В однокомнатной квартире на отоплении 3-х радиаторов установлен такой коллектор Hansa.
В квартире очень жарко. Как правильно отрегулировать такой коллектор ?
Синие вентили были вчера в полностью открученном состоянии. Слегка прикрутили их - прохладнее не стало сегодня. Изначально я думаю при ремонте в квартире там никто ничего не регулировал. Как сейчас правильно уменьшить отопление ?
Ultrazzz написал:
Как сейчас правильно уменьшить отопление ?
правильно - открыть его на полную и отрегулировать на радиаторах термоголовками .
Не правильно, но хоть как-то через ж - закрутить синие до упора без чрезмерного усилия, и откручивая на пол-оборота через минут 10 после - проверять батареи. Мало - еще раз повторить пол-оборота.
Далее чуть уменьшать или чуть увеличивать по четверть оборота подбирая температуру в помещении.
правильно и Комфортно - купить дорогущие беспроводные термостаты в каждую комнату, у коллектора поставить блок управления, скрутить синие, и на их место поставить электроприводы. А верхними - шестигранником отбалансировать батареи при полностью открытых электроприводах.
по фото - переделать на правильный фильтр на подаче. Промыть трубу от грязи напором.
Перебрать накидные гайки (из под которых текло, и может еще потечь) с проверкой уплотнений...
Попросил фотки радиаторов (это не у меня всё установлено) - я правильно понимаю что можно докупить термоголовки к радиаторами и просто накрутить их и всё ими отрегулировать ? Или это не под термоголовку клапан ? Какие то определённые надо брать под эти батареи ? (единственно на полу не видно что там, но это сам зайду посмотрю)
я правильно понимаю что можно докупить термоголовки к радиаторами и просто накрутить их и всё ими отрегулировать ?
Да, и потом они будут автоматически поддерживать.
Белым колпачком тоже можно придушить клапан.
А еще лучше сходить в УК и спросить " Какого черта не установлены головки? Ну ка давайте их сюда...."
Какие то определённые надо брать под эти батареи ?
Прочитать производителя на колпачке и / или колпачек с собой в магазин.
(В принципе подойдут любые головы с резьбой М30х1.5 - НЕ ДАНФОСС!!!)
PS Еще бы отбалансировать радиаторы преднастройками клапанов. Но вряд-ли сможете...
Вот такая засада. Головка 85 мм (Heizen TW-1), пока не могу найти ничего меньшего размера. желательно не больше 70 мм.иль хотя бы 75. Не везде пишут размеры (((, может кто-то посоветует модель меньшего размера.
Ultrazzz, В первом приближении от всех остальных по посадке отличается Данфосс.
То есть, пробуйте любые кроме него на условиях покупки "не подойдет - верну"
Овентроп, но дорогие
BV написал: Ultrazzz, В первом приближении от всех остальных по посадке отличается Данфосс.
То есть, пробуйте любые кроме него на условиях покупки "не подойдет - верну"
Овентроп, но дорогие
BV, нашёл модель овентропа подходящую - 65 мм длинной, но она с производства снята похоже.
Термостат "Uni DH" Oventrop 1011065