TAB написал: А где у вас 59А?
Варочная панель - 6кВт Духовой шкаф - 4кВт СВЧ - 3,1кВт 6+4+3,1=13,1кВт Imax = 13100Вт/220В=59,5А или не так???
16.01.2021 в 08:46:57
vkudlo, так, хотя напряжение сети сейчас 230V.
По ГОСТ у вас максимально допустимая утечка будет 3.5+3+3.5=10 мА. Так что даже официально ноу проблем, а так еще 5мА в запасе есть :)
16.01.2021 в 09:21:55
TAB написал: vkudlo, так, хотя напряжение сети сейчас 230V.
По ГОСТ у вас максимально допустимая утечка будет 3.5+3+3.5=10 мА. Так что даже официально ноу проблем, а так еще 5мА в запасе есть :)
TAB, Я правда не пойму как Вы считаете, вчера сидел специально изучал ПУЭ, посчитал по их формуле У меня получилось 70 с лишним мА ... как у Вас так получается 10????
16.01.2021 в 09:24:18
TAB, поясните пожалуйста детально Очень прошу
16.01.2021 в 09:43:03
vkudlo, так я вам уже несколько раз говорил: формулу в ПУЭ следует применять при отсутствии данных. Там прям так и написано.
Данные можно получить результатом измерений или взять из стандартов электробезопасности бытовых приборов ГОСТ IEC 60335.
Первый путь непростой, а второй дает завышенные значения. Но даже они позволяют скомпоновать щит грамотно.
Я выше считал утечки по данным ГОСТ IEC 60335. Как видите, это работает.
16.01.2021 в 11:54:43
Radio написал:
TAB написал: Да трындите вы как обычно.
Это сугубо ваша привычка, мне в принципе не свойственная. А вот вы любите потрындеть по-стариковски :popcorn
Где-то с 18-й минуты всё про хагер.
Radio, Автором видео обещана вторая часть . Он снял ее ? Не удается найти . :(
16.01.2021 в 18:48:27
TAB написал: vkudlo, так, хотя напряжение сети сейчас 230V.
По ГОСТ у вас максимально допустимая утечка будет 3.5+3+3.5=10 мА. Так что даже официально ноу проблем, а так еще 5мА в запасе есть :)
TAB, расшифруйте, плиз, как эти цифры получились.
16.01.2021 в 18:56:42
dokar написал:
Radio написал:
TAB написал: Да трындите вы как обычно.
Это сугубо ваша привычка, мне в принципе не свойственная. А вот вы любите потрындеть по-стариковски :popcorn
Где-то с 18-й минуты всё про хагер.
Radio, Автором видео обещана вторая часть . Он снял ее ? Не удается найти . :(
dokar, наберите в поисковике "заметки электрика время срабатывания УЗО"
16.01.2021 в 19:11:14
СтранникXXI написал: расшифруйте, плиз, как эти цифры получились.
Да вот же. Это из общих требований, но индукционная ВП считается как прибор электромеханический, также как и СВЧ ЕМНИП. Насчет ДШ я не так уверен, но он из семейства электронагревателей, поэтому пусть будет 0.75 мА на кВт. Точнее было бы найти соответствующий ему том стандарта, но с телефона мне было лень.
17.01.2021 в 08:23:58
TAB написал: vkudlo, так я вам уже несколько раз говорил: формулу в ПУЭ следует применять при отсутствии данных. Там прям так и написано.
Данные можно получить результатом измерений или взять из стандартов электробезопасности бытовых приборов ГОСТ IEC 60335.
Первый путь непростой, а второй дает завышенные значения. Но даже они позволяют скомпоновать щит грамотно.
Я выше считал утечки по данным ГОСТ IEC 60335. Как видите, это работает.
TAB,
Вы этим руководствуетесь? Как я понял все приборы которые мы приобретаем, проходят испытания на соответствие этому ГОСТу? И можно смело опираться на эти цифры в соответствии с классификацией приборов.... так?