Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

09.11.2020 в 21:17:23

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как подключить индукционную варочную поверхность Korting HIB 95760, мощностью 10,8 кВт. В квартире 3-х фазная сеть. В щитке для ВП 3-х полюсный автомат 32А, от него кабель 54. У ВП два штатных кабеля 31,5 и 34 (подключение каждого кабеля через перемычки: на фазу и ноль). Планировал объединить нули и землю у обоих соединений соответственно с нулем и землей кабеля 54, фазу первого соединить с 1-й фазой кабеля 54, а у второго соединения разомкнуть перемычку и соединить с 2-мя оставшимися фазами 54. Фото прилагаю. Правильно ли

так подключать? Кабель 5*4 достаточен для такой мощности?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

09.11.2020 в 23:19:18

svk2003, галиматья какая-то в ваших рассуждениях .Инструкцию вы явно не читали.вызовите специалиста который умеет правильно читать схемы. Ваша плита не может быть подключено на три фазы только на 2.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

09.11.2020 в 23:28:00

svk2003 написал: у второго соединения разомкнуть перемычку и соединить с 2-мя оставшимися фазами 54.

Межфазное ? :yu: забавно

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.11.2020 в 23:30:51

svk2003 написал: В щитке для ВП 3-х полюсный автомат 32А, от него кабель 5Х4.

достаточно АВ С25А (либо 2Р, либо 3Р), т.к. на 4мм2 АВ на 32А перебор (м.б. и пожар)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

09.11.2020 в 23:33:20

забавно serj12, Самое забавное купив панель за такие деньги , пожалеть копейку на вызов спеца .

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

10.11.2020 в 00:43:59

dokar, если двух фазное, то к кабелю 5х4 можно подключить? Сечение достаточное?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

10.11.2020 в 09:55:02

svk2003 написал: dokar, если двух фазное, то к кабелю 5х4 можно подключить? Сечение достаточное?

svk2003, Да. Осталось понять зачем на нижней стороне две клеммные коробки.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.11.2020 в 12:21:38

dokar написал: Да. Осталось понять зачем на нижней стороне две клеммные коробки.

Ну вот такие изобретатели. Следующим шагом будут две отдельные кнопки вкл/выкл.

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

10.11.2020 в 14:22:30

dokar, а автомат 3п 32А оставить или заменить? Нуль ВП надо защитить?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

10.11.2020 в 16:08:50

svk2003,
Вам

ZooZoo написал:

svk2003 написал: В щитке для ВП 3-х полюсный автомат 32А, от него кабель 5Х4.

достаточно АВ С25А (либо 2Р, либо 3Р), т.к. на 4мм2 АВ на 32А перебор (м.б. и пожар)

Все верно + 4Р УЗО должно стоять перед АВ . Почему четыре Р ? Да потому что на 3Р вы найдете только на Али .)))

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

10.11.2020 в 20:03:15

Спасибо! Такое узо уже установлено

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

13.11.2020 в 01:05:52

она у вас шестиконфорочная......на каждую коробку кидаете по одной, но разной фазе, а ноль с общего винта! Главное не подайте 380 на генератор)......

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

13.11.2020 в 01:10:19

dokar написал:

svk2003 написал: dokar, если двух фазное, то к кабелю 5х4 можно подключить? Сечение достаточное?

svk2003, Да. Осталось понять зачем на нижней стороне две клеммные коробки.

dokar, наверно одна коробка на 4 конфорки, а вторая на две...плита широкая, делали бы уж действительно три коробки на 3 фазы, там явно три генератора стоят!

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1842

13.11.2020 в 01:32:58

и подводил бы я сюда кабель 4х6(две фазы, ноль, земля) с разъёмом как на промышленных плитах! но в принципе он правильно предлагает, на толстый кабель подать две фазы,убрав перемычку, а на вторую коробку с тонким, дать одну фазу с перемычкой.....наверняка с толстого запитаны 4 конфорки!

0
Аватар пользователя
id1678424

Местный

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

13.11.2020 в 02:09:59

Странно, что обе коробки подписаны как "220-240"... или я чего-то недопонимаю? В инструкции к этой плите нарисованы две разные коробки, одна из которых с перемычками и подписана как "220-240", а вторая без перемычек и подписана как "380-415" На фото у автора очень плохо видно, но не 4 ли провода в толстом кабеле?

P.S. А, нет, разглядел маркировку: один 3х4,0; второй 3х1,5

P.P.S. Получается, что максимум можно от одной фазы одну коробку запитать, от другой - другую. Я не очень разбираюсь, но разве есть другие варианты? Разве можно в коробку, помеченную "220" давать две разные фазы?

P.P.P.S. Извиняюсь за поток сознания, конечно нельзя, и вообще всё это уже обсуждено выше. Просто смутило последнее сообщение в топике.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу