13.11.2020 в 23:05:21

Добрый вечер, уважаемые знатоки! Такая ситуация: реле давления вроде работает, а вроде и нет. То есть насос качает до 4 атм, затем - даже руки не успеваешь помыть - давление падает до 3 атм и насос опять включается. То есть, когда пользуешься водой, он очень часто, раз в 30 секунд, вкл-выкл-вкл-выкл. Если вода закрыта, ничего не происходит - то есть вода обратно в колодец не стекает, с этим все в порядке. На регулировку реле вообще не реагирует. Давление в гидроаккумуляторе проверял - 1,5 атм, нормально. И вода из ниппеля не течет (то есть резиновая груша внутри в порядке). Можно было бы просто поменять реле, не такая дорогая вещь. Но меня смущает, что давление так быстро падает на целую атмосферу. Реально секунд за 30. Раньше так не было.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10043

13.11.2020 в 23:27:10

Для начала проведите профилактическую чистку станции. Промойте накопительный бак и мембранную камеру реле (тут потребуется разбор). Быстрое падение давления говорит об уменьшении обьема накопительной камеры. Возможно вся груша забита песком или иной грязью, т.е. станция из 10 литровой превратилась в 5 литровую.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

14.11.2020 в 08:44:09

Проблема в скорей всего в гидроаккумуляторе.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

14.11.2020 в 09:20:27

Мишутк, гидроаккумулятор не 10 литров, а 30 или 50, это не насосная станция, а все элементы (насос, реле, бак) отдельно. Бак вертикальный, вода приходит и уходит снизу. Вы все равно думаете, что это реально - забился песком?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10043

14.11.2020 в 12:24:42

kamenssky написал: Мишутк, гидроаккумулятор не 10 литров, а 30 или 50, это не насосная станция, а все элементы (насос, реле, бак) отдельно. Бак вертикальный, вода приходит и уходит снизу. Вы все равно думаете, что это реально - забился песком?

kamenssky, отключите насос, по манометру слейте всю воду до отсутствия давления, оцените слитый обьем. Должны быть ваши 30 или 50 литров и остаточное давление в баке 1.5. Реле в этой процедуре ни при чем.

0
Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

14.11.2020 в 13:33:49

Мишутк, спасибо за идею, попробую!

0
Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

15.11.2020 в 00:30:34

Мишутк, 50-литровый гидроаккумулятор аккумулировал всего 13 литров! Ровно столько вылилось. Кажется, дело действительно в нем.

0
Аватар пользователя
Андрей Теплотехник

Местный

Регистрация: 14.11.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 4

15.11.2020 в 01:16:10

Разброс настроек реле 1 атмосфера? На 3 включается на 4 выключается? Стоит редуктор давления настроенный на 3 атмосферы? А зачем вам такое давление? 2-2.5 более чем достаточно. При этом рекомендованный перепад давлений ( минимум 1.5 атмосферы) будет соблюден. При перепаде в 2 атмосферы будет более редкий старт насоса. Это общие рекомендации. А так да, предыдущий пост верно было сказано- дело не в реле а в гидроаккумуляторе. И еще, воздушное давление задается немного меньшим, чем стартовое давление насоса, при старте в 3 атмосферы и воздушном давлении в 1.5 мембрана не опорожняется полностью, что и приводит к забиванию бака мусором. ( Помимо прочих причин)

0
Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

15.11.2020 в 22:26:04

Андрей Теплотехник, АПОСТОЛ, Мишутк, всем спасибо! Проблема и правда была в гидроаккумуляторе. Точнее, в манометре, которым мы меряли давление воздуха в нем. После того как померяли другим и накачали, реле удалось настроить.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10043

15.11.2020 в 22:44:14

kamenssky, я без воздушного манометра (если нет под рукой) накачиваю станцию так: спускаю всю воду из груши, чуть подкачиваю воды (не более 1/10 емкости), все выключаю и перекрываю потребителей. Далее качаю воздух по показаниям водяного манометра. Это и есть давление на пустом баке.

0
Аватар пользователя
kamenssky

Местный

Регистрация: 10.02.2016

Москва

Сообщений: 90

18.11.2020 в 15:15:39

Мишутк, спасибо, учту. Почему так можно, не понимаю, но верю)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10043

18.11.2020 в 17:36:46

kamenssky написал: Мишутк, спасибо, учту. Почему так можно, не понимаю, но верю)

kamenssky, в перекрытой системе с насосной станцией (или насосной системы с ГА) манометр давления воды показывает то же самое, что манометр воздушный. Но при наличии хоть какого-то объема воды в ГА. Конечно же, манометр по воде должен находиться внутри контура отсеченного кранами.