Radio написал: зачем вам 3х16?
Напор падает, 4 этаж таки. :)
30.12.2020 в 22:55:35
Radio написал: зачем вам 3х16? 3х10 — идеально.
я просто наивно полагал, что 3х10 оно до 50А :confused:
dokar, это еще ничего - представляю как беднягам на 6ом туго приходится! :D
30.12.2020 в 22:56:32
XKent написал: я просто наивно полагал, что 3х10 оно до 50А :confused:
Конечно же нет :) Хотя на самом деле вам больше 50 и не надо, это с большим запасом. Вы попробуйте хотя бы раз раскочегарить квартиру до этой цифры — ничего не получится.
30.12.2020 в 23:02:03
XKent написал: Представьте никакого кабель канала и чего-то подобного нет.
Если замурован в стене - безопасен. Промеггерить (если паранойя победит жабу) и забыть.
XKent написал: Так что пока думаю заложить в штрабу 3х16
У вас - не цех завода. 80% времени - потребление будет никакое... В "час пик", может Вы и достигните 40А, но будет это длиться считанные минуты. Кабель же может долговременно работать по табличному значению 24х365. Ваши минутные всплески для него - тьфу...
30.12.2020 в 23:05:34
XKent написал:
Radio написал: зачем вам 3х16? 3х10 — идеально.
я просто наивно полагал, что 3х10 оно до 50А :confused:
dokar, это еще ничего - представляю как беднягам на 6ом туго приходится! :D
XKent, Да вы и 50А в длительном режиме через десятку не прокачаете, просто дорого это . Хотя с проточным водонагревателем киловатт на 12 и возможно , если бассейн в России в зимнее время наполнять . Во Остапа понесло . :o
Да, ни фига.
30.12.2020 в 23:10:47
BV написал: Промеггерить (если паранойя победит жабу)
ну если учесть, что в этом случае не надо выкидывать 500е на ввод, то жабу это успокоит... Пошел искать сколько стоит промеггерить и как это сказать по-гречески :)
dokar написал: {{post:,если бассейн в России в зимнее время наполнять}} для таких целей у меня есть газовый котел! Главные враги - это домашние кулинары, но их можно усмирить - да и жрать много вредно! :D
ALL но общий посыл понятен: 3х10 и 50А хватит...
30.12.2020 в 23:14:58
XKent, will measure the insulation resistance - θα μετρήσει την αντίσταση μόνωσης
Да, ни фига.
30.12.2020 в 23:17:47
XKent написал:
BV написал: Промеггерить (если паранойя победит жабу)
ну если учесть, что в этом случае не надо выкидывать 500е на ввод, то жабу это успокоит... Пошел искать сколько стоит промеггерить и как это сказать по-гречески :)
dokar написал: {{post:,если бассейн в России в зимнее время наполнять}} для таких целей у меня есть газовый котел! Главные враги - это домашние кулинары, но их можно усмирить - да и жрать много вредно! :D
ALL но общий посыл понятен: 3х10 и 50А хватит...
XKent, проверить сопротивление изоляции мегаомметром при напряжении не менее 1000вольт (лучше 2500 тоже)
30.12.2020 в 23:24:54
XKent, Срочно вкалываю себе от.ковида новичок , мегер в зубы и айда. :D
Да, ни фига.
30.12.2020 в 23:31:25
dokar, ну можно еще штроборез захватить и прочую приблуду типа стрипперы/кримперы. Потому как жду пока пройдут праздники и штукатуры доделают санузлы и начнем работы по проводке. А пока готовлю информационную и материальную базу (с ковидом этим все заказывать надо заранее). Пора наверное садиться за план проводки.
30.12.2020 в 23:55:30
XKent написал: ну можно еще штроборез захватить и прочую приблуду типа стрипперы/кримперы.
закажите на али мегомметр на 2500вольт. Проверите им же трассировку в квартире, если есть электро теплый пол - тоже надо проверять. А вводной кабель - без привлечения сторонних спецов - отключили автомат внизу и проверили из квартиры.