Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 14:18:47

vkudlo, на варочную надо 6 мм2, а в остальном все в порядке.

И еще один момент: на линиях, где есть подключения клеммными коробками или труднодоступными розетками, автоматы лучше ставить двухполюсные.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116552

15.01.2021 в 14:26:23

TAB написал: BV, опять за рыбу деньги... вы предлагаете там вообще УЗО не ставить?

TAB, тип А реально может быть нужен: СМ, (возможно сушильная машина), кондиционер, холодильник, индукционная варочная, и возможно СВЧ.
В остальных получить соответствующие утечки - вероятность стремится к нулю.

TAB написал: на варочную надо 6 мм2, а в остальном все в порядке.

варочная - не равно - плита с духовкой, достаточно ГОСТ 4мм2 Требование 6мм2 в СП (ГОСТ) - именно для электроплит.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 14:38:17

BV написал: В остальных получить соответствующие утечки - вероятность стремится к нулю.

Вы на вопрос не ответили: предлагаете там вообще УЗО не ставить? :)

BV написал: Требование 6мм2 в СП (ГОСТ) - именно для электроплит.

У него там С32 стоит.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116552

15.01.2021 в 14:53:15

TAB написал: BV написал: В остальных получить соответствующие утечки - вероятность стремится к нулю.

Вы на вопрос не ответили: предлагаете там вообще УЗО не ставить? :)

Там - достаточно АЦ Я за все линии под УЗО, но без входного УЗО. (УЗО А - везде / на все - если увеличение бюджета не напрягает в сравнении с АЦ)

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 14:54:17

TAB написал: vkudlo, и чтоб два раза не вставать: у вас там есть группа с варочной, духовым шкафом и СВЧ, я бы ее раскидал. Дело в том, что если по правилам, то сумма расчетных утечек этих приборов превышает 1/3 уставки УЗО. По жизни скорее всего прокатит, но по правилам - нет.

TAB, Вы имеете ввиду что на этом УЗО сосредотачивается ток практически в 60А или это обусловлено именно самой спецификой данных приборов?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116552

15.01.2021 в 14:54:34

TAB написал: BV написал: Требование 6мм2 в СП (ГОСТ) - именно для электроплит.

У него там С32 стоит.

Какой длительно допустимый ток для 2х4мм2 в трубе?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116552

15.01.2021 в 14:56:23

vkudlo написал: Вы имеете ввиду что на этом УЗО сосредотачивается ток практически в 60А или это обусловлено именно самой спецификой данных приборов?

всего лишь способ расчета/оценки возможного тока утечки из ПУЭ с огромным запасом

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 15:07:26

BV написал: Там - достаточно АЦ

А где логика? Я согласен, что участок возможной утечки пульсирующего тока в импульсных БП сравнительно мелкий. Но ведь участок возможной утечки тока переменного там куда меньше (мы говорим о внутренностях прибора). Переменный ток там только на входных клеммах и конденсаторах фильтра. Это вообще не о чем, даже по сравнению с инвертором (на большой участок после трансформатора не сработает любое УЗО). Таким образом АС оказывается в разы бесполезнее А.

Т.е. либо уж вообще не ставить, либо ставить тип А.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 15:11:44

BV написал: Какой длительно допустимый ток для 2х4мм2 в трубе?

Я знал, что вы это спросите, но это хорошая почва для флуда. Однако реальность такова, что проводка кладется один раз, а ВП может быть заменена на более мощную.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116552

15.01.2021 в 15:19:37

TAB написал: BV написал: Там - достаточно АЦ

А где логика? Я согласен, что участок возможной утечки пульсирующего тока в импульсных БП сравнительно мелкий. Но ведь участок возможной утечки тока переменного там куда меньше (мы говорим о внутренностях прибора).

Логика простая - больше всего достается шнуру прибора. И перед шнуром есть розетка, и еще линия (про которые Вы забыли :)) - их можно утопить и получить пол/стену под напряжением, в линию вбить гвоздь и тд.

TAB написал: (на большой участок после трансформатора не сработает любое УЗО). Таким образом АС оказывается в разы бесполезнее А.

Насчет разов - "руки-то сдвиньте" :) А так - типа одинаково бесполезны после гальванической развязки.

TAB написал: Т.е. либо уж вообще не ставить, либо ставить тип А.

см выше, насчет "вообще не ставить"

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116552

15.01.2021 в 15:27:42

TAB написал: а ВП может быть заменена на более мощную.

Спуститесь на землю :) 7.5 квт - куда мощнее для квартиры? Да и кто будет использовать на полную постоянно 4 конфорки - наверное квартира - не борщевой цех. И сейчас на практике замечаю тренд - менять на менее мощную, 2х конфорочную.... тк появилась куча приборов в виде мультиварок, кофеварок и тд и тп и активно развивается сервис доставки готовой еды. Люди понимают что пользуются максимум!!! двумя местами... Более того - некоторые вообще не ставят варочную стационарно в пользу места на столешнице, при этом компактная индукционная плитка на 2 конфорки хранится в ящике.... достал, приготовил, убрал. Ничего плохого в таком подходе не вижу...

ПыСы Лично я жалею, о том, что не подумал, поддался общему тренду и купил 4х варочную. Ну впрочем, надоест - сменю столешницу и встроенной варочной не будет как класса....

0