Аватар пользователя
avk13

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

05.11.2020 в 15:47:03

Добрый день всем!

Ситуация следующая:

  1. многоэтажный дом (25 этажей) построенный в 2013 году.
  2. живу на последнем этаже
  3. трубы полипропиленовые (не знаю, важно это или нет)
  4. коллекторов нет, просто разведена вода

При принятии душа постоянно скачет температура. Становится то холоднее, то теплее или даже горячее. Очень дискомфортно. Подозреваю, что просто включают/выключают воду соседи по стояку, поэтому давление меняется и температура скачет. Смеситель менял, дело не в нем.

Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду. Другие - то надо ставить редукторы давления. Еще сообщили про вариант - смеситель с терморегуляцией. Но он столько стоит, что уже и не вариант совсем.

И вопрос: ставить редукторы или коллекторы? Или оба варианта одновременно? Или еще какой-то вариант есть?

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3192

05.11.2020 в 18:29:55

avk13 написал: Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду

Уже даже не смешно... спросите у (vpalehin) тАвариСЧа по несчастью-сильно ему коллекторы помогли? :killyourselfbywall: https://mastergrad.com/forums/t195299-kak-izbezhat-rezkoy-smeny-vody/

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.11.2020 в 21:32:38

avk13 написал: смеситель с терморегуляцией. Но он столько стоит, что уже и не вариант совсем.

Если цена смесителя с термостатом вас останавливает, то цена "коллекторов-редукторов" и прочей переделки - заставит пятиться.

avk13 написал: Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду. Другие - то надо ставить редукторы давления.

И те и другие могут ошибаться. Надо начинать с источника проблемы. Первое что сделать - измерить давление в стояках. Бюджет - 500 рублей за манометр и футорку.

Ибо 25-й этаж это не только красивый вид из окна, приглушенные вопли/лай собак и меньше выхлопных газов, но и риск протечки с крыши и (как правило) низкое и нестабильное давление на подаче воды. Вот такое у нас ЖКХ. И все по закону: перепады не нормируются, а разрешенный разброс давления в 10 раз.

0
Аватар пользователя
avk13

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.11.2020 в 10:02:32

Inter написал: Уже даже не смешно... спросите у (vpalehin) тАвариСЧа по несчастью-сильно ему коллекторы помогли?

Inter, спасибо за ответ, тему внимательно читаю. То, что при сливе в туалете воды общее вода становится горячее - с этим пока смирились, не смываем, пока кто-то под душем.

Беспокоит именно то, что мы не можем контролировать - колебания давления от соседей.

0
Аватар пользователя
avk13

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

06.11.2020 в 10:04:27

AKI написал: И те и другие могут ошибаться. Надо начинать с источника проблемы. Первое что сделать - измерить давление в стояках. Бюджет - 500 рублей за манометр и футорку.

AKI, спасибо за ответ, давление в стояках измерю.

Правильно я понимаю, что надо измерять ночью, когда нет потребителей?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

06.11.2020 в 10:55:57

avk13, Наоборот когда все пользуются. Или мыться ночью когда все спят.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3192

06.11.2020 в 15:11:40

avk13 написал: Inter, спасибо за ответ, тему внимательно читаю

И к какому выводу удалось прийти?

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

06.11.2020 в 15:31:30

Коллекторы - чушь. По мембранному регулятору давления на гор и хол воду - 2*3000р + ну а за установку скока -х.з. Если уж и это не поможет - отказываться от гор.воды и ставить накопительный водонагреватель. Тогда проток воды будет колебаться, но будет одной температуры. Но не очень рентабельный вариант.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

08.11.2020 в 02:30:14

Просто расширительный бак поставьте хотя бы литров на 5. Или фильтр для воды 10" (а ещё лучше 20") кверху ногами. На ХВ.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.11.2020 в 13:58:31

avk13 написал: Правильно я понимаю, что надо измерять ночью, когда нет потребителей?

Как правильно заметили выше: надо измерять в пик разбора (утром и вечером). Важно узнать именно самое низкое давление (если оно скачет).

0
Аватар пользователя
avk13

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

09.11.2020 в 11:08:42

Inter написал: И к какому выводу удалось прийти?

Inter, первым шагом посмотрю лейку душа и уберу оттуда "ограничитель потока", если он там есть. Посмотрим, выправилось ли положение. Затем, если этого не достаточно, второй шаг - замерю давление в стояках.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3192

09.11.2020 в 11:28:10

avk13, я немножко другое в вопросе подразумевал :nо:

avk13 написал: посмотрю лейку душа и уберу оттуда "ограничитель потока", если он там есть

это да, есть смысл

avk13 написал: второй шаг - замерю давление в стояках

А в этом вряд ли, если нет желания потратить тысяч 30-40 на достижение результата. Результат появится при установке термостатического смесителя, для корректной работы которого нужно установить редукторы давления (не только для этого, конечно). Чтобы защитить эти и другие девайсы сантехнические, потребуется установить фильтры. Само собой, надо разобраться с обратными клапанами и наличием/отсутствием неоправданных заужений. По итогу, вышеозвученная цифра, я ее наобум назвал, очень скромная, для этого минимально необходимого комплекса. В 90% случаев народ не может позволить себе отказаться от покупки очередного айфончика и ходить с самсунгом. А обжигаться в душе "мы привыкли"-так дословно мне было сказано не раз.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

09.11.2020 в 11:53:31

Inter, при низком давлении в стояках или провалах, редукторы будут практически бесполезны. Без понимания с каким давлением работать - не обойтись. Не говоря уже о возможной необходимости настройки, да и выбора самих редукторов.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3192

09.11.2020 в 13:07:19

AKI, попробуйте медленно перечитать и понять смысл того что я озвучил

0
Аватар пользователя
Иван И.

Местный

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

09.11.2020 в 13:24:58

avk13, самый мгновенный и быстрый вариант- смеситель-Термостат.

Скачков температуры не будет.

(Возможно и самый дешевый вариант).

Но не устраняет узких и запаянных пластмассовых труб.

0
Назад