ПPOPAБ написал: ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
ПУЭ-7

И где истина?
29.11.2020 в 21:03:54
ПPOPAБ написал: ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
ПУЭ-7

И где истина?
29.11.2020 в 21:25:36
Alex___dr написал: И где истина?
Ну... Во: первых вы табличкой ошиблись. А во вторых: существует официальное разъяснение. Письмо разъяснение РТН. В двух словах: ПУЭ действует, но новые ГОСТы главнее.
Да у ПРКА рабочая температура гораздо выше. Но и ток нужно снижать, если греется за 60*С. Однако к каменкам питание подводят питание понизу и как можно более коротким путём. Я обычно через пол.
29.11.2020 в 21:38:50
ПPOPAБ написал: ПРКА
так он же в основном предназначен для монтажа ВНУТРИ изделий - печей, плит, светильников.... может речь про ПРКС - не?
29.11.2020 в 22:04:45
BV, > непосредственно к каменке подвод должен быть термостойкий каменки идут что без провода без вилки?
29.11.2020 в 22:08:38
IIIмель написал: BV, > непосредственно к каменке подвод должен быть термостойкий каменки идут что без провода без вилки?
IIIмель, не удивляет, что практически все варочные панели идут без вилки, а некоторые - и без провода?
29.11.2020 в 22:23:12
IIIмель написал: непосредственно к каменке подвод должен быть термостойкий каменки идут что без провода без вилки?
Какие вилки в парилке ??? Разве что деревянные, но не знаю для чего. ;)
29.11.2020 в 22:48:12
Просверлил дырку, всунул вилку, заделал дырку и есть таков ;) а тут вон какой подвод нужен. Провод ВВг LS пойдет для этого? тк провод то уже купил но обычный ВВг-нг 4мм теперь не знаю куда девать
29.11.2020 в 23:04:43
IIIмель написал: Просверлил дырку, всунул вилку, заделал дырку и есть таков ;) а тут вон какой подвод нужен. Провод ВВг LS пойдет для этого?
В парилке - однозначно нет. Сам ввод в каменку весьма прилично нагревается. ВВГ обычно обугливается и коротит. Да коробочку вне парилки поставить и соединить с кусочком термостойкого кабеля...
29.11.2020 в 23:18:11
ПPOPAБ написал:
IIIмель написал: Просверлил дырку, всунул вилку, заделал дырку и есть таков ;) а тут вон какой подвод нужен. Провод ВВг LS пойдет для этого?
В парилке - однозначно нет. Сам ввод в каменку весьма прилично нагревается. ВВГ обычно обугливается и коротит. Да коробочку вне парилки поставить и соединить с кусочком термостойкого кабеля...
ПPOPAБ, А это идея да. Хотелось бы конечно меньше всяких соединений. В продаже есть термостойкие кабеля РКГМ но они одножильные, то есть рассчитывать надо на фазу ноль земля? и как их вместе (по пуэ) лучше обмотать или что? Прочитал что в гофре их проводят в парной Некоторые вопросы отпали кому интересно
30.11.2020 в 00:30:58
IIIмель, - Девентер это реальное место положение, Голландия? :eek:
IIIмель написал: рассчитывать надо на фазу ноль земля?
Обязательно.
IIIмель написал: В продаже есть термостойкие кабеля РКГМ но они одножильные
Да как бы в РФ нынче не велика проблема и с многожильными термостойкими...
IIIмель написал: Прочитал что в гофре их проводят в парной
Только не полиэтилен. Он сам расплавится.