Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 15:07:26

BV написал: Там - достаточно АЦ

А где логика? Я согласен, что участок возможной утечки пульсирующего тока в импульсных БП сравнительно мелкий. Но ведь участок возможной утечки тока переменного там куда меньше (мы говорим о внутренностях прибора). Переменный ток там только на входных клеммах и конденсаторах фильтра. Это вообще не о чем, даже по сравнению с инвертором (на большой участок после трансформатора не сработает любое УЗО). Таким образом АС оказывается в разы бесполезнее А.

Т.е. либо уж вообще не ставить, либо ставить тип А.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 15:11:44

BV написал: Какой длительно допустимый ток для 2х4мм2 в трубе?

Я знал, что вы это спросите, но это хорошая почва для флуда. Однако реальность такова, что проводка кладется один раз, а ВП может быть заменена на более мощную.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

15.01.2021 в 15:19:37

TAB написал: BV написал: Там - достаточно АЦ

А где логика? Я согласен, что участок возможной утечки пульсирующего тока в импульсных БП сравнительно мелкий. Но ведь участок возможной утечки тока переменного там куда меньше (мы говорим о внутренностях прибора).

Логика простая - больше всего достается шнуру прибора. И перед шнуром есть розетка, и еще линия (про которые Вы забыли :)) - их можно утопить и получить пол/стену под напряжением, в линию вбить гвоздь и тд.

TAB написал: (на большой участок после трансформатора не сработает любое УЗО). Таким образом АС оказывается в разы бесполезнее А.

Насчет разов - "руки-то сдвиньте" :) А так - типа одинаково бесполезны после гальванической развязки.

TAB написал: Т.е. либо уж вообще не ставить, либо ставить тип А.

см выше, насчет "вообще не ставить"

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

15.01.2021 в 15:27:42

TAB написал: а ВП может быть заменена на более мощную.

Спуститесь на землю :) 7.5 квт - куда мощнее для квартиры? Да и кто будет использовать на полную постоянно 4 конфорки - наверное квартира - не борщевой цех. И сейчас на практике замечаю тренд - менять на менее мощную, 2х конфорочную.... тк появилась куча приборов в виде мультиварок, кофеварок и тд и тп и активно развивается сервис доставки готовой еды. Люди понимают что пользуются максимум!!! двумя местами... Более того - некоторые вообще не ставят варочную стационарно в пользу места на столешнице, при этом компактная индукционная плитка на 2 конфорки хранится в ящике.... достал, приготовил, убрал. Ничего плохого в таком подходе не вижу...

ПыСы Лично я жалею, о том, что не подумал, поддался общему тренду и купил 4х варочную. Ну впрочем, надоест - сменю столешницу и встроенной варочной не будет как класса....

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 15:36:20

BV написал: Логика простая - больше всего достается шнуру прибора. И перед шнуром есть розетка,

Согласен. Именно поэтому такие приборы требуют дополнительной защиты 30 мА. И да, такая дополнительная защита может быть типа АС (на мой взгляд). Однако дополнительная защита от прямого прикосновения - не единственная роль УЗО (о чем я уже задолбался напоминать профессионалам). Есть еще защита от косвенного прикосновения и защита от возгорания. И вот здесь тип АС в современных приборах адекватной защиты не обеспечивает.

BV написал: Насчет разов - "руки-то сдвиньте" :)

не, ну вы же размерами участков хотели меряться. Участок переменного тока в БП в разы меньше пульсирующего.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

15.01.2021 в 15:40:40

TAB написал: И вот здесь тип АС в современных приборах адекватной защиты не обеспечивает.

почему-то пропала часть цитаты про линию до щита...

TAB написал: Есть еще защита от косвенного прикосновения и защита от возгорания. И вот здесь тип АС в современных приборах адекватной защиты не обеспечивает.

уже говорили - какие именно приборы.... и см выше - шнур, розетка, линия

TAB написал: BV написал: Насчет разов - "руки-то сдвиньте" :)

не, ну вы же участками хотели меряться. Участок переменного тока в БП в разы меньше пульсирующего.

см строкой выше - участок от места установки УЗО, те от щита.

ПыСы Для меня аргументом установки везде тип А может выглядеть так - допустим в щите 5 УЗО - 3шт тип А реально нужно, 2шт - достаточно АС. Если замена АС на А будет стоить 5ку - то заменить на А для однотипности, т.к. на общем фоне затрат карман не напрягут.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 15:47:56

BV написал:

vkudlo написал: Вы имеете ввиду что на этом УЗО сосредотачивается ток практически в 60А или это обусловлено именно самой спецификой данных приборов?

всего лишь способ расчета/оценки возможного тока утечки из ПУЭ с огромным запасом

BV, Можете пример привести, чтобы я понимал как этот расчёт делается

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

15.01.2021 в 15:49:53

vkudlo написал:

BV написал:

vkudlo написал: Вы имеете ввиду что на этом УЗО сосредотачивается ток практически в 60А или это обусловлено именно самой спецификой данных приборов?

всего лишь способ расчета/оценки возможного тока утечки из ПУЭ с огромным запасом

BV, Можете пример привести, чтобы я понимал как этот расчёт делается

vkudlo, откройте ПУЭ и почитайте - там все написано.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 15:50:11

BV написал: почему-то пропала часть цитаты про линию до щита...

А что с ней не так?

BV написал: уже говорили - какие именно приборы.... и см выше - шнур, розетка, линия

Возьмем ваш пример с заливом: где опасность при заливе светодиодного освещения - в замурованной линии или открытом всем ветрам драйвере?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 16:00:08

vkudlo написал: Вы имеете ввиду что на этом УЗО сосредотачивается ток практически в 60А или это обусловлено именно самой спецификой данных приборов?

Есть два подхода к расчету, даже три:

  1. Взять данные по допустимым утечкам из серии стандартов электробезопасности бытовых приборов (блин, забыл его номер).
  2. Посчитать по формуле из ПУЭ: "При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника".
  3. Померить реальные утечки. Метод хорош только на первый взгляд, поскольку измеренная величина справедлива только для "здесь и сейчас".
0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 16:06:15

BV написал: 7.5 квт - куда мощнее для квартиры?

Это и есть 32А. Номинал автомата выбран верно. Неверно выбрано сечение кабеля.

А про мощную ВП я сказал лишь потому, что ее мощность соответствует отдельно стоящей электроплите с духовкой. Для которой нормами предусмотрено 6 мм2.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 16:08:08

Сейчас посмотрел, получается у меня одного модуля под такую схему не хватает для 36 модульного щита... Можно объединить бойлер и аквасторож?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.01.2021 в 16:11:24

vkudlo написал: Можно объединить бойлер и аквасторож?

Можно. Его можно с чем угодно. Гидролок вообще на батарейках может работать годами.

vkudlo написал: Сейчас посмотрел, получается у меня одного модуля под такую схему не хватает для 36 модульного щита...

Это вам так кажется. Не бывает так, чтобы не хватало одного модуля, поскольку всегда нужно одно-два места оставлять про запас.

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 16:21:39

TAB 4 модуля под вводной автомат и РН, 12модулей под УЗО и ДА ... и 21модуль под АВ... в сумме выходит 37 Или что то не так считаю?

0
Аватар пользователя
vkudlo

Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

15.01.2021 в 16:24:30

Не догоняю я как разбросать с ВП, ДШ и СВЧ... один фиг на какие не перевешивай УЗО... по итогу там суммарный ток тоже превышает

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу