Согласно ПУЕ 7 главе 7.1 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ,ОБЩЕСТВЕННЫХ,АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ" Для системы TN-S (3 провода L;N;PE),установка УЗО в квартирном щите является обязательной только по пункту 7.1.48

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Все остальные места установки УЗО в системе TN-S носят рекомендательный характер, в той же главе рекомендуется вместо УЗО и автомата устанавливать дифавтомат

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.08.2022 в 11:15:51

Еще один... Жара, что ли так действует...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

09.08.2022 в 11:33:54

Don Patron написал: Для системы TN-S (3 провода L;N;PE),установка УЗО в квартирном щите является обязательной только по пункту 7.1.48

И в любых помещениях с повышенной опасностью (7.1.82) А далее осознаём, что помещением с повышенной опасностью является любое помещение с батареями центрального отопления и любое помещение с заземлёнными открытыми проводящими частями оборудования (1.1.13). Поскольку возможно "одновременное прикосновение". Известная иллюстрация 1934 года:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

09.08.2022 в 12:16:49

СтранникXXI написал: Еще один... Жара, что ли так действует...

СтранникXXI, Не волнуйтесь патронов на всех хватит . )))

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.08.2022 в 12:25:40

dokar написал:

СтранникXXI написал: Еще один... Жара, что ли так действует...

СтранникXXI, Не волнуйтесь патронов на всех хватит . )))

dokar, даже и не думал :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

09.08.2022 в 12:52:44

vkudlo написал: А что значит с механической защитой?

без - это значит болтающийся под ванной например одиночный провод без гофры. С защитой - замурован, в гофре, в коробе и тд... Проще брать 4ку и не думать, на к КУП 6мм2 (хотя требований таких нет). Но требований-то нет а при КЗ где-то там в стояке фазы на землю ток разделится между проводником стояка и трубами воды в подвал. И какая его часть потечет по этому проводнику - вопрос открытый. Поэтому - я считаю к КУП где есть стальные трубы, арматура монолита в бетоне - чем толще - тем не хуже