Аватар пользователя
moskovskiy82

Местный

Регистрация: 03.05.2017

Подольск

Сообщений: 50

09.12.2020 в 08:51:14

Основы плиты ПК. Сверху будет 200мм ЭППС и затем 86мм полусухой стяжки. Вот думаю как в такой ситуации быть. Ставить на стяжку?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

09.12.2020 в 08:54:48

Ставить на плиту перекрытия.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.12.2020 в 08:59:53

На стяжку стальной П профиль, в него - ноги. Прифиль и ноги крепим к стяжке дюбелями.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

09.12.2020 в 09:19:16

moskovskiy82, Производитель рекомендует два варианта- крепить к перекрытию, или ставить на усиление. К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры. Можете предусмотреть усиление- в зоне установки рамы инсталяции залить плиту не из полусухого ЦПС, а полноценного бетона (раствора). Или можете усилить слабое опорное основание (полусухую и утеплитель) :

BV написал: На стяжку стальной П профиль, в него - ноги.

... стальной профиль будет как лыжа на снегу, распределять нагрузку.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.12.2020 в 09:26:47

ИгорьPurnesh написал: К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры.

я вот не помню насколько макс можно выдвинуть ноги, а у автора подъем пола аж целых 286мм. И сильно выдвинутые ноги, если внутри верхней трубы останется мало нижней трубы - не надежно, а туда (рядом ос стыком) как раз и прилагается горизонтальный вектор нагрузки от горшка.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

09.12.2020 в 09:45:39

BV написал: На стяжку стальной П профиль, в него - ноги.

Какой профиль? Какие "ноги"? Профиля бывают разные. А у рамы инсталяции опорные пятки крепятся, а не "ноги"! :p

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
moskovskiy82

Местный

Регистрация: 03.05.2017

Подольск

Сообщений: 50

09.12.2020 в 09:52:51

ИгорьPurnesh написал: moskovskiy82, Производитель рекомендует два варианта- крепить к перекрытию, или ставить на усиление. К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры. Можете предусмотреть усиление- в зоне установки рамы инсталяции залить плиту не из полусухого ЦПС, а полноценного бетона (раствора). Или можете усилить слабое опорное основание (полусухую и утеплитель) :

BV написал: На стяжку стальной П профиль, в него - ноги.

... стальной профиль будет как лыжа на снегу, распределять нагрузку.

ИгорьPurnesh, К перекрытию легко не поставить. Опоры у Rapid SL выдвигаются до 200мм. Стальной профиль потом сложно облицевать будет. Точнее почти никак.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.12.2020 в 10:17:26

moskovskiy82 написал: Стальной профиль потом сложно облицевать будет. Точнее почти никак.

Инструкция геберита говорит, что так делают и зашивают. Комиксы по установке ниже: https://geberit-shop.ru/upload/iblock/f35/531dd14548fd4.pdf

0
Аватар пользователя
moskovskiy82

Местный

Регистрация: 03.05.2017

Подольск

Сообщений: 50

09.12.2020 в 10:38:54

BV написал:

moskovskiy82 написал: Стальной профиль потом сложно облицевать будет. Точнее почти никак.

Инструкция геберита говорит, что так делают и зашивают. Комиксы по установке ниже: https://geberit-shop.ru/upload/iblock/f35/531dd14548fd4.pdf

BV, в комиксах показана рекомендация для отделки при встраивании в стену. Гипсокартонный профиль никак не распределит точечную нагрузку.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.12.2020 в 10:41:10

moskovskiy82, что мешает взять профиль посерьезней? Обшивать все равно в 2 листа.
Да и даже без профиля - если полусухая нормальная (не песок, который можно веником смести) - замахаетесь ее продавливать.

0
Аватар пользователя
О3он

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Пенза

Сообщений: 80

09.12.2020 в 10:47:01

считаем нагрузочку: инст. 15 кг+унитаз 10кг+ вода в бачке 6 кг+ дюже толстый господин 150кг+ ГЛВ,плитка NN кг = 250 кг. Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2. Итого: 250кг/250см2= 1,0 несчастный кг/см2 на 8см стяжку, тем более полусухую ! Для перестраховщиков - чего-уж "на плиту", на отдельный фундамент тогда-уж ставьте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.12.2020 в 10:53:27

О3он написал: дюже толстый господин 150кг

говорят, что инсталляции проверяют статической нагрузкой на край горшка 400 кг. Как понимаю, в этом учтены и динамические нагрузки, от толстого господина, который возможно очень спешил :)

О3он написал: Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2

профиль не абсолютно жесткий.

А в остальном согласен.

0
Аватар пользователя
О3он

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Пенза

Сообщений: 80

09.12.2020 в 11:59:26

BV написал: профиль не абсолютно жесткий.

но и стяжка имеет допустимую нагрузку далеко не 1кг/см2)) Кстати, посчитал сейчас из интереса: метал. стул, 4 ножки Ф20 мм с тем-же господином - 12(!)кг/см2. Инсталляция отдыхает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

09.12.2020 в 12:05:19

О3он написал: Кстати, посчитал сейчас из интереса: метал. стул, 4 ножки Ф20 мм с тем-же господином - 12(!)кг/см2. Инсталляция отдыхает.

Да, для таких господ на офисных стульях с колесиками под линолеум требуют, если правильно помню, от 20МПа, и слой от 5мм.

С рыхлой стяжкой другая проблема - в ней анкера толком не держатся, и если делать хорошо - то химанкер, ну и профиль бы неплохо приклеить.

Можно и так - из стяжки вырезать в месте опор и залить быстротвердеющим безусадочным составом. Потом крепить уже в него. В общем варианты есть...

0