moskovskiy82, Производитель рекомендует два варианта- крепить к перекрытию, или ставить на усиление.
К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры.
Можете предусмотреть усиление- в зоне установки рамы инсталяции залить плиту не из полусухого ЦПС, а полноценного бетона (раствора).
Или можете усилить слабое опорное основание (полусухую и утеплитель) :
BV написал:
На стяжку стальной П профиль, в него - ноги.
... стальной профиль будет как лыжа на снегу, распределять нагрузку.
ИгорьPurnesh написал:
К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры.
я вот не помню насколько макс можно выдвинуть ноги, а у автора подъем пола аж целых 286мм.
И сильно выдвинутые ноги, если внутри верхней трубы останется мало нижней трубы - не надежно, а туда (рядом ос стыком) как раз и прилагается горизонтальный вектор нагрузки от горшка.
ИгорьPurnesh написал:moskovskiy82, Производитель рекомендует два варианта- крепить к перекрытию, или ставить на усиление.
К перекрытию можете закрепить легко, у рамы телескопические опоры.
Можете предусмотреть усиление- в зоне установки рамы инсталяции залить плиту не из полусухого ЦПС, а полноценного бетона (раствора).
Или можете усилить слабое опорное основание (полусухую и утеплитель) :
BV написал:
На стяжку стальной П профиль, в него - ноги.
... стальной профиль будет как лыжа на снегу, распределять нагрузку.
ИгорьPurnesh, К перекрытию легко не поставить. Опоры у Rapid SL выдвигаются до 200мм.
Стальной профиль потом сложно облицевать будет. Точнее почти никак.
moskovskiy82, что мешает взять профиль посерьезней?
Обшивать все равно в 2 листа.
Да и даже без профиля - если полусухая нормальная (не песок, который можно веником смести) - замахаетесь ее продавливать.
считаем нагрузочку: инст. 15 кг+унитаз 10кг+ вода в бачке 6 кг+ дюже толстый господин 150кг+ ГЛВ,плитка NN кг = 250 кг. Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2. Итого: 250кг/250см2= 1,0 несчастный кг/см2 на 8см стяжку, тем более полусухую ! Для перестраховщиков - чего-уж "на плиту", на отдельный фундамент тогда-уж ставьте.
говорят, что инсталляции проверяют статической нагрузкой на край горшка 400 кг.
Как понимаю, в этом учтены и динамические нагрузки, от толстого господина, который возможно очень спешил :)
О3он написал:
Площадь "50" п-профиля длиной пусть даже 50см- 50*5(см)= 250 см2
но и стяжка имеет допустимую нагрузку далеко не 1кг/см2)) Кстати, посчитал сейчас из интереса: метал. стул, 4 ножки Ф20 мм с тем-же господином - 12(!)кг/см2. Инсталляция отдыхает.