FedorRubaka
FedorRubaka
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Можайск

Сообщений: 6

15.12.2020 в 00:11:04

MaSeVi написал: К примеру, ставите 5 УЗО, это 10 модулей.

Если я правильно понимаю то просто ставить УЗО 63-30 и на них поровну разделить все линии?

MaSeVi написал: Просто непонятно, что такое электроблок для двери

Он точно не маленький, я не скажу что он делает тк дверь еще даже не заказывал, видел в магазине, там он стоял на торце коробки, в высоту сантиметров 25, питание двери и подключение камер как минимум к нему. ссылка на дверь

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 00:24:28

FedorRubaka написал: Если я правильно понимаю то просто ставить УЗО 63-30 и на них поровну разделить все линии?

Да, приблизительно поровну. Только УЗО не на 63А, а на 40, а то вообще и 25А (в зависимости, какой у Вас номинал ввода). Лихая по цене и функционалу дверь, однако. А как её подключают "специалисты" на видео - вообще алес...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

FedorRubaka
FedorRubaka
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Можайск

Сообщений: 6

15.12.2020 в 01:26:01

MaSeVi написал: Только УЗО не на 63А, а на 40, а то вообще и 25А

Тут если можно поподробнее, из всего что я нагуглил было сказано что УЗО должно быть чуть больше чем сумма автоматов (ну или чуть меньше если не планируется что они будут работать одновременно), но как тогда использовать 25А на нескольких 16 автоматах?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 01:57:44

FedorRubaka написал: я нагуглил было сказано что УЗО должно быть чуть больше чем сумма автоматов

Не должно, если номинал УЗО коррелируется с номиналом вводного АВ. Пока от Вас данных о параметрах ввода нет. Поэтому я и рассуждаю, исходя из того, что для квартир с газом вводной АВ - 25А. Поэтому все УЗО выше этого номинала ставить бессмысленно. Да и вообще, распространителей фейка о том, что ток УЗО д.б. равно или меньше суммарного тока всех АВ - давно уже пора казнить!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

FedorRubaka
FedorRubaka
Новичок

Регистрация: 14.12.2020

Можайск

Сообщений: 6

15.12.2020 в 03:33:24

MaSeVi написал: давно уже пора казнить!

В итоге как я понимаю вся философия всей этой науки скатывается к тому можно просто взять пяток УЗО и просто равномерно распределить между ними линии проводки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 08:26:58

FedorRubaka написал:

MaSeVi написал: давно уже пора казнить!

В итоге как я понимаю вся философия всей этой науки скатывается к тому можно просто взять пяток УЗО и просто равномерно распределить между ними линии проводки.

FedorRubaka, Это, конечно, весьма утрированно..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1763

15.12.2020 в 10:01:06

MaSeVi написал: я и рассуждаю, исходя из того, что для квартир с газом вводной АВ - 25А. Поэтому все УЗО выше этого номинала ставить бессмысленно.

а если "выбранные к покупке" узо стоят абсолютно одинаково, что 25 ампер, что 40 ампер - почемуб не взять сорокаамперные? или я ошибаюсь?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 10:56:26

Marozoff написал: а если "выбранные к покупке" узо стоят абсолютно одинаково, что 25 ампер, что 40 ампер - почемуб не взять сорокаамперные

Это "если". Я не агитирую за советскую власть, как говорится. Но вдруг придёт электрокоммунизьм, то почему бы и нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1763

15.12.2020 в 11:08:20

MaSeVi написал: Это "если".

так вот: https://www.legrand2.ru/shop_uzo_bytovye_2polyusa_40a_tipa.html#ls

https://www.legrand2.ru/shop_uzo_bytovye_2polyusa_25a_tipa.html#ls

сорокаамперный dx3 даже чуть дешевле двадцатипятиамперного...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

15.12.2020 в 11:17:30

Marozoff, Да не надо мне ничего доказывать, я же высказался. А например, Хагер ещё дешевле и что ж теперь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Marozoff
Marozoff
Резидент

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1763

15.12.2020 в 11:31:00

MaSeVi написал: я же высказался

честно говоря я в том высказывании нифига не понял в плане ответа на поставленный вопрос...) и про хагер не понял - хагер дешевле легранда? или хагер на 40А дешевле хагера на 25А?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу