TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

17.01.2021 в 08:56:42

vkudlo написал: Вы этим руководствуетесь? Как я понял все приборы которые мы приобретаем, проходят испытания на соответствие этому ГОСТу? И можно смело опираться на эти цифры в соответствии с классификацией приборов.... так?

Да, этим. Допустимые утечки даны в главе 13. И я не знаю, проходят ли они испытания, но превышение нормируемых этим стандартом утечек означает неисправность прибора. Так что опираться можно, хотя цифры конечно завышены.

И учтите, что это не один стандарт, а серия. Под дополнительными номерами все виды техники есть.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

18.01.2021 в 13:02:01

TAB написал: vkudlo, на варочную надо 6 мм2, а в остальном все в порядке.

И еще один момент: на линиях, где есть подключения клеммными коробками или труднодоступными розетками, автоматы лучше ставить двухполюсные.

TAB, Вы имеете ввиду, чтобы автомат отключал фазу и ноль?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.01.2021 в 13:13:43

vkudlo, да, чтобы в случае необходимости, можно было отключить не только фазный повод, но и ноль.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

18.01.2021 в 13:23:29

TAB написал: vkudlo, да, чтобы в случае необходимости, можно было отключить не только фазный повод, но и ноль.

TAB, если на все линии прямого подключения поставить 2х полюсные автоматы, то щит в разы увеличится..., а я и так сижу гадаю, какие группы можно объединить, чтобы как Вы сказали было ещё 2 модуля в запасе.. больше 36 модулей щит категорически не хочу

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.01.2021 в 13:26:38

vkudlo написал: если на все линии прямого подключения поставить 2х полюсные автоматы, то щит в разы увеличится...

Ну так проектирование редко когда следует начинать с определения размеров щита :)

vkudlo написал: больше 36 модулей щит категорически не хочу

Так укрупняйте группы. Три рейки без счетчика для квартиры более чем.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

18.01.2021 в 13:30:26

У меня пока что такие варианты:

  • холодильник посадить на групповое УЗО
  • стиралку и сушильную машину завести каждую своей линией, но на один автомат
  • кондиционеры детской и спальни, тоже вывести на один автомат
  • Wi-Fi объединить с аквасторожем и бойлером... Вот и все , как думаете чем лучше жертвовать?
0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.01.2021 в 13:30:57

TAB написал:

СтранникXXI написал: расшифруйте, плиз, как эти цифры получились.

Точнее было бы найти соответствующий ему том стандарта, но с телефона мне было лень.

Ну, тогда понятно.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.01.2021 в 13:50:21

vkudlo написал: Вот и все , как думаете чем лучше жертвовать?

Ну вы актуальную схему дайте, а то нафлудили уже кучу страниц, не найдешь. Холодильник трогать не надо, он у вас сделан правильно. Стиралку с сушилкой можно на одну линию. если они рядом стоят. Кондеи можно объединять, но тут согласен с мнением выше, что желательно предусмотреть возможность их отключить по отдельности. Не в щите, а по месту. Wi-Fi я бы вообще на свет повесил, или на линию холодильника, если требуется оставлять его включенным на отпуск. Линии света сократил бы и сильно. Аквасторож вообще бы на батарейках оставил, либо подключил бы его куда удобнее (при наличии батареек).

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

18.01.2021 в 15:08:13

TAB написал: желательно предусмотреть возможность их отключить по отдельности. Не в щите, а по месту.

Каким образом можно отключить кондей по месту, не разбирая его корпус и не вытаскивая провода из клемм?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.01.2021 в 15:25:33

Radio написал: Каким образом можно отключить кондей по месту, не разбирая его корпус и не вытаскивая провода из клемм?

Вам только разбирая его корпус и вытаскивая провода из клемм. Автору темы желательно предусмотреть возможность их отключить по отдельности.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

18.01.2021 в 15:35:14

TAB написал: Автору темы желательно предусмотреть возможность их отключить по отдельности.

Легко. Запитав через 2п автоматы. Я всегда так делаю :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу