ЕЖ написал: По какой то причине вышла труба из трубы

По простой причине: не поставили крепёжные хомуты. Стояк и саморазобрался. Не жлобьтесь, вскрывайте стену аккуратно и пересобирайте как следует. Всё равно придётся сверлить стену и ставить крепления.

0
ЕЖ
ЕЖ
Новичок

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 79

05.11.2020 в 20:09:33

Mazayac написал:

ЕЖ написал: По какой то причине вышла труба из трубы

По простой причине: не поставили крепёжные хомуты. Стояк и саморазобрался. Не жлобьтесь, вскрывайте стену аккуратно и пересобирайте как следует. Всё равно придётся сверлить стену и ставить крепления.

Mazayac, Плитку жалко очень :( У керама магазин она уже снята с производства. Кроме того они хитрые. У них помимо коллекции есть ещё и тон. То если даже остатки искать по магазинам, то того же тона не найти.

С другой стороны по второму санузлу скучаю. Там ванна. На первом только душ

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2020 в 21:24:29

ЕЖ, вырезайте 1 плитку реноватором или дремелем по швам. При аккуратности удастся её сохранить. Хотя это только начало, скорее всего и ещё одну напротив второго конца трубы придётся вскрывать.

0
ЕЖ
ЕЖ
Новичок

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 79

06.11.2020 в 16:04:22

Очень нужен совет!

как заколхозить соединение двух труб на растоянии 2-4 сантиметра в стесненных условиях? У меня только идея это термоусадка 120 мм.

В общем при помощи болгарки и ножниц по металлу я подрезал профиля ГВЛ и добрался до входа в ад. Там разошлись две трубы почему-то...

В общем туда пролазит только кисть руки и нужно как-то соединить эти трубки. Понимаю, что сделать качественно это бить плитку. Но это не сегодня. Сегодня хочется избавиться от этого зловонья. Хоть как-то.

Из-за того, что места мало скотчем замотать не получается. Появилась идея поехать на рынок и поискать термоусадку 120 мм. Ее на ощупь запихнуть смогу надеюсь. В раструб засунуть кусок трубы, что бы хотя-бы сантиметр торчала и натянуть термоусадку.

Может еще какие-нибудь варианты есть?

0
Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

06.11.2020 в 18:34:13

ЕЖ, так бить не надо, Mazayac же сказал, по шву вырезать и все. А потом спокойно ее обратно.

0
ЕЖ
ЕЖ
Новичок

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 79

06.11.2020 в 19:02:41

Просто я вот думаю, ну вот сниму я плитку. А дальше что делать? попытаться вставить туда маленький кусок трубы с раструбом? Так?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.11.2020 в 19:38:06

ЕЖ, нет, так вы слона не разместите. Для переборки участка стояка потребуется отпилить раструб просевшей трубы, чтобы всю её можно было извлечь. Потом берётся новая труба и компенсатор. В разрыве стояка: надвигается вверх компенсатор, вставляется вниз новая труба, в неё опускается компенсатор. Размеры должны быть точными, чтобы и в высоту поместилось, и снова не расстыковалось. Всё полученное обязано крепиться к стене двумя хомутами, один прямо под раструбом трубы, второй - над раструбом компенсатора. Чтобы снова не саморазобралось. Хороших видео-примеров мало. Вот, например, только компенсатор там ставят не сверху, а снизу: !#[https://www.youtube.com/watch?v=K18CI1zJExU]

0
viatf
viatf
Новичок

Регистрация: 13.08.2019

Москва

Сообщений: 63

06.11.2020 в 20:31:25

Mazayac, мне очень интересно знать Ваше мнение по моему вопросу в теме "можно не менять крестовину стояка?"

0
ЕЖ
ЕЖ
Новичок

Регистрация: 20.09.2009

Москва

Сообщений: 79

06.11.2020 в 20:32:00

Mazayac, Спасибо за видео. Честно говоря даже не знал, что такие компенсаторы бывают.

Здоровый он. Боюсь, что тут одной плитки мало будет :(

А нет таких компенсаторов, но длинной сантиметра 4? ну то есть фактически раструб и сдвижная часть? такую можно было бы и без разбора поставить

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

06.11.2020 в 21:40:35

"нет таких компенсаторов, но длинной сантиметра 4?" Разрезать длинный компенсатор и спаять на нужной длине. (Если спаять никак - по-колхозному состыковать половинки и аккуратно замотать армированным скотчем)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.11.2020 в 01:32:42

ЕЖ, компенсатор не может быть короче, чем три длины раструба. Из которых 2 длины - его широкая раструбная часть и ещё одна - узкая трубная. Чтобы был запас куда надеваться и сдвигаться на трубу, и торчал вниз конец, который герметично опустится в нижний раструб. 4 сантиметров мало, едва зацепятся за уплотнительное кольцо.