serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

19.01.2021 в 12:58:09

BV написал: Именно в этом случае особенно важно, чтобы другой человек мог быстро понять что где, и как исправить.

да , очень хорошо когда логика соблюдается , а не абы что и как ни попадя

0

И это пройдёт ...

vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

19.01.2021 в 13:57:20

У меня будет три сплита, все таки я хочу два из них объединить (тем более что это две 7ки), а третий 12, так и оставить одним... в случае аварии все сразу не придётся отключать... Вопрос! АВ Hager, предусматривает возможность подключения двух проводов на одну клему? Потому как даже объединённые линии поведу каждую своим проводом до автомата...

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

19.01.2021 в 14:00:00

И щит на 48 модулей (встраиваемый) сильно громоздкий?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116928

19.01.2021 в 14:16:53

vkudlo написал: У меня будет три сплита,

:

  1. Три однополюсных АВ шириной 1 модуль, или экономя место - шириной 1/2модуля. Нули на шинке промаркировать. Итого: 1.5 модуля + УЗО = 3.5 модуля
  2. Три 2П АВ Итого 6 модулей + УЗО = 8 модулей
  3. Три дифавтомата = 6 модулей.
  4. Три АВ 1+N по ширине в 1 модуль + УЗО Итого 5 модулей.
  5. "все таки я хочу два из них объединить " Два 2П АВ + УЗО = 4 модуля

Выбирайте...

vkudlo написал: Вопрос! АВ Hager, предусматривает возможность подключения двух проводов на одну клему?

любые АВ допускают 2 проводника ОДИНАКОВОГО сечения в одну клемму

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116928

19.01.2021 в 14:25:18

vkudlo написал: И щит на 48 модулей (встраиваемый) сильно громоздкий?

vkudlo, посмотреть размеры в инете и сравнить с размерами щита на 36 - никак не возможно?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.01.2021 в 14:46:06

BV написал: Вот когда руки чешутся сделать чего-то такого нестандартного...

А что такого нестандартного в магистральной схеме подключения?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

19.01.2021 в 14:49:02

vkudlo написал: Потому как даже объединённые линии поведу каждую своим проводом до автомата...

А нафига? Но если так, то конечно в установке отдельных АВ появляется очевидный смысл.

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

19.01.2021 в 14:58:45

BV, Спасибо 1ый вариант очень даже устраивает, но я что то у Hager таких автоматов не могу найти... В 4ом не совсем понял как это? - 1+N А в 5ом получается наверное ширина в 6 модулей.. да?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116928

19.01.2021 в 15:04:15

vkudlo написал: В 4ом не совсем понял как это? - 1+N

Чтобы понимать, надо иногда пользоваться Гуглом, а не только тем, что на форуме найдут и "барину в рот положат" да еще и пожуют за него

TAB написал:

BV написал: Вот когда руки чешутся сделать чего-то такого нестандартного...

А что такого нестандартного в магистральной схеме подключения?

TAB, Вы же топите за ГОСТы, ПУЭ... не? Как подключаются стационарные приборы?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116928

19.01.2021 в 15:05:54

vkudlo написал: А в 5ом получается наверное ширина в 6 модулей.. да?

Берете в руки карандаш, листочек бумаги и отвечаете себе на свой вопрос.... см выше, про "барина..."

0
vkudlo
vkudlo
Местный

Регистрация: 10.06.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 243

19.01.2021 в 15:13:56

BV написал:

vkudlo написал: А в 5ом получается наверное ширина в 6 модулей.. да?

Берете в руки карандаш, листочек бумаги и отвечаете себе на свой вопрос.... см выше, про "барина..."

BV, Взял карандаш и листочек: 2АВ 2полюсных - 4 модуля + УЗО- 2модуля = 6 модулей.... правильно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.