27.12.2020 в 19:27:01
Добрый день! Помогите пожалуйста, дом П 44 с вентиляционной шахтой на кухне. Вент короб не трогали, закрыли обычными решетками на кухне, в туалете, из ванной проложили трубу до короба через туалет и тоже просто закрыли решеткой. Невозможно открыть окно, при открытии любого окна начинается такой гул, что соседи пугаются. Что можно с этим сделать? Только заклеить полностью все вытяжки?
27.12.2020 в 21:03:03
Откройте окно и положите руку лучше пальцы (так чтобы не сильно закрывать рукой решетку) Гул пропадет - ламели решетки гудят. Дальше гул будет - с диаметром вновь установленного воздуховода пролетели
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.12.2020 в 21:04:15
ЮлияМосква, а П-44 зимой весьма хорошая вентиляция и бывает аж гудит - чем холоднее на улице - тем сильнее.
Надо за решетками в каналах вставлять ограничители. Но они тоже могут гудеть... придется поколдовать.
Можно решетки заменить анемостатами - но они тоже могут свистеть, правда меньше чем решетки.
Еще - решетки бывают немного разные. Некоторые, с косыми ламелями свистят очень сильно.
28.12.2020 в 05:49:34
Всем спасибо огромное за рекомендации!
strider1978, вроде летом гула не замечала, но в квартире был ремонт и часто окна были закрыты.
Ким, решетки железные, вчера попробовала заклеить на кухне одну монтажным скотчем, одна замолкает, остальные все равно гудят, хоть все заклеивай.
trubo4ist, Этаж 8, не такой и низкий, москитки выкинуть не могу, у меня кот )
BV, анемостаты поняла что такое, а что такое ограничители на каналы? У меня действительно решетки с косыми ламелями, попробовать их снять просто?
28.12.2020 в 16:05:01
ЮлияМосква написал: У меня действительно решетки с косыми ламелями, попробовать их снять просто?
да, и купить пластик с прямыми с расстоянием между ламелями около 1см. Мне такое помогло именно в П-44
28.12.2020 в 16:17:25
ЮлияМосква написал: из ванной проложили трубу до короба через туалет
если на стыках трубы острые грани и углы - гудет может еще и там
29.12.2020 в 21:54:47
BV, спасибо огромное за помощь! Так и сделаю! Труба просто прямая, от ванны прямо в вент короб, вроде углов нет. Сделаю, отчитаюсь ) С Наступающим!!!
29.12.2020 в 22:18:08
ЮлияМосква, на конце трубы....
15.01.2021 в 09:22:49
BV написал:
ЮлияМосква написал: У меня действительно решетки с косыми ламелями, попробовать их снять просто?
да, и купить пластик с прямыми с расстоянием между ламелями около 1см. Мне такое помогло именно в П-44
BV, добрый день!
Спасибо Вам огромное за диагноз! Он оказался на 100% верным :flirt
Поменяла решетки на прямые пластиковые, гула не стало, красота! Спасибо за помощь!