09.12.2020 в 10:47:01

считаем нагрузочку: инст. 15 кг+унитаз 10кг+ вода в бачке 6 кг+ дюже толстый господин 150кг+ ГЛВ,плитка NN кг = 250 кг. Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2. Итого: 250кг/250см2= 1,0 несчастный кг/см2 на 8см стяжку, тем более полусухую ! Для перестраховщиков - чего-уж "на плиту", на отдельный фундамент тогда-уж ставьте.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

09.12.2020 в 10:53:27

О3он написал: дюже толстый господин 150кг

говорят, что инсталляции проверяют статической нагрузкой на край горшка 400 кг. Как понимаю, в этом учтены и динамические нагрузки, от толстого господина, который возможно очень спешил :)

О3он написал: Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2

профиль не абсолютно жесткий.

А в остальном согласен.

0
О3он
О3он
Новичок

Регистрация: 21.07.2014

Пенза

Сообщений: 80

09.12.2020 в 11:59:26

BV написал: профиль не абсолютно жесткий.

но и стяжка имеет допустимую нагрузку далеко не 1кг/см2)) Кстати, посчитал сейчас из интереса: метал. стул, 4 ножки Ф20 мм с тем-же господином - 12(!)кг/см2. Инсталляция отдыхает.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124123

09.12.2020 в 12:05:19

О3он написал: Кстати, посчитал сейчас из интереса: метал. стул, 4 ножки Ф20 мм с тем-же господином - 12(!)кг/см2. Инсталляция отдыхает.

Да, для таких господ на офисных стульях с колесиками под линолеум требуют, если правильно помню, от 20МПа, и слой от 5мм.

С рыхлой стяжкой другая проблема - в ней анкера толком не держатся, и если делать хорошо - то химанкер, ну и профиль бы неплохо приклеить.

Можно и так - из стяжки вырезать в месте опор и залить быстротвердеющим безусадочным составом. Потом крепить уже в него. В общем варианты есть...

0