19.01.2021 в 12:45:11
marselrich, перед счетчиком вероятно стоит рубильник на 63А. Где-то есть и автомат после счетчика. Ну если у вас там все на 63А, то какая разница, что в договоре? :popcorn
А заземления в 86 году не делали. Но можете выложить фото, чтобы прижучить всяких сомневающихся.
19.01.2021 в 13:09:19
19.01.2021 в 13:13:48
marselrich написал: Radio, вы точно электрик?
У каждого потребителя есть договор с сетевой компанией. Там четко указанно, какой у вас потолок. Делая в нарушении договора вы подставляете своих заказчиков.
Молчу про новый фонд, там 15 кВт, но старый фонд не больше 3-3.5 кВт если плита газовая.
Есть вопрос: Следуя Вашей логике вводной автомат должен быть никак не более 16А ? (3500вт / 220в = 15.9А)
19.01.2021 в 13:17:21
marselrich написал: Электрика на стадии проекта, возник вопрос:
Куда какой ТИП УЗО/ДИФов ставить На сколько мА
Имеется:
Бойлер в санузле 1.5 кВт Бойлер на кухне 2.5кВт Посудомойка до 1 кВт Стиралка в ванной 2.1 кВт Теплый пол 1х0.5 метра до 0.2кВт Полотенцесушитель до 1 кВт Розетки на комнаты (3 комнаты) Свет 3 комнаты, с/у, кухня, коридор Кодиционер Wi-Fi и холодильник на отдельной линии(для режима отпуск)
Условия: узо нужно на все группы. Просто не понимаю как выгоднее все это скомпоновать?
Вопрос: В каком виде вы желаете получить ответ? В виде однолинейной схемы с приложенной спецификацией?
19.01.2021 в 13:33:56
Radio,Вопрос по дургому - Какая серия EKF сравнима со старым Хагер? Averes или Proxima ?
19.01.2021 в 14:18:46
BV написал: Radio,Вопрос по дургому - Какая серия EKF сравнима со старым Хагер? Averes или Proxima ?
BV, не понял вопроса. Если в целом, то любая: и там, и там модули. А если в нюансах, то никакая. Они похожи только габаритами и номиналами, да и то не точно.
19.01.2021 в 14:30:04
Radio написал: BV, не понял вопроса.
Если собирать не на Хагер, а на Averes - равнозначная (почти) замена по надежности?
19.01.2021 в 15:13:35
BV, почему почти?
19.01.2021 в 16:26:36
Radio написал: BV, почему почти?
Radio, не придирайтесь к словам. Просто вопрос... знал бы ответ - вопроса бы не было.
21.01.2021 в 11:57:01
BV написал:
marselrich написал: Radio, вы точно электрик?
У каждого потребителя есть договор с сетевой компанией. Там четко указанно, какой у вас потолок. Делая в нарушении договора вы подставляете своих заказчиков.
Молчу про новый фонд, там 15 кВт, но старый фонд не больше 3-3.5 кВт если плита газовая.
Есть вопрос: Следуя Вашей логике вводной автомат должен быть никак не более 16А ? (3500вт / 220в = 15.9А)
BV, совершенно верно. Это не логикой мы руководствуемся, а читаем договор с сетевой компанией. Но, я читал на их сайте просьбы, не нагружать сильно сеть в одном районе нашего города, мол они по в один день выезжали аж 8 раз. Думаю не кто даже не читал их призыв, ну из тех потребителей. Логичнее было бы им приехать поставить автомат согласно договору и опломбировать, что бы сами не меняли на большие. В общем и у нас так же, кто что хочет то и ставит, но если нужно сетевой компании могут жахнуть в один прекрасный момент по самые не хочу. Куда потом логику свою совать?