Аватар пользователя
Andromeda

Местный

Регистрация: 26.10.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 15

19.12.2020 в 12:18:03

Опишу кратко - от застройщика квартира с комнатой с витражным остеклением, где стоит одна батарея, которая от слова практически не греет. От самого холодного стекла она быстрее остывает, чем должна бы греть. Тепловизором проверяли полностью витраж - утечек нигде нет, ни откуда не сифонит. При этом температура батареи на входе 40 градусов, на выходе 28. В комнате получается градусов 18-20. По нормам вроде как вписывается, но о комфорте речи не идёт. Конечно, изначально наше упущение, что не сделали тёплый пол, но сейчас как есть. Звонили в УК по поводу батареи, на что ответили, что комната самая дальняя и поэтому вот так доходит тепло. В общем-то, вопрос вот в чем. Что в таком случае разумнее сделать? Вскрывать полы пока не хотелось бы, наращивать батарею кажется гемором, да и будет ли особо смысл, если там 30 градусов идёт? Думаем как временную меру взять инверторный конвектор, в дальнейшем сделать тёплый пол? Может ещё кто-то что посоветует или подскажет, спасибо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2020 в 12:31:43

Andromeda, менять-наращивать Вы ничего не хотите, "инверторный конвектор" (наверное КПД в два раза больше и кислород не выжигает :killyourselfbywall: ) от маркетологов уже на подходе, вопрос-то тогда в чём?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

19.12.2020 в 12:34:33

Andromeda написал: При этом температура батареи на входе 40 градусов, на выходе 28.

при существующей погоде на входе должно быть примерно 60град

Andromeda написал: Конечно, изначально наше упущение, что не сделали тёплый пол, но сейчас как есть.

для начала - разобраться с существующей батареей

Andromeda написал: Звонили в УК по поводу батареи, на что ответили, что комната самая дальняя и поэтому вот так доходит тепло. В общем-то, вопрос вот в чем. Что в таком случае разумнее сделать?

  • планировка с размещением радиаторов?
  • схема подключения радиаторов от стояков? Если горизонтальная разводка - фото коллектора?
  • фото радиаторов?
  • измерение температур подача/обратка всех радиаторов, и коллектора в холле - если есть, если нет - температуры стояков.... Без этой инфо - разговор ниочем, и помогут только экстрасенсы...

Andromeda написал: Думаем как временную меру взять инверторный конвектор

ждете чуда? Сколько квт потребляет нагреватель, на столько он и греет - физика, школа.

0
Аватар пользователя
Andromeda

Местный

Регистрация: 26.10.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 15

19.12.2020 в 13:50:44

Mazayac, имелось ввиду, есть ли смысл в том, что будет больше секций батарея, где гоняется вода в 30 градусов, насколько она будет эффективно прогревать. В 1-2 градуса нас не устроит.Сейчас стоит на 20 секций и она не греет. Радиаторы Fondital стоят, если это имеет значение. В других комнатах на входе чуть больше, 45 градусов, а на выходе 36.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

19.12.2020 в 14:03:55

Andromeda написал: есть ли смысл в том, что будет больше секций батарея, где гоняется вода в 30 градусов, насколько она будет эффективно прогревать.

насколько больше - почти настолько-же больше даст тепла

0
Аватар пользователя
Andromeda

Местный

Регистрация: 26.10.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 15

19.12.2020 в 14:24:09

BV, почему-то не загружаются фотографии. Насколько смогу обьясню на словах. От стояка идут по полу под стяжкой типа гибких труб к каждому радиатору. Две комнаты ближние к стояку с обычными окнами, там на входе 45 градусов, а на выходе 36. Витражная комната самая дальняя, там получается на входе 40, а на выходе 28. Но там и секций 20, а в обычных комнатах 10. Вот в УК объяснили так, что пока до дальней комнаты идёт вода, то она теряет тепло, вот и все. Типа делайте тёплый пол. От самого стояка идёт градусов 60.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

19.12.2020 в 14:34:45

Andromeda написал: BV, почему-то не загружаются фотографии.

выложить на сторонний ресурс и ссылка

Andromeda написал: Две комнаты ближние к стояку с обычными окнами, там на входе 45 градусов, а на выходе 36. Витражная комната самая дальняя, там получается на входе 40, а на выходе 28.

  1. надо балансировать радиаторы преднастройками на термоклапанах
  2. если на коллекторе 60, а на радиатор приходит 45 - то или плохо измеряли, или квартире СИЛЬНО не хватает воды от стояка.... еще раз перемеряйте температуру. Чем и как измеряли? Тепловизор на блестящих поверхностях может врать. Попробуйте контактным термометром - термопарой.

Andromeda написал: Вот в УК объяснили так, что пока до дальней комнаты идёт вода, то она теряет тепло, вот и все.

идиоты.

Andromeda написал: Типа делайте тёплый пол

идиоты в квадрате.

Andromeda написал: От самого стояка идёт градусов 60.

Там коллектор на несколько квартир и 60 град - уже хорошо. надо смотреть температуры на других квартирных отводах. Смотреть регулировки и тд. Настраивать. УК это не умеет, не понимают и как правило - не в зуб ногой.

Нужно:

  • фото клапана на радиаторе со снятой термоголовкой крупным планом
  • фото этажного коллектора в общем, и его узлов покрупнее
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

19.12.2020 в 14:39:35

Andromeda, А еще проще - обратиться к Mazayac, чтобы поруководил действиями УК при настройке.

0
Аватар пользователя
Andromeda

Местный

Регистрация: 26.10.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 15

19.12.2020 в 14:56:09

BV, получилось только так загрузить. У нас в каждой квартире идёт таким образом. https://postimg.cc/gallery/cK2wrss

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

19.12.2020 в 15:17:53

Andromeda, на фото - ввод водопровода, а не отопления. Смотрите другой шкаф. На радиаторах - не пойму что, но похоже - вентили. Если да, то... Ими балансировать не удобно. Что стоит на другом отводе радиатора? Если регулировочный - можно им предварительно. Но... удобнее поставить термоклапан с преднастройкой и термоголовкой.

0
Аватар пользователя
Andromeda

Местный

Регистрация: 26.10.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 15

19.12.2020 в 15:22:58

BV, как раз вот эти гофрированные шланги и есть то, что идёт к радиаторам. https://postimg.cc/gallery/shVr5nW

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

19.12.2020 в 15:28:42

Andromeda написал: BV, как раз вот эти гофрированные шланги и есть то, что идёт к радиаторам. https://postimg.cc/gallery/shVr5nW

Andromeda, так не может быть, либо строили полные идиоты (если так - потребуйте проект отопления у УК). На фото - водосчетчики, которым на отоплении делать нечего.
Все же поИщите другой шкаф.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

19.12.2020 в 15:31:06

Andromeda, да, разглядел второй коллектор на втором фото. Как я понимаю, фото внутри квартиры ? https://postimg.cc/r0bfkgDp

PS Проектировщик сэкономил все что мог.... Судя по всему у Вас будет вариант "убитая двухтрубка" и чем дальше по времени - тем хуже. Люди будут делать ремонты и калечить и так ущербную систему. Найдите и почитайте эту тему на форуме.... В общем - соболезную. Простыми способами это не лечится.... Попробуйте поговорить с УК - чтобы подняли перепад давлений подача-обратка на стояках.

И да, еще вопрос - какая примерно температура трубы обратного стояка в шкафу? (Если сильно горячий - плохо)

0
Аватар пользователя
Andromeda

Местный

Регистрация: 26.10.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 15

19.12.2020 в 15:37:40

BV, да, в каждой квартире так идёт. Вот эти 6 шлангов по 2 на каждый радиатор идут. https://postimg.cc/Pp5dcWcJ

0
Аватар пользователя
Andromeda

Местный

Регистрация: 26.10.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 15

19.12.2020 в 15:39:47

BV, то есть в наших силах ничего не сделать с этим? Имеется ввиду батарея греть сильнее так и не будет?