17.02.2021 в 23:12:05
Доброго времени суток. Пришло время ремонта и есть вопросы.
Первый вопрос. Тройник на стояке. Стояк из оцинковки. На стояке установлен тройник. От этого тройника идет раздача на квартиру. Вопрос в том, как поменять этот тройник? Соседи ремонт уже сделали. Фото прилагаю.
Вопрос второй. Как лучше сделать разводку по квартире? У нас обычно это делается без коллекторов. Просто идет труба на унитаз, на бойлер и так далее. Планируется установка бойлера. Потребители: унитаз, раковина, ванна, мойка, посудомойка, стиралка. Разводка будет выполнена полипропиленом (еще не видел, чтоб кто-то у нас делал разводку другими трубами).
17.02.2021 в 23:16:59
Тройник - Сварка. ПП магистральным способом - магистраль не менее 25мм до бойлера включительно, и горячая после - тоже. Ответвления на приборы 20. На смеситель ванной - можно дойти теми же магистральными 25.
18.02.2021 в 05:12:57
floy написал: как поменять этот тройник?
Для начала-обратиться к местному сантехнику. Он либо сам поменяет, либо стояк сольёт, когда сторонний специалист будет делать.
floy написал: Соседи ремонт уже сделали
Это не проблема.
floy написал: Как лучше сделать разводку по квартире?
Начать надо хотя бы с эскиза. Листы бумаги в клеточку, на них обозначены все потребители. Потом надо поиметь установочные размеры каждого и изобразить техпроект разводки.
floy написал: У нас обычно это делается без коллекторов.
Они не являются обязательными элементами. Наоборот, чтобы их использовать-надо чётко и очень аргументированно объяснить себе-за что платятся "лишние" деньги.
floy написал: Разводка будет выполнена полипропиленом
А кто будет исполнителем? BV про диаметры написал, я не согласен только с одним моментом
BV написал: На смеситель ванной - можно дойти теми же магистральными 25
выделенное слово лишнее.
18.02.2021 в 06:58:00
BV, спасибо за быстрый ответ. На счет тройника, я так понял, нужно вырезать фрагмент стояка газосваркой и заготовленный тройник вварить? Далее делать разводку полипропиленом? Сантехник сегодня придет и посмотрит, как это сделать.
18.02.2021 в 07:05:59
Inter, уже обратился. Но, если нужна сварка, то это профильный специалист. Буду искать.
На счет разводки, схему обязательно нарисую. Исполнмтелем будет сантехник, точно не я) Пока я вижу это так: Шаровый кран на ввод - косой фильтр - счетчик - обратный клапан - фильтр (КАКОЙ ФИЛЬТР?) - далее разводка по квартире. Хотелось бы чтобы просто и надолго.
18.02.2021 в 11:06:53
floy написал: схему обязательно нарисую
уже надо начинать, раз
floy написал: Сантехник сегодня придет
Первым делом определиться с высотой отвода, чтобы потом не делать зигзаги снизу вверх и не ставить прямой ФГО вместо косого. Поскольку будет накопительный водонагреватель, то можно ориентироваться на высоту кранов под ним-туда должна прийти вода опускаясь с отвода от стояка. Например
18.02.2021 в 11:18:55
floy, еще нужно знать давление - купите любой дешевый манометр на 10бар и подключите
23.02.2021 в 16:45:06
Спасибо за ваши ответы. Сантехник был, были предложены варианты перехода на полипропилен, но остановились на сварке. Сейчас думаю схему, ищу человека, который это сделает, т.к. это отдельная специальность, сантехники у нас не практикуют газосварку.
05.03.2021 в 18:00:15
Доброго времени суток. Труба оцинкованная, т.е. нужна спец подготовка перед сваркой, ищу человека, который это сделает. Еще был предложен вариант нарезать резьбу и вкрутить тройник из нержавейки, обработав при этом резьбу специальным герметиком, чтоб труба не ржавела. Давление в системе 1.3, 1.4 бара.
05.03.2021 в 18:02:58
05.03.2021 в 19:12:33
floy написал: Давление в системе 1.3, 1.4 бара.
очень печальное давление Чтобы его не потерять по дороге к потребителям - минимизировать заужения, повороты и тд. Думать о повысительных насосах
05.03.2021 в 22:52:13
BV, на что низкое давление может влиять? Если бы газовая колонка, то да. А если будет бойлер? Можно и насос поставить, только его нужно будет обслуживать.
05.03.2021 в 23:43:48
floy написал: BV, на что низкое давление может влиять?
Странный вопрос :) Да на все... На то, что душ будет не душ, а так, дождик
Тем более что
floy написал: А если будет бойлер?
холодная вода расходуется и для получения горячей....
И когда кроме душа воду начнет потреблять другой потребитель - душ будет еле писать...
Делайте отвод от стояка никак не менее ДУ20, счетчик не 1.5м3/час, а 2.5м3 час... И да, до отвода на бойлер лучше ПП не 25, а 32.
Попробуйте посмотреть давление в подвале... Насчет насоса - в идеале напрячь коммунальщиков и поставить его на вводе воды в дом... (но вряд-ли - по нормативам не менее 0.3 в точке разбора воды) Если жильцы вменяемые - скинуться...
Этаж какой? Сколько всего?
Еще - помониторьте давление вечером и утром в часы максимального разбора - может быть сильно хуже...
У нас после редукторов люди ставят минимум 3 бара, а на входе 5-6 - вот это хорошо.
Но на верхних этажах бывает и 3 и даже ниже... но 1.3 и только холодная - уже совсем печально - как на даче
06.03.2021 в 09:34:29
floy написал: Давление в системе 1.3, 1.4 бара.
Тут не разгуляешься, важно не разбазарить имеющееся по пути к конечному потребителю. Начиная с отвода
BV написал: ДУ20
или тройника 3/4 и такого же ФГО, счётчика... проверить, чтобы полусгон после счётчика был полнопроходной, обратный клапан не нужен (я его прошлый раз зря изобразил), ... дальше фильтр 3/4 и разводка тройниковая ППР25, отводы ко всем потребителям ППР20 (кроме ванны/душа)... перед стиралкой, посудомойкой и унитазом установить вентили и поджать их на разумный минимум (если унитаз с инсталляцией, то в ней уже есть встроенный)...смесители очень желательны термостатические (хотя бы на душ)... и внутренняя дисциплина внутри квартиры-если кто-то принимает душ, то надо воздержаться от споласкивания чашки холодной водой, набора воды в кастрюлю для того, чтобы сварить борщ, от слить бачок унитаза и т.д.
BV написал: И да, до отвода на бойлер лучше ПП не 25, а 32.
по моему мнению-нет смысла, учитывая, что
floy написал: Хотелось бы чтобы просто
06.03.2021 в 18:55:29
Inter написал: по моему мнению-нет смысла, учитывая, что
если без поворотов и близко как на рис - да. Если бойлер переедет подальше и повороты - лучше 32... ну а дальше магистрали ХВС и ГВС 25
Inter написал: и внутренняя дисциплина внутри квартиры-если кто-то принимает душ, то надо воздержаться от споласкивания чашки холодной водой, набора воды в кастрюлю для того, чтобы сварить борщ, от слить бачок унитаза и т.д.
при вводе только ХВС - это не столь критично, тк давление при этом снижается и на входе бойлера и соответственно на выходе ГВС. То есть не обожжешься, но поток из душа упадет. Если думать о комфортной жизни - думать о насосе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу