05.11.2020 в 15:47:03
Добрый день всем!
Ситуация следующая:
При принятии душа постоянно скачет температура. Становится то холоднее, то теплее или даже горячее. Очень дискомфортно. Подозреваю, что просто включают/выключают воду соседи по стояку, поэтому давление меняется и температура скачет. Смеситель менял, дело не в нем.
Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду. Другие - то надо ставить редукторы давления. Еще сообщили про вариант - смеситель с терморегуляцией. Но он столько стоит, что уже и не вариант совсем.
И вопрос: ставить редукторы или коллекторы? Или оба варианта одновременно? Или еще какой-то вариант есть?
05.11.2020 в 18:29:55
avk13 написал: Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду
Уже даже не смешно... спросите у (vpalehin) тАвариСЧа по несчастью-сильно ему коллекторы помогли? :killyourselfbywall: https://mastergrad.com/forums/t195299-kak-izbezhat-rezkoy-smeny-vody/
05.11.2020 в 21:32:38
avk13 написал: смеситель с терморегуляцией. Но он столько стоит, что уже и не вариант совсем.
Если цена смесителя с термостатом вас останавливает, то цена "коллекторов-редукторов" и прочей переделки - заставит пятиться.
avk13 написал: Некоторые сантехники говорят, что станет лучше, если установить коллекторы на горячую и холодную воду. Другие - то надо ставить редукторы давления.
И те и другие могут ошибаться. Надо начинать с источника проблемы. Первое что сделать - измерить давление в стояках. Бюджет - 500 рублей за манометр и футорку.
Ибо 25-й этаж это не только красивый вид из окна, приглушенные вопли/лай собак и меньше выхлопных газов, но и риск протечки с крыши и (как правило) низкое и нестабильное давление на подаче воды. Вот такое у нас ЖКХ. И все по закону: перепады не нормируются, а разрешенный разброс давления в 10 раз.
06.11.2020 в 10:02:32
Inter написал: Уже даже не смешно... спросите у (vpalehin) тАвариСЧа по несчастью-сильно ему коллекторы помогли?
Inter, спасибо за ответ, тему внимательно читаю. То, что при сливе в туалете воды общее вода становится горячее - с этим пока смирились, не смываем, пока кто-то под душем.
Беспокоит именно то, что мы не можем контролировать - колебания давления от соседей.
06.11.2020 в 10:04:27
AKI написал: И те и другие могут ошибаться. Надо начинать с источника проблемы. Первое что сделать - измерить давление в стояках. Бюджет - 500 рублей за манометр и футорку.
AKI, спасибо за ответ, давление в стояках измерю.
Правильно я понимаю, что надо измерять ночью, когда нет потребителей?
06.11.2020 в 10:55:57
avk13, Наоборот когда все пользуются. Или мыться ночью когда все спят.
06.11.2020 в 15:11:40
avk13 написал: Inter, спасибо за ответ, тему внимательно читаю
И к какому выводу удалось прийти?
06.11.2020 в 15:31:30
Коллекторы - чушь. По мембранному регулятору давления на гор и хол воду - 2*3000р + ну а за установку скока -х.з. Если уж и это не поможет - отказываться от гор.воды и ставить накопительный водонагреватель. Тогда проток воды будет колебаться, но будет одной температуры. Но не очень рентабельный вариант.
08.11.2020 в 02:30:14
Просто расширительный бак поставьте хотя бы литров на 5. Или фильтр для воды 10" (а ещё лучше 20") кверху ногами. На ХВ.
08.11.2020 в 13:58:31
avk13 написал: Правильно я понимаю, что надо измерять ночью, когда нет потребителей?
Как правильно заметили выше: надо измерять в пик разбора (утром и вечером). Важно узнать именно самое низкое давление (если оно скачет).
09.11.2020 в 11:08:42
Inter написал: И к какому выводу удалось прийти?
Inter, первым шагом посмотрю лейку душа и уберу оттуда "ограничитель потока", если он там есть. Посмотрим, выправилось ли положение. Затем, если этого не достаточно, второй шаг - замерю давление в стояках.
09.11.2020 в 11:28:10
avk13, я немножко другое в вопросе подразумевал :nо:
avk13 написал: посмотрю лейку душа и уберу оттуда "ограничитель потока", если он там есть
это да, есть смысл
avk13 написал: второй шаг - замерю давление в стояках
А в этом вряд ли, если нет желания потратить тысяч 30-40 на достижение результата. Результат появится при установке термостатического смесителя, для корректной работы которого нужно установить редукторы давления (не только для этого, конечно). Чтобы защитить эти и другие девайсы сантехнические, потребуется установить фильтры. Само собой, надо разобраться с обратными клапанами и наличием/отсутствием неоправданных заужений. По итогу, вышеозвученная цифра, я ее наобум назвал, очень скромная, для этого минимально необходимого комплекса. В 90% случаев народ не может позволить себе отказаться от покупки очередного айфончика и ходить с самсунгом. А обжигаться в душе "мы привыкли"-так дословно мне было сказано не раз.
09.11.2020 в 11:53:31
Inter, при низком давлении в стояках или провалах, редукторы будут практически бесполезны. Без понимания с каким давлением работать - не обойтись. Не говоря уже о возможной необходимости настройки, да и выбора самих редукторов.
09.11.2020 в 13:07:19
AKI, попробуйте медленно перечитать и понять смысл того что я озвучил
09.11.2020 в 13:24:58
avk13, самый мгновенный и быстрый вариант- смеситель-Термостат.
Скачков температуры не будет.
(Возможно и самый дешевый вариант).
Но не устраняет узких и запаянных пластмассовых труб.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.