Поясняю кратко и по теме, ибо, чувствую, что разговор уходит "не туда".
Током человека бьёт от воды потому, что тело человека имеет отличный от воды потенциал.
Ток в этом случае потечёт потому, что:
1) тело имеет определённую ёмкость (несколько сотен пФ)
2) этот человек стоит на полу, нередко, сыром. Нередко, босиком. Переменный ток будет течь даже по одному проводу, если на его конце имеется емкостная нагрузка
поэтому от п.1 защититься нельзя.
От п.2 можно защититься, поместив на ноги диэлектрик (тапки с резиновой подошвой)
Потенциал на струе текущей воды появляется потому, что вода, собственно говоря, за счёт растворённых в ней солей является пусть слабым, но проводником. Но убить человека током текущем по водопроводной воде вполне достаточно.
Откуда в водопроводной воде берётся потенциал? А от утечек бытовых электроприборов, которые работают с водой. А это водонагреватели посудомойки и др. машины. Даю 100% гарантии - стоит только убрать все вышеназванные приборы из дома, как током бить перестанет. Причём от подъезда эта байда может даже не зависеть - проводимости воды хватит "стукнуть током" и из другого подъезда. Замена стальных труб на полипропиленовые проблемы не устранит, так как проводником, как сказано выше, выступает вода.
По поводу заземления - так рискну предположить, что в 99% многоквартирных домов его НЕТ. А то, что называют заземлением, на самом деле обычное защитное зануление. Ну не делали раньше в домах ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Зато антенны на крышах домов заземлены - вы можете увидеть от каждого подъезда спускающийся с крыши и уходящий реально в землю заземлитель в виде широкой стальной полосы или толстого стального прутка. Так как в подъезде антенное оборудование (реально заземлённое!) привинчивается своим корпусом к распределительным щиткам, реальная земля антенны садится на "мнимую" землю распределительного щита, установленного в подъезде. Из моей практики, у любого из десятков высотных многоквартирных домов, в которых я был, отключение антенного оборудования от любого электрощита сопровождается неслабой искрой - где больше, где меньше. Выводы делайте сами.
Теперь что делать в описанной автором поста ситуации. А только одно - вызывать электрика. Разумеется, делать это нужно после того, как будут отключены от сети физически (с выдёргиванием розеток, а не просто выключением кнопки) все электроприборы, связанные с водой.
Как быть в той ситуации, если утечка тока оказалась найдена, и это оказалась твоя собственная стиральная машина (или бойлер)? А НЕ ЗНАЮ!!! По идее, следует делать нормальную землю, то есть копать во дворе контур заземления, и делать в стояках разводку. Тогда бить током не будет точно. Единственное, чего делать категорически нельзя - это заземляться на батареи, несмотря на то, что в 99,99% случаев на практике такое заземление приведёт к положительному результату.
З.Ы. На подстанции нулевой провод, разумеется, заземлён. По идее, если нагрузка в каждой из трёх фаз одинаковая, то потенциал на нулевом проводе равен потенциалу земли. Реальность обычно отличается от теории, ибо сопротивление нулевого провода отличается от нулевого, причём сильно. И в результате мы опять придём к необходимости организации нормального заземления - только оно способно правильно с точки зрения электротехники решить заданный автором поста вопрос.
wired написал:
А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах?
Только с согласия собственника. Вопрос стоит не за проблемы в квартире, а за проблемы всего
электроснабжения стояка. У УК как правило из приборов ни чего нет, а платить им земноводное мешает.
Решается через суд и Ваши деньги - оплачивайте услуги электролаборатории, счёт
предъявляете УК и накосячившим соседям. Плюс ППР ссылка
megrad, Вопрос стоит не за проблемы в квартире, а за проблемы всего
электроснабжения стояка. У УК как правило из приборов ни чего нет, а платить им земноводное мешает.
уважаемый megrad . Вопрос я задавал по смыслу рассматриваемой темы о замыкании в квартире и ответственности УК . Ваша ссылка о работе по ППР не относится к квартирным косякам .Вы раздербанили мой вопрос и так и не ответили -В чем мне обвинить УК ( С ВАШИХ СЛОВ ) при замыкании в квартире (У МЕНЯ ИЛИ СОСЕДА -НЕ ВАЖНО) Поэтому и вопрос адресовал Вам , но пока только понял что Вам так захотелось
k.vrn, заземление использует грунт Земли в качестве проводника. Заземляют нейтраль трансформатора. Повторно заземляют ВРУ в доме, для защиты электрика от случая обрыва нуля. В заземленном ВРУ при обрыве нуля не будет напряжения между полом и корусом ВРУ. Это по сути уравнивание потенциалов. Далее современная техника требует для своей работы систему уравнивания потенциалов дома, которая отсутствует в вашем доме. Вот и всё, заземление нужно только для электрика. Оборудование будет прекрасно работать и без заземления, ведь упор на защиту людей от электроудара даёт только система уравнивания. В квартире в ванной и в помещениях в которые уходят водопроводные трубы обязано быть дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП), если раковина подключена пластиковой трубой, то рекомендуется её соединять с шиной ДСУП проводом для дополнительного уравнивания потенциала. Все Ре контакты в розетках должны быть соединены с ДСУП через отдельную шину Pe, установленную в щитке. Через Ре контакты розеток все корпуса стиралок водонагревателей и посудомоек будут также соединены с системой уравнивания. Сама шина Ре в идеале должна быть присоединена к PEN в ВРУ на вводе в дом. Но и без нее в случае пробоя посудомойки на корпус выбьет автомат. А если нарушится изоляция нагревательного элемента, то сработает УЗО если ток превысит её уставку. А мощность по нагреву не превысит и 7Вт даже для 30мА УЗО.
только вот "Обмыв изоляторов следует производить водой с удельным сопротивлением не ниже 700 Ом·см" и "автоцистерна и телескопическая вышка должны быть подсоединены заземляющим проводом к заземлителю опоры или к одному штыревому заземлителю, применяемому при работах на воздушных линиях электропередачи.
Ствол с насадком соединяется гибким медным проводом с рамой автоцистерны или корзиной телескопической вышки"
что там в доме трубах за вода хз, и заземления нет
только вот "Обмыв изоляторов следует производить водой с удельным сопротивлением не ниже 700 Ом·см" и "автоцистерна и телескопическая вышка должны быть подсоединены заземляющим проводом к заземлителю опоры или к одному штыревому заземлителю, применяемому при работах на воздушных линиях электропередачи.
Ствол с насадком соединяется гибким медным проводом с рамой автоцистерны или корзиной телескопической вышки"
что там в доме трубах за вода хз, и заземления нет
юра Т,
Водопроводная питьевая е-сно . Если не путаю ТС и Москвы , а электропроводность этой воды не превышает величин указанных в таблице обмыва .
Что у вас там в Питере - не знаю .
в Питере обычно получше с этим, но что у ТС периодически неизвестно, "наши" люди в водоканале могут и лошадиную дозу гипохлорита натрия бухнуть
юра Т,
Вы ни черта не знаете уровень технологического контроля в том же Мосводоканале. Времена лошадиных доз давно прошли . Косячить себе дороже по деньгам , да и по башке можно получить.
Читать просто душевно.
Я вот, по образованию электронщик, изучал в своё время, что такое заземление и т.д.
Но нигде, кроме как на дачных участках, или в деревнях где меня просили помочь с монтажём электричества (за свои средства) люди не могли решить проблему, чтобы им смонтировали грамотное заземление.
А здесь, да и не только на этом форуме, очень широко распространены мнения "высококлассных специалистов".
А не проще ли подсказать человеку, как решить ЕГО проблему.
Я взялся за неё и решил для своей семьи.
Прошу простить, если кого то оскорбил этими словами. Это моё мнение в данном вопросе.
Есть такой документ Правила предоставления коммунальных услуг ссылка
в котором есть раздел
IV. Права и обязанности исполнителя (исполнитель это УК), в котором прописано
Исполнитель обязан:
а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
....
в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, если иное не установлено в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "б", "г" - "ж" пункта 17 настоящих Правил;
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vormios написал:
Что не так с УЗО? В сети есть способы проверки с помощью батарейки, с помощью резистра и лампочки и т. п. Стоит ли или сразу менять?
ВДТ/АВДТ не должны реагировать на утечку фильтров ЭМП приборов, эти утечки малы и безопасны. Хотя и чувствительны, что бы потребитель начал вызывать электрика для починки СУП/ДСУП.
Vormios написал:
Почему всё-таки при включении остальных приборов в сеть появляется напряжение в водопроводе (хоть и меньшее чем от посудомойки)?
У многих приборов наличествуют фильтры ЭМП.
Vormios написал:
Почему разнятся результаты замеров при смене «полярности» при включении приборов в розетку?
Схемы приборов не всегда симметричны.
Vormios написал:
На фото этажный щит. Вы предлагаете подключить PE под гайку (жёлтый кружок)?
Не совсем, под свой отдельный болт на этом же щитке. Т.к. ваши измерения намекают, что PEN соединен, и с трубопроводами ХВС, и с газовыми трубопроводами. Однако, ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" подлежит изучению.
Впрочем, можете просто соединить промеж собой всё проводящее и доступное к одновременному прикосновению проводом 6 мм2 Cu.
dokar написал:
Вы ни черта не знаете уровень технологического контроля в том же Мосводоканале.
не совсем и прошли то, всё равно у нас почти везде могут иногда накосячить, да банально трубу грязную врезали в подвале, и эта первая порция воды может попасть к потребителю