Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

04.03.2021 в 15:53:36

BV написал: в сан шкафу, рядом с бытовой канализацией, 50я труба

это безнадёга... вспоминаю как тут один, типа плиточник, советовал человеку в 50-ку унитаз сливать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

04.03.2021 в 16:01:24

Inter написал:

BV написал: в сан шкафу, рядом с бытовой канализацией, 50я труба

это безнадёга... вспоминаю как тут один, типа плиточник, советовал человеку в 50-ку унитаз сливать

Inter, в некоторых невысоких домах делают кухонные стояки 50 мм. В старых - чугун, в новых - пластик... По практике - не работают нормально. Одна подключенная стиралка - и пена забивает стояк на три этажа. С чугуном - еще печальнее... У меня в доме (высокий) - отдельный кухонный стояк 160мм

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

04.03.2021 в 16:09:29

BV, я не про это, а про то, что

Inter написал: где они располагаются? Если в санузле или рядом, то естественно-затея обречена...

Вплоть до того, что туда реально унитазы кто-то умудрится подключать.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

04.03.2021 в 16:13:23

BV написал: Одна подключенная стиралка - и пена забивает стояк на три этажа.

Лично видел лужу на полу, образовавшуюся от вылезшей из раковины пены. Причина-пятидесятый стояк и посудомойка этажом выше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

04.03.2021 в 16:23:55

Inter написал: BV, я не про это, а про то, что

Inter написал: где они располагаются? Если в санузле или рядом, то естественно-затея обречена...

Вплоть до того, что туда реально унитазы кто-то умудрится подключать.

Inter, да, я Вас понял. Продолжая тему стояков - с 160мм - делай что хочешь :) Только вот опускать/переделывать - компенсатор хрен найдешь - делает только Геберит, черный ПЭ, и денег стоит хорошо...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

04.03.2021 в 16:24:44

Inter написал: Причина-пятидесятый стояк и посудомойка этажом выше.

А сколько всего этажей?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

04.03.2021 в 16:28:16

Двенадцать, пена вылезла на первом жилом, под ним техэтаж ... и канашка переходит из стояка в лежак.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

04.03.2021 в 16:49:22

Inter написал: Двенадцать,

проектировщик гаденыш! Впрочем раньше не было опыта "пенных вечеринок" :), считали по расходу стоков... Вообще стояки меньше 100 делать не вариант (по воздуху), а вот горизонтали квартирные/коттеджные 90мм при малых расходах лучше самоочищаются.

Inter написал: пена вылезла на первом жилом, под ним техэтаж ... и канашка переходит из стояка в лежак.

наиболее типичная ситуация

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

04.03.2021 в 17:36:22

BV написал: Чем кончилось - для жильца - не знаю....

да ничем, небось сказал всем что у него "страховка" и слился думаю 100% платить не стал по возникшим обязательствам ( да и не мог все оплатить естесно) максимум кто отсудился с ним - имеет невозвратную задолженность ну может заграницу ему выезд запретили ... лично знаю несколько десятков людей беззаботно живущих должны от 200.000 до 100.000.000 руб вообще ничего такого в их жизни не происходит :) вообще !

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.03.2021 в 17:47:27

fhntv написал: вообще ничего такого в их жизни не происходит :) вообще !

Да, как-то так. Людей давят и ничего, а тут какой-то матущерб, да ещё и от потопа.

0
magistr4815
magistr4815
Новичок

Регистрация: 09.01.2018

Волжский

Сообщений: 35

04.03.2021 в 19:59:59

Inter,

В итоге, даже самый убогий трап не поместится в стяжку 10 см

Я могу не ставить сам наконечник трапа, мне не нужно чтобы это было визуально красиво (ибо сие чудо будет находится под ванной и за фальш стеной в туалете, где проходят трубы стояка). Хочу сделать 2 входа в ванной и в туалете. Можно просто оставить трубу с уклоном и обратным клапаном или сухим затвором. Ну или поставить плоский сифон ... и все, таким образом получится сделать нужный уклон, и высота "приемного отверстия для воды" будет оптимальной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу