vkudlo, Примерная однолинейная схемка : Сечение кл в некоторых моментах завышено, в этом ничего страшного нет, влияет всего лишь на количество денежных знаков...)
14.01.2021 в 16:14:34
vkudlo, Примерная однолинейная схемка : Сечение кл в некоторых моментах завышено, в этом ничего страшного нет, влияет всего лишь на количество денежных знаков...)
14.01.2021 в 16:16:34
vkudlo написал: А как определить каким именно нужна защита в 30мА
Там где провода неубранные валяются. Ну и холодильник, т.к. он у вас на отдельной линии, там тоже 30 мА вполне уместно.
vkudlo написал: А на счёт стиралки и сушильной машины если их под УЗО на 100мА это не опасно для человека??
Вообще говоря нет, не опасно. Но учитывая, что они обычно стоят во влажных помещениях, требования диффзащиты 30 мА распространяется и на них (точнее помещение). Как по мне, то везде где есть шланг с водой, я бы 30 мА ставил.
14.01.2021 в 16:38:27
TAB написал: Это касается и кондеев
не надо кондишены обьединять, в общем и теплые полы тоже не очень... но их много... как вариант - АВ 0.5 модуля
TAB написал: поэтому можно поставить одно общее УЗО 100 мА типа А на вводе, а часть стационаров подключать без УЗО 30 мА, таким образом сократив их количество.
это - гасить всю квартиру от одного прибора, или группы ... Хотя бы УЗО тип S. Но ИМХО лучше все же не делать входное УЗО, и просто разбить все приборы под 3шт УЗО. Тип А - необходимость сильно преувеличена, да еще и при заземленных корпусах
14.01.2021 в 16:40:00
УЗО типа А, чем отличается от обыкновенных ... какие функции оно выполняет?
14.01.2021 в 16:42:36
Что Вы имеете ввиду - «АВ 0,5 модуля»? BV,
14.01.2021 в 16:43:08
vkudlo написал: УЗО типа А, чем отличается от обыкновенных ... какие функции оно выполняет?
vkudlo,
!#[
14.01.2021 в 16:49:07
BV написал: не надо кондишены обьединять
Почему? Тем более инверторные.
BV написал: это - гасить всю квартиру от одного прибора, или группы ...
Такие УЗО обычно в этажном щите стоят. И не напрягают.
BV написал: Хотя бы УЗО тип S.
Можно. Но вовсе не обязательно, поскольку все в пределах одного щита.
BV написал: Тип А - необходимость сильно преувеличена, да еще и при заземленных корпусах
Я только напомню, что за последние лет пятнадцать уже почти вся техника на импульсных БП. Кроме утюгов разве что. И именно заземленный корпус делает диффзащиту 100-300 мА актуальной.
14.01.2021 в 16:50:52
vkudlo написал: УЗО типа А, чем отличается от обыкновенных ... какие функции оно выполняет?
Функции выполняет те же самые, но сохраняет работоспособность на пульсирующих токах. Которые в современной аппаратуре стали нормой.
14.01.2021 в 17:14:57
TAB написал: И именно заземленный корпус делает диффзащиту 100-300 мА актуальной.
Поэтому данное реле называют противопожарным? Оно не защищает человека от слова совсем. Не придумываете.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.01.2021 в 17:20:23
TAB написал: BV написал: не надо кондишены обьединять
Почему? Тем более инверторные.
стационарное оборудование, да еще и без вилки/розетки. Если уж Вы за "по правилам" - будьте последовательны во всем...
TAB написал: BV написал: это - гасить всю квартиру от одного прибора, или группы ...
Такие УЗО обычно в этажном щите стоят. И не напрягают.
Обычно... Сейчас в квартире от застройщика... 2 линии розеток и одна свет... Пока свет подключаешь... замахаешься бегать, если отключишь только АВ
TAB написал: BV написал: Хотя бы УЗО тип S.
Можно. Но вовсе не обязательно, поскольку все в пределах одного щита.
Щит автора - в квартире, вводной АВ и вводное УЗО - в холле. Если же вводное УЗО стоит в том же щите в квартире - то вообще бессмысленно его ставить - экономии никакой по модулям, а возможностей погасить оптом всю квартиру в разы больше
TAB написал: Я только напомню, что за последние лет пятнадцать уже почти вся техника на импульсных БП.
Вы для начала устройте эту пульсирующую утечку... вероятность исчезающе мала.
TAB написал: И именно заземленный корпус делает диффзащиту 100-300 мА актуальной.
Именно заземленный корпус позволяет не делать дифзащиту вовсе - см правила. А дифзащита - меньше последствия - бабах меньше, ремонт возможно проще. Ну и теоретически любая дифзащита - меньше вероятность горения. А именно 30ма - поможет если вдруг прибор потерял связь с землей.
Так что вводное УЗО только на случай бюджета, да и то для больших помещений и домиков, где много световых и стационарных групп - там есть на чем сэкономить ... а в квартире, с ОДНОЙ (да пусть и 5) группой света - маразм нормотворцев. Поставь вместо вводного УЗО - УЗО на группу света и бинго. Затраты те же, бесперебойность - лучше.