vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

16.01.2021 в 08:23:35

TAB,

TAB написал: А где у вас 59А?

Варочная панель - 6кВт Духовой шкаф - 4кВт СВЧ - 3,1кВт 6+4+3,1=13,1кВт Imax = 13100Вт/220В=59,5А или не так???

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.01.2021 в 08:46:57

vkudlo, так, хотя напряжение сети сейчас 230V.

По ГОСТ у вас максимально допустимая утечка будет 3.5+3+3.5=10 мА. Так что даже официально ноу проблем, а так еще 5мА в запасе есть :)

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

16.01.2021 в 09:21:55

TAB написал: vkudlo, так, хотя напряжение сети сейчас 230V.

По ГОСТ у вас максимально допустимая утечка будет 3.5+3+3.5=10 мА. Так что даже официально ноу проблем, а так еще 5мА в запасе есть :)

TAB, Я правда не пойму как Вы считаете, вчера сидел специально изучал ПУЭ, посчитал по их формуле У меня получилось 70 с лишним мА ... как у Вас так получается 10????

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

16.01.2021 в 09:24:18

TAB, поясните пожалуйста детально Очень прошу

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.01.2021 в 09:43:03

vkudlo, так я вам уже несколько раз говорил: формулу в ПУЭ следует применять при отсутствии данных. Там прям так и написано.

Данные можно получить результатом измерений или взять из стандартов электробезопасности бытовых приборов ГОСТ IEC 60335.

Первый путь непростой, а второй дает завышенные значения. Но даже они позволяют скомпоновать щит грамотно.

Я выше считал утечки по данным ГОСТ IEC 60335. Как видите, это работает.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116962

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

16.01.2021 в 11:54:43

Radio написал:

TAB написал: Да трындите вы как обычно.

Это сугубо ваша привычка, мне в принципе не свойственная. А вот вы любите потрындеть по-стариковски :popcorn

Где-то с 18-й минуты всё про хагер.

Radio, Автором видео обещана вторая часть . Он снял ее ? Не удается найти . :(

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.01.2021 в 18:48:27

TAB написал: vkudlo, так, хотя напряжение сети сейчас 230V.

По ГОСТ у вас максимально допустимая утечка будет 3.5+3+3.5=10 мА. Так что даже официально ноу проблем, а так еще 5мА в запасе есть :)

TAB, расшифруйте, плиз, как эти цифры получились.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.01.2021 в 18:56:42

dokar написал:

Radio написал:

TAB написал: Да трындите вы как обычно.

Это сугубо ваша привычка, мне в принципе не свойственная. А вот вы любите потрындеть по-стариковски :popcorn

Где-то с 18-й минуты всё про хагер.

Radio, Автором видео обещана вторая часть . Он снял ее ? Не удается найти . :(

dokar, наберите в поисковике "заметки электрика время срабатывания УЗО"

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.01.2021 в 19:11:14

СтранникXXI написал: расшифруйте, плиз, как эти цифры получились.

Да вот же. Это из общих требований, но индукционная ВП считается как прибор электромеханический, также как и СВЧ ЕМНИП. Насчет ДШ я не так уверен, но он из семейства электронагревателей, поэтому пусть будет 0.75 мА на кВт. Точнее было бы найти соответствующий ему том стандарта, но с телефона мне было лень.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

17.01.2021 в 08:23:58

TAB написал: vkudlo, так я вам уже несколько раз говорил: формулу в ПУЭ следует применять при отсутствии данных. Там прям так и написано.

Данные можно получить результатом измерений или взять из стандартов электробезопасности бытовых приборов ГОСТ IEC 60335.

Первый путь непростой, а второй дает завышенные значения. Но даже они позволяют скомпоновать щит грамотно.

Я выше считал утечки по данным ГОСТ IEC 60335. Как видите, это работает.

TAB,

Вы этим руководствуетесь? Как я понял все приборы которые мы приобретаем, проходят испытания на соответствие этому ГОСТу? И можно смело опираться на эти цифры в соответствии с классификацией приборов.... так?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.