28.11.2020 в 01:25:41

Radio написал:

newqrt написал: Хотя помоему решение имеет право на жизнь.

Нет... не имеет. Это большая глупость.

Radio, просто нерационально? или сулит какими-то неприятностями?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

28.11.2020 в 02:42:12

newqrt написал: Объяснять почему так нельзя никто - не стал.

бесполезно убеждать убежденных. В детском саду воспитатели хотя-бы деньги получают.... :)

newqrt написал: Но вот трубка проложена в опорной бетонной плите над дверью.

Щиток тоже будете вешать над дверью, из-за того что перфа нет и из-за боязни соседей потревожить? :killyourselfbywall:

0
newqrt
newqrt
Новичок

Регистрация: 04.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

28.11.2020 в 03:11:54

BV написал:

newqrt написал: Объяснять почему так нельзя никто - не стал.

бесполезно убеждать убежденных. В детском саду воспитатели хотя-бы деньги получают.... :)

newqrt написал: Но вот трубка проложена в опорной бетонной плите над дверью.

Щиток тоже будете вешать над дверью, из-за того что перфа нет и из-за боязни соседей потревожить? :killyourselfbywall:

BV, не убеждать, а утолить здоровый интерес и поделиться опытом и знаниями. :)

(форумы вроде для этого и нужны)

Я прекрасно понимаю что сделать правильно это проштробить место для плавного изгиба.

Я вопрос постарался сформулировать довольно однозначно - почему нельзя снять часть жёсткой изоляции для уменьшения радиуса поворота?

Так делать нельзя потому-что "нельзя" или потому-что "я так не делаю" - это не аргумент. Есть какой-то ГОСТ, ПУЭ, народная мудрость - которая явно говорит чем это черевато?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

28.11.2020 в 03:56:26

В вашем личном колхозе вы можете делать что угодно. Не в колхозе - ПТЭЭП п2.4.4

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12359

28.11.2020 в 06:47:05

newqrt написал: снимают всю защитную оплётку и гнут сами жилы радиусами в 5-10мм. А в качестве защиты этого маленького отрезка, вместо срезанной оплётки - послужит сама гофра или можно такой "поворот" спрятать в распред-коробку (изолентой замотать на худой конец). Объяснять почему так нельзя никто - не стал.

Нельзя потому что запрещено. Есть правила. Примите как аксиому, что нельзя снимать защитную оплётку с жилы кабеля. Этим вы оголяете жилу которая будет под напряжением. А то что потом пытаетесь налепить сверху на голую жилу - это получается порнография какая-то. Разрывать вводной кабель (хотели поставить клеммную коробку) тоже нельзя. Перфоратор можно взять в прокат на сутки. Стоит это не так уж и дорого. Перфом, с буром равным (или чуть большим) диаметру кабеля, пробурить рядом несколько глухих отверстий и перфом выбить между ними перемычки. Перф не так уж и шумит при работе. Продолжительность работы перфом будет максимум несколько минут. А то может быть и меньше минуты. Соседи не успеют выйти в коридор, а вы уже закончили бурить перфом. :)

0

ИМХО (IMHO)

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2020 в 07:55:13

newqrt написал: гнуть меньшим радиусом прямо в изоляции?

newqrt, это не изоляция, и не оплётка, Вам же писали. :eek:

Насколько я понимаю, вводной кабель лучше вести неразрывно. Т.е. вариант с клемником плохой.

не просто лучше, а требования такие, вводной кабель должен идти непрерывным участком.

Фото к сожалению нет. Схематично рисовал выше. Кабель идёт в ПВХ гофре поверху стены горизонтально, плавно поворачивает вниз на 90 градусов к вводной трубке-каналу над дверью в квартиру. И вот тут уже задача повернуть в нее кабель на 90 градусов минимальным радиусом, чтобы кабель в этом месте не отлипал от стены на 13-18см. Понятно что ровный угол не сделать, вопрос в том насколько такой толстый кабель позволит уменьшить радиус поворота.

Вам кто-то мешает фото сделать? Чуть скруглить надо чтоб оболочка не резалась, это да; молоток и зубило, работы минут на 5 (почувствуйте себя Микеланджело :)). Можно поверх шпатлёвкой подмазать чтоб при протягивании не драть оболочку. Подозреваю, что Вы что-то не договариваете. Как шла старая трасса, откуда взялось отверстие в стене, как это вообще планировалось делать, если предполагалось использовать круглый кабель 3х10?

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2020 в 08:02:04

newqrt написал:

strider1978 написал:

newqrt написал: Я читал варианты люди

Люди вообще много странных вещей делают. Повторять это за ними необязательно и неразумно.

У Вас есть нормальный, целый кабель. А Вы его хотите разрезать непонятно зачем.

strider1978, согласен. Насколько я понимаю, вводной кабель лучше вести неразрывно. Т.е. вариант с клемником плохой.

Но чем плох вариант снять часть защитной оплётки - чтобы кабель гнулся меньшим радиусом?

newqrt, не просто лучше, а требования такие, вводной кабель должен идти непрерывным участком.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2020 в 08:11:20

Фото к сожалению нет. Схематично рисовал выше. Кабель идёт в ПВХ гофре поверху стены горизонтально, плавно поворачивает вниз на 90 градусов к вводной трубке-каналу над дверью в квартиру. И вот тут уже задача повернуть в нее кабель на 90 градусов минимальным радиусом, чтобы кабель в этом месте не отлипал от стены на 13-18см. Понятно что ровный угол не сделать, вопрос в том насколько такой толстый кабель позволит уменьшить радиус поворота.

newqrt, чуть скруглить надо чтоб оболочка не резалась, это да; молоток и зубило, работы минут на 5. Подозреваю, что Вы что-то не договариваете. Как шла старая трасса, откуда взялось отверстие в стене, как это вообще планировалось делать, если предполагалось использовать круглый кабель 3х10.

0

Вечный студент

newqrt
newqrt
Новичок

Регистрация: 04.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

28.11.2020 в 12:27:50

BV написал: В вашем личном колхозе вы можете делать что угодно. Не в колхозе - ПТЭЭП п2.4.4

BV, номер пункта точно этот?

2.4.4. Состояние ВЛ в расчетах механической части:

нормальный режим - режим при необорванных проводах; аварийный режим - режим при оборванных проводах; монтажный режим - режим в условиях монтажа опор и проводов. Механический расчет ВЛ до 1 кВ в аварийном режиме не производится.

0
newqrt
newqrt
Новичок

Регистрация: 04.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

28.11.2020 в 12:31:00

ADM05 написал:

newqrt написал: снимают всю защитную оплётку и гнут сами жилы радиусами в 5-10мм. А в качестве защиты этого маленького отрезка, вместо срезанной оплётки - послужит сама гофра или можно такой "поворот" спрятать в распред-коробку (изолентой замотать на худой конец). Объяснять почему так нельзя никто - не стал.

Нельзя потому что запрещено. Есть правила. Примите как аксиому, что нельзя снимать защитную оплётку с жилы кабеля. Этим вы оголяете жилу которая будет под напряжением. А то что потом пытаетесь налепить сверху на голую жилу - это получается порнография какая-то. Разрывать вводной кабель (хотели поставить клеммную коробку) тоже нельзя. Перфоратор можно взять в прокат на сутки. Стоит это не так уж и дорого. Перфом, с буром равным (или чуть большим) диаметру кабеля, пробурить рядом несколько глухих отверстий и перфом выбить между ними перемычки. Перф не так уж и шумит при работе. Продолжительность работы перфом будет максимум несколько минут. А то может быть и меньше минуты. Соседи не успеют выйти в коридор, а вы уже закончили бурить перфом. :)

ADM05, почему нельзя? В щитках для разводки снимают, а розетках снимают и шлейфуют и пучками укладывают. Дайте почитать Вашу аксиому.

0
newqrt
newqrt
Новичок

Регистрация: 04.11.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

28.11.2020 в 12:31:32

ADM05 написал:

newqrt написал: снимают всю защитную оплётку и гнут сами жилы радиусами в 5-10мм. А в качестве защиты этого маленького отрезка, вместо срезанной оплётки - послужит сама гофра или можно такой "поворот" спрятать в распред-коробку (изолентой замотать на худой конец). Объяснять почему так нельзя никто - не стал.

Нельзя потому что запрещено. Есть правила. Примите как аксиому, что нельзя снимать защитную оплётку с жилы кабеля. Этим вы оголяете жилу которая будет под напряжением. А то что потом пытаетесь налепить сверху на голую жилу - это получается порнография какая-то. Разрывать вводной кабель (хотели поставить клеммную коробку) тоже нельзя. Перфоратор можно взять в прокат на сутки. Стоит это не так уж и дорого. Перфом, с буром равным (или чуть большим) диаметру кабеля, пробурить рядом несколько глухих отверстий и перфом выбить между ними перемычки. Перф не так уж и шумит при работе. Продолжительность работы перфом будет максимум несколько минут. А то может быть и меньше минуты. Соседи не успеют выйти в коридор, а вы уже закончили бурить перфом. :)

ADM05, почему нельзя? В щитках для разводки снимают, а розетках снимают и шлейфуют и пучками укладывают. Дайте почитать Вашу аксиому.