Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

16.11.2020 в 15:31:47

Добрый день! Суть вопроса: что за значение давления написано на предохранительных клапанах электрических водонагревателей? Это рабочее давление при котором впринципе может работать клапан или это давление сверх которого он начинает сливать воду? Если это рабочее давление, до которого он впринципе работоспособен и которое нельзя превышать, то при каком значении давления вода будет выливатся? Пример маркировки: Cсылка1 Cсылка2

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

17.11.2020 в 00:20:57

Это давление срабатывания. Оно завышенное у всех. Производитель предполагает, что Вы живете на первом этаже многоэтажки. :(

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

18.11.2020 в 09:32:44

ifrix, на клапанах, из комплекта к водонагревателю, указано давление, при котором он начинает сливать. Но сначала не сливать, а пропускать в обратном направлении. В этом его основная функция. Сливать он тоже может, не может и не сливать. Поэтому такой клапан надо менять на нормальный+обратный клапан, который будет сливать в штатном режиме Ссылка 1 Ссылка 2

0
Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

18.11.2020 в 16:13:39

master.msk написал: ifrix, на клапанах, из комплекта к водонагревателю, указано давление, при котором он начинает сливать. Но сначала не сливать, а пропускать в обратном направлении. В этом его основная функция. Сливать он тоже может, не может и не сливать. Поэтому такой клапан надо менять на нормальный+обратный клапан, который будет сливать в штатном режиме Ссылка 1 Ссылка 2

master.msk, официалы от производителя водонагревателя мне ответили, что на клапане указано нормальное рабочее давление. А сливать воду он начинает когда разница между входящим давление и давлением в баке 0,5-0,7 бар. Вообще вопрос возник при покупке водонагревателя Zanussi ZWH/S 80 Splendore Dry. На сайте продавца есть такие фото: Бирка Фото клапана По бирке видно, что бак держит 6 бар, а на клапане маркировка 8 бар. Если бы маркировка на клапане говорила о том что слив будет с 8 бар то бак бы разорвало до того как клапан начнет работать.

Полный ответ службы поддержки от производителя: "Предохранительный клапан данного типа рассчитан на максимальное рабочее давление воды в 8 бар. В случае превышения данного указанного значения давления воды – сам предохранительный клапан может разрушиться. Поэтому всегда указывается максимальное рассчитанное давление. Предохранительный клапан не является ограничительным или редукционным – то есть он не может прекратить либо ограничить подачу воды в водонагреватель, если давление превышает 6 бар. Клапана данного типа предназначены для стравливания избыточного давления ИЗ водонагревателя, и никоим образом не могут ограничивать давление воды поступающее из водопроводной сети. Но он должен иметь запас прочности – то есть при рабочем давлении воды в 6 бар – он работает в штатном режиме, поэтому установлен клапан с максимальным рабочим давлением в 8 бар для предотвращения разрушения именно самого клапана. Он стравливает воду из бака, когда давление в баке начинает превышать давление в подающей магистрали более чем на 0,5 -0,7 бар."

0
Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

18.11.2020 в 16:16:09

Если служба поддержки ошибается, скиньте, пожалуйста, технические характеристики подобных предохранительных клапанов, в которых однозначно говорится о пороге срабатывания. Ни у кого из производителей не смог найти явного однозначного ответа.

0
Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

18.11.2020 в 16:29:02

ashim1990 написал: Это давление срабатывания. Оно завышенное у всех. Производитель предполагает, что Вы живете на первом этаже многоэтажки. :(

ashim1990, ваш пост о том что давление на всех завышено, получается подтверждает то, что это? возможно, не давление слива, а рабочее давление?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

18.11.2020 в 17:30:04

ifrix, ставьте тройник, к тройнику аварийник такого типа: Про обратный клапан не забудьте.

А комбинированный комплектный лучше не ставить, менее надежный. Да и у комплектных порог срабатывания достаточно большой. У отдельных аварийников можно подобрать нужный порог срабатывания, чуть ли не от 3 атмосфер.

0
Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

18.11.2020 в 18:38:29

Мишутк написал: ifrix, ставьте тройник, к тройнику аварийник такого типа: Про обратный клапан не забудьте.

А комбинированный комплектный лучше не ставить, менее надежный. Да и у комплектных порог срабатывания достаточно большой. У отдельных аварийников можно подобрать нужный порог срабатывания, чуть ли не от 3 атмосфер.

Мишутк, Спасибо, но пока до конца не понимаю как узнать порог срабатывания чтобы такой клапан поставить, он же вроде имеет этот самый предустановленый порог? Поэтому эти вопросы про стандартный клапан и возникли. Написал еще на сайт продавца нагревателя, но там вообще дурь ответили - они считают, что на этом клапане маркируют минимальное давление в баке)), при этом даже не сумели сравнить MPa в бары - видно что не совпадает цифра. Вот так показания расходятся)... Нужен спец, который сможет пролить свет.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.11.2020 в 18:43:29

master.msk написал: ifrix, на клапанах, из комплекта к водонагревателю, указано давление, при котором он начинает сливать. Но сначала не сливать, а пропускать в обратном направлении. В этом его основная функция. Сливать он тоже может, не может и не сливать. Поэтому такой клапан надо менять на нормальный+обратный клапан, который будет сливать в штатном режиме Ссылка 1

У меня такой клапан сдох, начав беспрепятственно сливать воду, при этом сильно щелкая. Клапан сохранился, покупал в стэлмаркете - у них была такая позиция, типа несите нам, отдадим в экспертизу на пару месяцев. Решил забить и купить новый, но сохранить поциэнта для опытов или разбора.

Причин по которым такое могло произойти, не понимаю. Хорошо что интуиция подсказала мне поставить за этим клапаном регулирующий вентиль, иначе попал бы конкретно на много кубов слитой в каналью воды...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10036

18.11.2020 в 19:47:00

ifrix написал:

Мишутк написал: ifrix, ставьте тройник, к тройнику аварийник такого типа: Про обратный клапан не забудьте.

А комбинированный комплектный лучше не ставить, менее надежный. Да и у комплектных порог срабатывания достаточно большой. У отдельных аварийников можно подобрать нужный порог срабатывания, чуть ли не от 3 атмосфер.

Мишутк, Спасибо, но пока до конца не понимаю как узнать порог срабатывания чтобы такой клапан поставить, он же вроде имеет этот самый предустановленый порог? Поэтому эти вопросы про стандартный клапан и возникли. Написал еще на сайт продавца нагревателя, но там вообще дурь ответили - они считают, что на этом клапане маркируют минимальное давление в баке)), при этом даже не сумели сравнить MPa в бары - видно что не совпадает цифра. Вот так показания расходятся)... Нужен спец, который сможет пролить свет.

ifrix, на таком клапане как раз и указывается порог срабатывания. Себе купил похожий на 0.6 бар, начинает сливать при стрелке манометра около 6атм. Наливал холодный бойлер 80л (давление в водопроводе выставлено 2.5) и начинал его греть до максимума. Давление выше 6 атмосфер не поднималось.

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

18.11.2020 в 20:43:10

ifrix написал: Вообще вопрос возник при покупке водонагревателя Zanussi ZWH/S 80 Splendore Dry.

Надеюсь, не купили?

0
Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

18.11.2020 в 21:17:28

Мишутк, Тогда может они по разному маркируются? Где-то на корпусе рабочее давление, а где-то давление слива? Не понимаю как вот эту штуку с таким клапаном продают :) - лопнет же бачок . https://www.dns-shop.ru/product/2fbcd6d43e1d3330/vodonagrevatel-zanussi-zwhs-80-splendore-dry/ (там фото комплектации можно пролистать и этот клапан увидеть).

0
Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

18.11.2020 в 21:18:23

ashim1990, не купил пока, а что аппарат не особо?

0
Аватар пользователя
ashim1990

Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

18.11.2020 в 21:33:19

ifrix написал: ashim1990, не купил пока, а что аппарат не особо?

Странно. Вы не слышали о китайской "нержи"? Которая ржавеет по швам, как только износится анод.

0
Аватар пользователя
ifrix

Местный

Регистрация: 16.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 40

18.11.2020 в 21:37:59

Не я первый задался вопросом о странности номиналов клапанов у водонагревателей данного производителя, вот про подобную фигню отзывы с маркета: https://market.yandex.ru/product--nakopitelnyi-elektricheskii-vodonagrevatel-electrolux-ewh-80-centurio-iq-2-0/1731729886/reviews?track=tabs&cpa=0

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу