MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

19.11.2020 в 17:54:14

fiftY написал: Доп узо 40a

Вообще не нужно. Трёх УЗО на всё прекрасно и достаточно

fiftY написал: 12/1- свет ванна, розетка фена/10а 12- свет прихожая, кухня/10а

Не ставьте весь свет под одно УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

21.11.2020 в 16:13:41

Покритикуйте или норм, вот что получилось. Особенно компоновка нулей интересует. И ещё на второй фотке можно так соединять, те подключать провод к шинному разъёму на узо?

Прим: Первая рейка неотключаемая линия. Третья рейка, правый автомат - варочная панель, она без узо.

"Дырки" в щите - задел на будущее, если захочется реле напряжения или контактор или узо на неоткл линию. Коммутация жёсткий провод 6 квадратов (остатки кабеля пригодились ) .

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.11.2020 в 17:17:36

Крутяк!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2020 в 08:59:19

fiftY, перемычки должны быть без разрывов.

fiftY написал: Покритикуйте

Жуть. Особенно с нулями. И где шина под землю. Модель щита?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

22.11.2020 в 11:15:21

Мда-с... Для себя же делаете. Что так неаккуратно-то?))))..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

22.11.2020 в 11:26:36

megrad,

megrad написал: fiftY, перемычки должны быть без разрывов.

fiftY написал: Покритикуйте

Жуть. Особенно с нулями. И где шина под землю. Модель щита?

megrad,что с нулями не так? Если вы про узошки, я нули переставил на штатные места

Шина земля вверху будет. Текфор))

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2020 в 12:41:21

fiftY написал: я нули переставил на штатные места

Вы в этом уверены?

Вот комплект для щита,

  1. Монтажная планка под шины
  2. Сами шины. Могут быть любого размера
  3. Крепление для шины в монтажной планке.

Вот точки для монтажной планки

Вот так это выглядит в щите

Щит должен выглядеть так

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2020 в 12:43:13

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

22.11.2020 в 12:55:39

fiftY, Все что показал megrad,,прекрасно покупается по отдельности - здесь.

https://www.electro-mpo.ru/

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2020 в 13:03:32

dokar, но хотя бы одна монтажная планка в комплект должна входить. Если только текфор ни чего не учудил. Но до недавнего времени ни разу в комплект такое количество и такие шины не встречались.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

22.11.2020 в 13:07:10

megrad, Я тоже не понял, отчего столько колхоза.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу