Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

23.11.2020 в 07:35:33

Aтос написал:

Лет двадцать назад на предприятии делали контур вокруг будки охраны . Своя служба была, конкретно занималась замерами . Так вот песочек в нашей местности таков , что пока 17 штук по 3,5 метра не нафигачили, результата получить не шмогли

Вот тут вот наступает врямя для дерзкого вопроса

  • А нафига козе баян? в смысле заземление

Aтос, за этим вопросом следует другой - как приходит электричество в дом - воздушка или подземный кабель, далеко ли трансформатор....

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.11.2020 в 17:47:31

Вопрос к ТСу: какова величина удельного сопротивления грунта? Без численного значения этого параметра, все разговоры - пустой чёс...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13208

24.11.2020 в 07:45:01

Ixtim написал: Вопрос к ТСу: какова величина удельного сопротивления грунта? Без численного значения этого параметра, все разговоры - пустой чёс...

Ixtim, а какая разница, ну вгонит он 5-7 шт стержней модульного, измерит, если мало, то ещё добавит

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

24.11.2020 в 18:13:16

юра Т написал: какая разница, ну вгонит он 5-7 шт стержней модульного, измерит, если мало, то ещё добавит

А сделав предварительный расчет и посчитав бюджет, передумает покупать модульку и купит простой черняшки.. ;)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13208

24.11.2020 в 18:38:33

Ixtim написал: посчитав бюджет

у него же везде по метру бетона, не думаю что так сильно бюджет урезан

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

24.11.2020 в 20:30:17

юра Т написал: у него же везде по метру бетона

В этом есть большие сомнения. Разве что ширина отмостки примерно такая. :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20255

24.11.2020 в 20:34:57

юра Т написал:

Ixtim написал: посчитав бюджет

у него же везде по метру бетона, не думаю что так сильно бюджет урезан

юра Т, Вы много видели знаков которые с первого раза соглашались с ходу закопать в песок несколько десятков тысяч , имея ввиду контур вокруг дома ? Вот они готовы закопать несколько лямов в подвал, в билиардную или бассейн в нем . Но как только речь идёт о заземлении , то сразу в ступор, сколько не объясняяй. А с замерами это чувствуешь сразу посланным в лес . Никогда не было ?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.11.2020 в 22:08:20

Ixtim написал: сделав предварительный расчет и посчитав бюджет, передумает покупать модульку и купит простой черняшки..

похоже, вы никогда модульное заземление не устанавливали, поскольку глупость написали как вы собираетесь куски "черняшки" (тьфу...) стыковать, чтобы в земле/песке не сгнили? сварка ведь не бесплатна? или у вас иначе? и как предлагаете правильно защищать сварные швы, чтобы не терять времени при заглублении вашей чернухи? и чтобы при трении о грунт защитное покрытие не слезло? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

24.11.2020 в 22:29:38

ZooZoo, речь о том, что при не сильно большом сопротивлении грунта, хватит длины черняшки без стыков, если бить в подвале, где нет промерзания. Мешает потолок, но возможно есть люк и тд. Возможно рядом с домом есть грунт и получше - там не упрется в потолок. Тем более если бить несколько до достижения результата. Тем более для повторного заземления TNC или TT 4 ома не надо - это не ТП 10/0.4

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.11.2020 в 23:17:44

BV написал: при не сильно большом сопротивлении грунта, хватит длины черняшки без стыков, если бить в подвале, где нет промерзания. Мешает потолок

потолки везде невысокие, даже в подвалах; а под зданиями песок м.б. просто сухим, т.е. 2...2,5м прутка не хватит рядом с домом уже нужен проект, как я понимаю. не? все равно непонятно, как вы предлагаете защищать сварные швы, если они будут (в модульке все достаточно технологично)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

25.11.2020 в 00:15:44

ZooZoo написал: все равно непонятно, как вы предлагаете защищать сварные швы,

Да как обычно - когда полосой обваривают уголки - битум и лента

ZooZoo написал: рядом с домом уже нужен проект, как я понимаю. не?

кому нужен проект рядом с ЧАСТНЫМ домом?

ZooZoo написал: а под зданиями песок м.б. просто сухим, т.е. 2...2,5м прутка не хватит

поэтому и было написано:

Ixtim написал: Вопрос к ТСу: какова величина удельного сопротивления грунта? Без численного значения этого параметра, все разговоры - пустой чёс...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.11.2020 в 00:28:37

BV написал: Да как обычно - когда полосой обваривают уголки - битум и лента

не пойдет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

25.11.2020 в 00:42:02

ZooZoo написал: потолки везде невысокие, даже в подвалах; а под зданиями песок м.б. просто сухим, т.е. 2...2,5м прутка не хватит

Горизонтально бить из подвала. Нет там метровой бетонной стены.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

25.11.2020 в 00:49:07

ZooZoo написал:

BV написал: Да как обычно - когда полосой обваривают уголки - битум и лента

не пойдет

ZooZoo, по какой причине? Я говорил, что эти стыки не наращивание, а соединение отдельных штырей или уголков в общий контур и не будут обдираться о грунт.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114391

25.11.2020 в 00:51:24

ВТБ! написал: Горизонтально бить из подвала.

сначала исследование грунта.... Был как-то в домике.... на горе, грунт песчанно каменный, даже фундамент сделали крайне упрощенную ленту. Все сухо как в сахаре...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу