11.02.2021 в 16:12:21
Comrade еще раз спрощу - номинальные токи дифа и узо?
11.02.2021 в 19:45:49
"Comrade еще раз спрощу - номинальные токи дифа и узо?" И, заодно, мощность варочной?
11.02.2021 в 20:04:37
Фильтр на 40А - емкости вместо 1000пф, стали уже 3300пф - следовательно и утечки раза в три больше
Учитывая, что у варочной cosФи может быть не очень, то фильтр не на 30А надо а скажем на 40А.
Интересно, какие реально емкости в фильтре индукционной варочной?
11.02.2021 в 20:21:15
Comrade, а сколь стары Ваши ВП и ПММ?
11.02.2021 в 20:41:36
BV, По величине ёмкостей фильтра можно рассчитать максимально возможный ток утечки на землю при максимальных режимах работы варочной ?
11.02.2021 в 20:59:36
Для 50 гц - да, для высших гармоник - неизвестна амплитуда каждой. Для индукции. Для обычной - можно, там гармоник нет.
13.02.2021 в 00:21:17
ПМ и варочная обе Бош, обе новые мощность варочной где-то 4.7кВт по хар-кам ее, но в максимальном режиме (4 комфорки на 9-й мощности) потребление я видел в щитке своем 17А, при этом буст даже не хотел активироваться ни на одной (видимо нагрузки и так хватало).
На какой ток расчитан диф? Вот все на фото понятно будет. Поменял уже местами Диф и УЗО. Теперь все работает как надо.
13.02.2021 в 01:21:12
Comrade Стесняюсь спросить - а где шина земли в щите?
14.02.2021 в 10:25:14
ее не видно с этого угла, она вверху, над автоматами. Заходит отдельно от фазы-ноль и сразу там все ветки на нее подключены.
19.11.2022 в 12:52:37
Comrade,
ПУЭ запрещает зануление - опасно для жизни.
Повреждена изоляция провода к розетке.
4 квадрата на духовой - избыточно.
Вводной автомат в доме "без земли" на 50А это странно, да и вводной кабель подозрительно тонкий...
Установка прибора дифзащиты для электроплиты, подключенной через клеммы, не является обязательной.
Отключить бы зануление и вывести из под дифзащиты ВСЁ кроме посудомойки, стиральной машины и розеток С/У, используя устройства с характеристикой 30mA...
19.11.2022 в 16:06:02
landscape написал: ПУЭ запрещает зануление - опасно для жизни.
Однако, на самом деле ПУЭ предписывает зануление. В современной терминологии это называется "система заземления TN", и правила разных лет отличаются в нюансах возможных и запрещённых мест отвода провода земли от провода нуля.
Остальное в посте комментировать нет смысла.
19.11.2022 в 16:06:50
AlexeyL написал: Остальное в посте комментировать нет смысла.
Вот именно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.11.2022 в 14:51:28
AlexeyL написал:
landscape написал: ПУЭ запрещает зануление - опасно для жизни.
Однако, на самом деле ПУЭ предписывает зануление. В современной терминологии это называется "система заземления TN", и правила разных лет отличаются в нюансах возможных и запрещённых мест отвода провода земли от провода нуля.
Остальное в посте комментировать нет смысла.
AlexeyL, Дом старый, вероятней всего там TN-C и тогда при обрыве на вводе PEN провода Comrade получает потенциал на корпусах "защищённой" техники. Комментировать ничего не нужно, нужно посмотреть на фото щита и увидеть там вводной автомат на 50А при вводном кабеле макс. на 4 квадрата...
20.11.2022 в 17:02:59
landscape написал: Дом старый, вероятней всего там TN-C и тогда при обрыве на вводе PEN провода Comrade получает потенциал на корпусах "защищённой" техники.
Ну так тогда и надо писать, что в этом доме стояк не соответствует требованиям для PEN (10 медь, 16 Ал ... и др) и заземляться на него нельзя, потому что в стояке только N, а PE в нем быть не может.
landscape написал: Отключить бы зануление и вывести из под дифзащиты ВСЁ кроме посудомойки, стиральной машины и розеток
А это зачем? Именно вывести, а не добавить УЗО и пересадить на него...