемычки.

Veseni, Медные !!!