Roman19 написал:
SergSB, не в слое и не в основании дело, а всетаки в рукаха мастера
Именно. Вам это и говорят.
Проблема в том что никто Вам не даст сломать плитку в другом месте.
Вы посмотрите - на вид все нормально. А Вам сделают еще хуже.
Способ есть.
1) Мастер Вам расскажет теорию по телефону. Если устроит - вызываете на опытный вариант укладки.
2) Далее договариваетесь что такая технология будет везде. Подписываете договор - бонус за хорошую укладку, штраф за неправильную.
Минус способа = Вы должны сами все знать. У Вас даже прораб не шарит в этом. Проблемы в регионах есть. И они серьезные.
ТР 98-99
п 6.5. "Не допускается наличие пустот между облицовываемой поверхностью, слоем раствора и плитками."
СП 71.13330.2017
п 8.9.1 "Плиты (плитки) цементно-бетонные, цементно-песчаные, мозаично-бетонные, асфальтобетонные, керамические, каменно-литые, чугунные, стальные, из природного камня и унифицированных блоков следует укладывать сразу после устройства соединительной прослойки из раствора, бетона, горячих мастик, готовых к применению материалов на водорастворимых полимерах и реактивных смолах. Втапливание плит и блоков в прослойку следует осуществлять с применением вибрации, а в местах, недоступных для вибровтапливания, - вручную. Закончить укладку и втапливание плит и блоков следует до начала схватывания раствора, застывания мастики или полимеризации материала прослойки. В случае использования в качестве прослойки тиксотропных материалов допускается дополнительно наносить данный материал на обратную сторону укладываемого элемента для обеспечения беспустотной укладки."
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
До кучи 36-03 ТК Хотя я думаю это и так все знают...
пп."3.1 ... Преждевременная нагрузка (эксплуатация) полов может нарушить процессы схватывания (сцепления) покрытия с основанием и привести к его деформации. Пешеходное движение по покрытиям из штучных материалов, уложенных на прослойки из цементно-песчаной растворной смеси может быть разрешено не ранее достижения предела прочности при сжатии величины 2,5 МПа (25 кгс/см2).
3.9 Наиболее частый дефект при устройстве плиточных полов - отслоение плиток от цементного раствора, уложенного на сухое бетонное основание. Вследствие интенсивного отсоса основанием влаги из прослойки прочность затвердевшей обезвоженной прослойки снижается, а ее структура под нагрузкой нарушается, что приводит к частичному или полному отслоению плиточного покрытия.
3.10 Аналогичные дефекты в плиточных полах наблюдаются при интенсивном воздействии на свежеоблицованную поверхность солнечных лучей и избыточном тепле в помещениях, в особенности при минимальном водосодержании цементного раствора прослойки.
3.11 Плитки могут отслаиваться и при неравномерном изменении прослойки в объеме, если применяли жирные составы раствора, или при значительных колебаниях ее толщины.
3.12 Нередко причиной отслоения является укладка запыленных плиток, недостаточно тщательная очистка основания от пыли."
0
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Сейчас меня закидают какашками, но я в обсуждаемой ситуации вижу только один косяк - пустота под углами. Чем помешали пустоты между дорожками - в упор не могу понять. При нормальном клее и нормальной поверхности по этой плитке можно на тракторе ездить, нихрена ей не будет. Такие пустоты недопустимы при укладке плитки на улице, тут вопросов нет. А в помещение чем они мешают?
bc---- написал:
Сейчас меня закидают какашками, но я в обсуждаемой ситуации вижу только один косяк - пустота под углами. Чем помешали пустоты между дорожками - в упор не могу понять. При нормальном клее и нормальной поверхности по этой плитке можно на тракторе ездить, нихрена ей не будет. Такие пустоты недопустимы при укладке плитки на улице, тут вопросов нет. А в помещение чем они мешают?
bc----, может и не будет, но почему бы не сделать без них - экономить клей задачи не стояло. Ведь когда попросил переделать ляпы четко дал понять что мне нужен монолит под керамогранитом, а тут еще и углы с пустотами