Опишу кратко - от застройщика квартира с комнатой с витражным остеклением, где стоит одна батарея, которая от слова практически не греет. От самого холодного стекла она быстрее остывает, чем должна бы греть. Тепловизором проверяли полностью витраж - утечек нигде нет, ни откуда не сифонит. При этом температура батареи на входе 40 градусов, на выходе 28. В комнате получается градусов 18-20. По нормам вроде как вписывается, но о комфорте речи не идёт. Конечно, изначально наше упущение, что не сделали тёплый пол, но сейчас как есть. Звонили в УК по поводу батареи, на что ответили, что комната самая дальняя и поэтому вот так доходит тепло. В общем-то, вопрос вот в чем. Что в таком случае разумнее сделать? Вскрывать полы пока не хотелось бы, наращивать батарею кажется гемором, да и будет ли особо смысл, если там 30 градусов идёт? Думаем как временную меру взять инверторный конвектор, в дальнейшем сделать тёплый пол? Может ещё кто-то что посоветует или подскажет, спасибо.
Andromeda, менять-наращивать Вы ничего не хотите, "инверторный конвектор" (наверное КПД в два раза больше и кислород не выжигает :killyourselfbywall: ) от маркетологов уже на подходе, вопрос-то тогда в чём?
Andromeda написал:
При этом температура батареи на входе 40 градусов, на выходе 28.
при существующей погоде на входе должно быть примерно 60град
Andromeda написал:
Конечно, изначально наше упущение, что не сделали тёплый пол, но сейчас как есть.
для начала - разобраться с существующей батареей
Andromeda написал:
Звонили в УК по поводу батареи, на что ответили, что комната самая дальняя и поэтому вот так доходит тепло. В общем-то, вопрос вот в чем. Что в таком случае разумнее сделать?
планировка с размещением радиаторов?
схема подключения радиаторов от стояков? Если горизонтальная разводка - фото коллектора?
фото радиаторов?
измерение температур подача/обратка всех радиаторов, и коллектора в холле - если есть, если нет - температуры стояков....
Без этой инфо - разговор ниочем, и помогут только экстрасенсы...
Andromeda написал:
Думаем как временную меру взять инверторный конвектор
ждете чуда?
Сколько квт потребляет нагреватель, на столько он и греет - физика, школа.
Mazayac, имелось ввиду, есть ли смысл в том, что будет больше секций батарея, где гоняется вода в 30 градусов, насколько она будет эффективно прогревать. В 1-2 градуса нас не устроит.Сейчас стоит на 20 секций и она не греет. Радиаторы Fondital стоят, если это имеет значение. В других комнатах на входе чуть больше, 45 градусов, а на выходе 36.
BV, почему-то не загружаются фотографии. Насколько смогу обьясню на словах. От стояка идут по полу под стяжкой типа гибких труб к каждому радиатору. Две комнаты ближние к стояку с обычными окнами, там на входе 45 градусов, а на выходе 36. Витражная комната самая дальняя, там получается на входе 40, а на выходе 28. Но там и секций 20, а в обычных комнатах 10. Вот в УК объяснили так, что пока до дальней комнаты идёт вода, то она теряет тепло, вот и все. Типа делайте тёплый пол. От самого стояка идёт градусов 60.
Andromeda написал:
BV, почему-то не загружаются фотографии.
выложить на сторонний ресурс и ссылка
Andromeda написал:
Две комнаты ближние к стояку с обычными окнами, там на входе 45 градусов, а на выходе 36. Витражная комната самая дальняя, там получается на входе 40, а на выходе 28.
надо балансировать радиаторы преднастройками на термоклапанах
если на коллекторе 60, а на радиатор приходит 45 - то или плохо измеряли, или квартире СИЛЬНО не хватает воды от стояка.... еще раз перемеряйте температуру. Чем и как измеряли? Тепловизор на блестящих поверхностях может врать. Попробуйте контактным термометром - термопарой.
Andromeda написал:
Вот в УК объяснили так, что пока до дальней комнаты идёт вода, то она теряет тепло, вот и все.
Andromeda написал:
От самого стояка идёт градусов 60.
Там коллектор на несколько квартир и 60 град - уже хорошо.
надо смотреть температуры на других квартирных отводах.
Смотреть регулировки и тд.
Настраивать.
УК это не умеет, не понимают и как правило - не в зуб ногой.
Нужно:
фото клапана на радиаторе со снятой термоголовкой крупным планом
фото этажного коллектора в общем, и его узлов покрупнее
Andromeda, на фото - ввод водопровода, а не отопления. Смотрите другой шкаф.
На радиаторах - не пойму что, но похоже - вентили. Если да, то...
Ими балансировать не удобно.
Что стоит на другом отводе радиатора?
Если регулировочный - можно им предварительно.
Но... удобнее поставить термоклапан с преднастройкой и термоголовкой.
Andromeda, так не может быть, либо строили полные идиоты (если так - потребуйте проект отопления у УК).
На фото - водосчетчики, которым на отоплении делать нечего.
Все же поИщите другой шкаф.
Andromeda, да, разглядел второй коллектор на втором фото.
Как я понимаю, фото внутри квартиры ?
https://postimg.cc/r0bfkgDp
PS Проектировщик сэкономил все что мог....
Судя по всему у Вас будет вариант "убитая двухтрубка" и чем дальше по времени - тем хуже. Люди будут делать ремонты и калечить и так ущербную систему.
Найдите и почитайте эту тему на форуме....
В общем - соболезную.
Простыми способами это не лечится....
Попробуйте поговорить с УК - чтобы подняли перепад давлений подача-обратка на стояках.
И да, еще вопрос - какая примерно температура трубы обратного стояка в шкафу? (Если сильно горячий - плохо)