solyar написал: Предвижу что скажете что нет большого смысла метаться и упрощать это до ПУ без рекуперации
Любой вариант имеет право на жизнь. НО если он сделан рационально и работоспособно.
В данном варианте сразу на глаза бросаются места которые сразу надо переделывать. НЕ потому что работать не будут (схема работать будет) а потому что схему сделали как для офиса или завода, но не для квартиры. Пара мест однозначно зашумят. Даже переделав этой гарантии так же нет, но дальнейшее устранение уже по факту после пробного пуска будет значительно проще чем менять данную схему.
Кое с чем в данной схеме не согласен. НО это непринципиально.
Что касается использования ПУ в квартире то такой вариант самый оптимальный по качеству работы, количеству занимаемого пространства и т.д. НО не столь рационален при эксплуатации. Это относиться к расходу электроэнергии.
solyar написал: Хотелось бы перенести саму ПВУ на другую лождию, т.к. сейчас она непосредственно рядом со спальней как лишний источник шума ночью
Реально. НО это уже будет совершенно новая схема. В этом случае необходимо и останавливаться на том варианте установки который Вам больше нравиться.
solyar написал: Почти во всей квартире занижены потолки на 150-200мм. Хотелось бы сделать это локально вдоль стен а не везде
реально. Проблем не вижу
solyar написал: Оба санузла никак не участвуют в воздухообмене. При включении в них принудительной вытяжки пойдет дисбаланс приток/вытяжка, пока не очень понимаю насколько это критично для той же эффективности рекуперации
Если использовать ПВУ то вентиляторы действительно могут создать дисбаланс. Поэтому, всегда при использовании ПВУ санузел и кухню включаю с определенными условиями. Последнее время производители начали такое допускать. Например, Турков
solyar написал: Для меня пока неочевидно чем Domekt R400 лучше чем тот же Lossnay LGH-50RXVE. Разница в цене почти в 4 раза, так скажем ощущения для пользователя тоже будут в 4 раза лучше?
Очевидно и однозначно. Начиная из того какой рекуператор и вся внутренность машины и заканчивая тем как в каком виде она сделана
solyar написал: В ПВУ роторный теплообменник с возможным подмесом. Запах жареной рыбы вытянутый с кухни по всей квартире разносить не будет?
Не "возможным подмесом" а "возможным перетоком". А это очень большая разница. И он не больше 5-ти% от производительности. И то когда щетка начинает прогибаться.
solyar написал: Регулировать мощность вентиляции получится только притушая всю систему целиком но не отдельные помещения
Вентиляция должна работать круглосуточно и круглогодично. Это в лучшем варианте. В более худшем - по часам. НО ни коим образом по кускам помещений. Вы попробуйте войти в не вентилируемое помещение из хорошо вентилируемого ...